Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Методика АВОК 7.9-2019 Предприятия общественного питания
Skripun
сообщение 19.3.2021, 18:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896



Добрый день.
Коллеги, есть вопрос по методике АВОК 7.9 по предприятиям общественного питания от 2019 года.
Я не совсем понимаю, почему при расчёте теплопоступлений в горячий цех используется общая формула для местных отсосов (формула 3 в методике), а для определения доли тепла, удалённого местным отсосом используется формула 16 в методике.
Вопрос в том, что две эти формулы не учитывают друг друга и получается что нет баланса между теплом поступившим от оборудования-удалённым местным отсосом-ушедшим в помещение.

В методике 2007 года такого дисбаланса не было.

Может кто-то пояснить как это работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
mess
сообщение 1.4.2021, 15:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 28.10.2008
Из: г. Орёл
Пользователь №: 24580



Цитата(Skripun @ 19.3.2021, 18:26) *
Добрый день.
Коллеги, есть вопрос по методике АВОК 7.9 по предприятиям общественного питания от 2019 года.
Я не совсем понимаю, почему при расчёте теплопоступлений в горячий цех используется общая формула для местных отсосов (формула 3 в методике), а для определения доли тепла, удалённого местным отсосом используется формула 16 в методике.
Вопрос в том, что две эти формулы не учитывают друг друга и получается что нет баланса между теплом поступившим от оборудования-удалённым местным отсосом-ушедшим в помещение.

В методике 2007 года такого дисбаланса не было.

Может кто-то пояснить как это работает?


Добрый день!
Я понимаю это так. Формула 3 используется для определения количества тепла, поступающего в горячий цех (выделяется как конвекцией, так и излучением тепла), а формула 16 определяет только конвективный поток и является промежуточной для определения объемного расхода воздуха, проходящего через местный отсос.
Разные формулы для разных процессов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 0:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных