Температура в струе от сплитов в спортивном зале, Как донести до заказчика о низких температурах в приточных струях |
|
|
|
25.3.2021, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152705

|
Добрый день. Подскажите как обосновать заказчику установку кассетных и канальных блоков в помещениях спортивных залов фитнес центра (волнует что будет дуть на спортсменов).
Согласно СП 60. допустимые отклонения в струе dT=2C, температура внутреннего воздуха в 22С, расположении кассетников на 4-х. Из внутренних блоков VRF системы подается 10-15С, что не соответствует нормам, но будет настраиваться направлением потоков.
Так же попросили установить в раздевальных внутренние блоки VRF канального типа для поддержания температуры в 23С.
Может есть ссылки на документы или аналогичные темы на форуме? Или рекомендации по подъему температуры в струе.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
26.3.2021, 16:11
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22372
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Чтобы избежать дискомфорта и кучи проблем, придётся серьёзно считать воздухораспределение и учитывать размещение людей. Поднять температуру в струе можно применением ВР с высокой степенью эжекции, но это не для кассетных блоков, они тут - потенциальная бомба под климат.
|
|
|
|
|
31.3.2021, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152705

|
Да. Тут вы правы. Еще начнется как в маршрутке, одним жарко, другим дует.
|
|
|
|
|
1.4.2021, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Так можно же изменять температуру подаваемого воздуха. Выбрать, к пример, +22 - +23 С. Или еще выше - до тех пор, пока не будет комфортно.
|
|
|
|
|
2.4.2021, 4:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
Цитата(Зольников Михаил @ 1.4.2021, 17:50)  Так можно же изменять температуру подаваемого воздуха. Выбрать, к пример, +22 - +23 С. Или еще выше - до тех пор, пока не будет комфортно. В сплитах?
|
|
|
|
|
2.4.2021, 4:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Inokentiy @ 25.3.2021, 16:15)  Добрый день. Подскажите как обосновать заказчику установку кассетных и канальных блоков в помещениях спортивных залов фитнес центра (волнует что будет дуть на спортсменов).
Согласно СП 60. допустимые отклонения в струе dT=2C, температура внутреннего воздуха в 22С, расположении кассетников на 4-х. Из внутренних блоков VRF системы подается 10-15С, что не соответствует нормам, но будет настраиваться направлением потоков.
Так же попросили установить в раздевальных внутренние блоки VRF канального типа для поддержания температуры в 23С.
Может есть ссылки на документы или аналогичные темы на форуме? Или рекомендации по подъему температуры в струе. С канальными вам сразу Скарамуш ответил, да и про кассетные тоже. А убедить- ну попробуйте дать адрес заку, где стоят кассетные и дуют прям на посетителей магазов, АТС и подобное и пояснить, что с такими холодными струями , если заложить в проекте, экспертизу не пройти и СП вы знаете. Даже просто в многие магазы если зака отправить, то без всякой струи от холодильных витрин естественной "струи" хватает, что ощутить что холодно от него весьма. Самое действенное- на себе почуять неправомерность или правомерность чего либо.
|
|
|
|
|
2.4.2021, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Для заказчиков, особенно, после пандемии, очень важен финансовый фактор. Я занимался, приблизительно, в 15 спортивных залах, настенные сплиты были только в одном. И в нем же была вентиляция, она не работала, потому что не обслуживали и некому было учить персонал ее включать. И это были не бичёвники, а залы среднего уровня. Во всех остальных залах – в лучшем случае, проветривание через окно, в том числе, зимой – открывают окна по разным сторонам зала, вот и все проветривание, даже когда на улице -30 С. Последние полтора года занимаюсь в федерации бокса: помещение – большой параллелепипед вообще без окон. Вентиляция есть, но только вытяжная, и ее не включают. За полтора года занятий включали ее пару раз, зимой, открыв эвакуационную дверь на улицу. Температура притока, соответственно, уличная. Так что, в этом зале сначала занимается 30 каратистов, а после них – начинается занятие у 20 боксеров, а в соседнем глухом зале проводятся танцы у 20 девочек. И все помещения без окон, без вентиляции и кондиционирования. Занимаемся в духоте, пот градом. Несколько раз подходил к тренеру, чтобы попросить включить вентиляцию – он НЕ ХОЧЕТ. Помещения в аренде, люди не хотят вкладываться. Так что заказчик посмотрит, как на дурачка, если начать ему объяснять про воздушные струи. А после пандемии денег ни у кого нет, половина залов закрылись насовсем. Счастье будет, если вообще что-то установят. Цитата В сплитах? - да, с пульта кондиционера устанавливается нужная температура.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
2.4.2021, 9:27
|
Guest Forum

|
Может быть все таки устанавливается температура помещения ? ......... Конкуренция между фитнесзалами большая, если не устраивает, то посетители уйдут в другой зал, где есть вентиляция.
Сообщение отредактировал Neowise - 2.4.2021, 9:33
|
|
|
|
|
2.4.2021, 9:41
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22372
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Зольников Михаил @ 2.4.2021, 10:11)  - да, с пульта кондиционера устанавливается нужная температура. Вот с этого места - подробнее. Каким образом сплит регулирует температуру ПОДАЧИ. Про механизм регулирования, пожалуйста.
|
|
|
|
|
2.4.2021, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Могу объяснить, что такое инвертор.
|
|
|
|
|
2.4.2021, 9:49
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22372
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Давайте. Только про температуру испарителя не забывая и ПОДРОБНО про механизм регулирования - чем и где измеряет, как реагирует на отклонение, чем и как снижает и повышает.
|
|
|
|
|
2.4.2021, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Зольников Михаил @ 2.4.2021, 9:11)  - да, с пульта кондиционера устанавливается нужная температура. сын, будучи еще в 10 классе поставил себе кондер( сплит) ночью на 22 градуса и сунул его себе под подушку. Под утро замерз, ибо в комнате было 16 градусов. Но пульт из под подушки так и не подал сплиту сигнал, что у него там под подушкой менее равно 22 градуса и сплит наохладил до "сколько смог". Поинтересуйтесь чего вы на пульте выставляете и чего конвертер может и чего не может. доча попозже столкнулась, поскольку пояснения мои сыну не стала слушать. Она поставила нужную ей Т пультом от сплита гостинной и унесла его в гостинную. К утру замерла под одеялом и сильно ругалась на сплит.
|
|
|
|
|
4.4.2021, 14:10
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 684
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929

|
Цитата(инж323 @ 2.4.2021, 10:04)  Но пульт из под подушки так и не подал сплиту сигнал, что у него там под подушкой менее равно 22 градуса и сплит наохладил до "сколько смог". Дык эта... как пульт по инфракрасному каналу, из-под подушки, сигнал отправит? С голубым зубом должен уметь пульт работать
|
|
|
|
|
4.4.2021, 18:33
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 684
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929

|
Цитата(Inokentiy @ 25.3.2021, 16:15)  Добрый день. Подскажите как обосновать заказчику установку кассетных и канальных блоков в помещениях спортивных залов фитнес центра (волнует что будет дуть на спортсменов).
Согласно СП 60. допустимые отклонения в струе dT=2C, температура внутреннего воздуха в 22С, расположении кассетников на 4-х. Из внутренних блоков VRF системы подается 10-15С, что не соответствует нормам, но будет настраиваться направлением потоков.
Так же попросили установить в раздевальных внутренние блоки VRF канального типа для поддержания температуры в 23С. 1. Равномерно распределить охлаждённый воздух. Со скоростью не более 0,1 м/с 2. Выбрать VRF с переменной температурой кипения. Подробнее Вам напишу в личные сообщения.
|
|
|
|
|
4.4.2021, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3429
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Alex2001 @ 4.4.2021, 18:33)  Равномерно распределить охлаждённый воздух. Со скоростью не более 0,1 м/с  (а что?! мне просто весело) P.S. Inokentiy, осторожно. Относительно цитируемого мной автора, есть сомнения во владении вопросом.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 4.4.2021, 19:33
|
|
|
|
|
4.4.2021, 21:13
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 684
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929

|
Цитата(vsklokoch @ 4.4.2021, 19:14)   (а что?! мне просто весело) P.S. Inokentiy, осторожно. Относительно цитируемого мной автора, есть сомнения во владении вопросом. Вы сомневаетесь? Это хорошо! С какой скоростью предлагаете "дуть +12...+15С из кондиционера" в раздевалке спортзала?
Сообщение отредактировал Alex2001 - 4.4.2021, 21:14
|
|
|
|
|
4.4.2021, 23:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Alex2001 @ 4.4.2021, 21:13)  Вы сомневаетесь? Это хорошо! С какой скоростью предлагаете "дуть +12...+15С из кондиционера" в раздевалке спортзала? с нормируемой в обслуживаемой зоне и блок получается будет вне этой зоны, что б струя дойдя до зоны превратилась по пути в струю с подходящими параметрами.Но это только в специальных раздевалках получается, с хорошей высотой потолков и так их и делают раздевалка под сплит. в них даже вентиляцию можно не делать, ибо все настолько в восхищении там , что ни запахов ни чуют, ни подвижности, ни какой то там струи холодной.Эдакая кошерно новомодная- да и зачем там вентиляция, у них же кондиционер с озонированием!!!
|
|
|
|
|
5.4.2021, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
обычно, если вменяемое задание, температуру "струи" нормируют на каком-то расстоянии от выходного отверстия блока. Если вы задумали добиться охлаждения при температуре теплообменника 22С минус, уговорили, 2С, то уверяю вас это утопия. У вас там всех "спортсменов" посдувает в этом случае.
|
|
|
|
|
5.4.2021, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.12.2019
Пользователь №: 370346

|
У меня дома в тренажёрном зале +14с. И то под конец становится жарко, приходится заголятся в торс. В публичных же вообще ад кромешный с регулированием температуры.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
5.4.2021, 13:27
|
Guest Forum

|
Простыть под струей кондиционера можно очень быстро.
|
|
|
|
|
5.4.2021, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2212
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(Neowise @ 5.4.2021, 14:27)  Простыть под струей кондиционера можно очень быстро. Летом в операторскую (аквариум с одним стеклом 10 мм) поставили кондиционер. Народ на радостях выставил +17 и балдел весь день. На следующий день 2-е слегли с пневмонией...
|
|
|
|
|
5.4.2021, 15:51
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 684
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929

|
Цитата(Aparat2 @ 5.4.2021, 13:02)  У меня дома в тренажёрном зале +14с. И то под конец становится жарко, приходится заголятся в торс. В публичных же вообще ад кромешный с регулированием температуры. Так то в ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ. Топик стартер спрашивал про установку внутренних блоков VRF в РАЗДЕВАЛКЕ спорт зала.
|
|
|
|
|
5.4.2021, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3429
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Alex2001 @ 4.4.2021, 21:13)  Вы сомневаетесь? Это хорошо! С какой скоростью предлагаете "дуть +12...+15С из кондиционера" в раздевалке спортзала? 1. не факт, что +12 может быть и +9. 2. С какой бы ни предлагал, дуть ИЗ кондиционера будет с той скоростью, которая заложена в него конструктивно. По большому счету совершенно не важно с какой скоростью будет дуть из кондиционера - ВАЖНО какая скорость и температура струи будет при входе в зону обслуживания. P.S. и я бы не высказывал никаких сомнений в компетентности, сославшись для себя просто на некорректность формулировки, но следом последовал новый совет: ставьте VRV. А это опять для Вашей задачи не важно.
|
|
|
|
|
5.4.2021, 22:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Alex2001 @ 5.4.2021, 15:51)  Так то в ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ. Топик стартер спрашивал про установку внутренних блоков VRF в РАЗДЕВАЛКЕ спорт зала. так выставьте в авто +22 и струю посильней и направив непосредственно на себя.Сразу же и узнаете про " какое это замечательное решение" и не имеет значения Порш каен, Ламборгини или Ауди А8 это. Продует- мало не покажется.Можете даже просто при +22 на улице открыть окно и покататься под 60-80 км\час и всего то дельта будет в 5-7 градусов с нормальной Т поверхности кожи при вождении,. но такого интенсивного теплообмена хватит для простудится или получить какое нибудь защемление нерва в обдуваемой зоне организма.
|
|
|
|
|
6.4.2021, 2:20
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 684
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929

|
Цитата(vsklokoch @ 5.4.2021, 16:51)  1. не факт, что +12 может быть и +9. 2. но следом последовал новый совет: ставьте VRV. А это опять для Вашей задачи не важно. 1. Может и +9С. Если это "не правильно выбранный" (без хорошей системы управления-регулирования) кондиционер. 2. Важно. Температуру поверхности испарителя "правильно выбранного" VRF можно регулировать в широких пределах. Цитата(инж323 @ 5.4.2021, 22:43)  так выставьте в авто +22 и струю посильней и направив непосредственно на себя.Сразу же и узнаете про " какое это замечательное решение" и не имеет значения Порш каен, Ламборгини или Ауди А8 это. Продует- мало не покажется.Можете даже просто при +22 на улице открыть окно и покататься под 60-80 км\час и всего то дельта будет в 5-7 градусов с нормальной Т поверхности кожи при вождении,. но такого интенсивного теплообмена хватит для простудится или получить какое нибудь защемление нерва в обдуваемой зоне организма. Я уж и не знаю как сформулировать доходчивее. 1. В тренажёрном зале юзеру Aparat2 жарко при +14С 2. А в раздевалке и при +20С многим будет некомфортно. Нужна температура +20...22С насколько норматив помню.
|
|
|
|
|
6.4.2021, 2:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
да видно это. что не знаете. как сформулировать.Да и услышать тоже не можете ЧТО вам говорят. Вам площади потолка не хватит в раздевалке, что б разместить все требуемые кассетники и что б из них в обслуживаемую зону попадала струя воздуха от них нормативной по Т и скорости. И ценник ваш за оборудование улетит очень высоко и пошлют вас с таким предложением заки, а подряд то сохранить хочетцо. ну вот вы и не понимаете ненужного вам, куда ж вам деваться то? Или непонимать до упора, ценник вниз опустить (выполнить подряд) и на это ссылаться при жалобах, что шибко сильно и холодно дует из них. Но в экспертизу с таким решением никак нельзя идти, зарубят.
|
|
|
|
|
6.4.2021, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3429
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Alex2001. В принципе инж 323 Вам все сказал. От себя: посмотреть стоит не только СП но и ГОСТ на подвижность и дельту тэ. Сами по себе ни температура, ни подвижность, ни перепад температур не являются достаточными характеристиками. Но их сочетание.. (впрочем Вы и сами знаете). Раздать воздух от кондиционера со скоростью 0,1 м/с - уровень шаман/Бог. Инженеры на такое вряд ли способны. Цитата(Alex2001 @ 6.4.2021, 2:20)  Может и +9С. Если это "не правильно выбранный" (без хорошей системы управления-регулирования) кондиционер. Просто забавный факт: Видел таблицы характеристик кондиционирования американского небоскреба. У них ("с хорошей системой управления-регулирования") фанкойлы работают на воде +5/+9 (подача/обратка).
Сообщение отредактировал vsklokoch - 6.4.2021, 9:58
|
|
|
|
|
6.4.2021, 10:57
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 684
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929

|
Цитата(инж323 @ 6.4.2021, 2:51)  да видно это. что не знаете. как сформулировать.Да и услышать тоже не можете ЧТО вам говорят. Вам площади потолка не хватит в раздевалке, что б разместить все требуемые кассетники и что б из них в обслуживаемую зону попадала струя воздуха от них нормативной по Т и скорости. И ценник ваш за оборудование улетит очень высоко и пошлют вас с таким предложением заки, а подряд то сохранить хочетцо. ну вот вы и не понимаете ненужного вам, куда ж вам деваться то? Или непонимать до упора, ценник вниз опустить (выполнить подряд) и на это ссылаться при жалобах, что шибко сильно и холодно дует из них. Но в экспертизу с таким решением никак нельзя идти, зарубят. 1. Какое техническое решение предлагаете? Просто забавный факт: Видел таблицы характеристик кондиционирования американского небоскреба. У них ("с хорошей системой управления-регулирования") фанкойлы работают на воде +5/+9 (подача/обратка). 2. У них на американщине свои заморочки. Через офис нельзя проложить трубы VRF на R410 , если зарядка холодильного контура более 5кг. Так что чиллеры в Америке рулят. Пока.
Сообщение отредактировал Alex2001 - 6.4.2021, 11:03
|
|
|
|
|
13.4.2021, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152705

|
Спасибо за комментарии. В нашей системе нет умных инверторов способных сдвигать автоматически точку кипения как у Lg поэтому будем обосновывать Заку как есть. Спрогнозируем температуры на входе в рабочую зону и все, пусть думают.
С раздевалкой сложнее, я всегда был против кондиционирования в ней (есть приток 2кр с охлаждением +23), + души, то есть люди мокрые и подавая +13 из сплита большая вероятность простудиться. Пообщавшись с коллегами и посетителями, выяснил что спортсмены часто жалуются что жарко в раздевалках, особенно когда парилка примыкает к раздевалке. При раздаче холодного воздуха от канальника через круглые диффузоры с высоты 4м, дельта температур на входе в раб. зону не превышает 2С.
|
|
|
|
|
13.4.2021, 12:52
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22372
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Повесьте в раздевалке вентилятор-веер и проблема будет решена без переохлаждения.
|
|
|
|
|
  |