Цитата(Aerl @ 1.4.2021, 11:50)

СП 30
Нужно стараться максимально выжать из имеющегося давления, но при этом не вылазить за регламентированные скорости, это в общих чертах. Что за трубопровод?
Это трубопроводы солевого раствора на регенерацию фильтров умягчения. Но разве они подчиняются требованиям к внутренним системам водоснабжения? Это хоть и водоснабжение, но производственное.
У нас здесь смысла поддерживать давление нет - раствор после регенерации сливается по безнапорным трубопроводам в производственную канализацию, давления на входе полно, в фильтре его потеряет не более 5м, смысл нам экономить эти 1 - 2м путевых потерь, когда на входе у нас порядка 4-5 атм. Что касается ограничения скорости по шуму - я не думаю, что здесь нужно обеспечивать тишину, так как насосы дают шум такой, что невозможно разговаривать.
Единственное ограничивающий фактор - какое-либо нормативное требование, обязательное к исполнению, но разве отказаться от требований СП 30, воспользовавшись п 1.2 в данном случае нельзя?