Добрый день! Рассматриваю проект с противодымной вытяжной вентиляцией в производственных помещениях с категорией взрывопожарной опасности А. Проектом предусмотрены крышные вентиляторы во взрывозащитном исполнении. Сейчас необходимо добавить компенсацию, предположительно вентиляторы так же будут расположены на кровле. Не могу найти в нормах, действительно ли необходимо взрывозащищенное исполнение вентиляторов, как вытяжных, так и приточных?
Прикрепленные файлы
ХОВС.pdf ( 266,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 12)
|
5.4.2021, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(Svetlanamenchikova1990 @ 5.4.2021, 10:08)  Не могу найти в нормах, действительно ли необходимо взрывозащищенное исполнение вентиляторов, как вытяжных, так и приточных? Любой вентилятор нуждается в техническом обслуживании (ТО), которое предусматривает, в частности, пробные пуски вентилятора. Периодичность ТО устанавливается руководством по эксплуатации вентилятора. Пробный пуск противопожарного вытяжного вентилятора в обычном исполнении, если его установить для обслуживания взрывоопасного помещения, будет опасен? Ответ на этот вопрос может служить достаточным основанием для решения вопроса о взрывозащищенности противопожарного вытяжного вентилятора без дополнительных указаний в строительных нормах.
|
|
|
|
|
5.4.2021, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12685
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Svetlanamenchikova1990 @ 5.4.2021, 10:08)  Рассматриваю проект с противодымной вытяжной вентиляцией в производственных помещениях с категорией взрывопожарной опасности А. Проектом предусмотрены крышные вентиляторы во взрывозащитном исполнении. Сейчас необходимо добавить компенсацию, предположительно вентиляторы так же будут расположены на кровле. Не могу найти в нормах, действительно ли необходимо взрывозащищенное исполнение вентиляторов, как вытяжных, так и приточных? ??? Извините, а Вы этому проекту кто? Если Вы не знакомы с СП 60.13330.2016, но собираетесь проектировать ОВ, то сначала нужно ознакомиться с одним из 2-х наших главных норм, в частности с разделом 7.8. 2-ой это, конечно, СП 7.13130.2013.
Сообщение отредактировал ИОВ - 5.4.2021, 13:21
|
|
|
|
|
6.4.2021, 4:52
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.4.2021
Из: Томск
Пользователь №: 389846

|
Цитата(ИОВ @ 5.4.2021, 14:20)  ??? Извините, а Вы этому проекту кто? Если Вы не знакомы с СП 60.13330.2016, но собираетесь проектировать ОВ, то сначала нужно ознакомиться с одним из 2-х наших главных норм, в частности с разделом 7.8. 2-ой это, конечно, СП 7.13130.2013. Наша организация собирается производить монтаж данных систем. Перед тем, как заключить договор на перепроектирование и дальнейший монтаж, необходимо предоставить ориентировочную стоимость выполняемых работ, а чтобы ее предоставить, необходимо понимание по взрывозащите. Общались мы с проектной организацией, которая будет заниматься перепроектированием, они говорят, что не обязательно делать взрывозащиту. Для нас же вопрос спорный. Как вы и написали в СП 60.13330.2016, есть пункт. который гласит: Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать: при его размещении в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах систем, обслуживающих эти помещения. Оборудование не размещено в обслуживаемом помещение и не размещено в канале воздуховода, оно располагается на кровле. Получается, что взрывозащита не нужна, но с другой стороны, все это единая система. Отсюда и вытек вопрос.
|
|
|
|
|
6.4.2021, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12685
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Для приточки взрывозащита не нужна, если в проекте есть мероприятия, предовращающие перетекание воздуха из помещения кат. А или Б в вентилятор. Надо читать в СП 60 п.п.7.8.4 и 7.9.11, а также понимать, что при установке перед вентиятором компенс. притока пп-клапана во взрывобезопасном исполнении он играет также и роль ОК по п. 7.9.11.
|
|
|
|
|
6.4.2021, 10:39
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.4.2021
Из: Томск
Пользователь №: 389846

|
Цитата(ИОВ @ 6.4.2021, 8:55)  Для приточки взрывозащита не нужна, если в проекте есть мероприятия, предовращающие перетекание воздуха из помещения кат. А или Б в вентилятор. Надо читать в СП 60 п.п.7.8.4 и 7.9.11, а также понимать, что при установке перед вентиятором компенс. притока пп-клапана во взрывобезопасном исполнении он играет также и роль ОК по п. 7.9.11. Спасибо, подскажите, теперь правильно понимаю? 1. на вытяжной противодымной системе и вентилятор и клапан должны быть во взрывозащищенном исполнении? 2. на приточной противодымной системе, при расположении вентилятора на кровле, вентилятор без взрывозащиты + стакан с клапаном морозостойким без взрывозащиты и уже в самом помещении клапан взрывобезопасный?
|
|
|
|
|
6.4.2021, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12685
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
1. Да 2. Вентилятор общепромышленного назначения. А клапанов зачем 2 последовательно? Достаточно только 1-го взрывозащищённого. Ещё надо учитывать указание ПУЭ - это особенно актуально для существующего объекта: Цитата 7.3.44. Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до: б) 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ; от вытяжного вентилятора, установленного снаружи (на улице) и обслуживающего помещения со взрывоопасными зонами любого класса; При этом надо учитывать размещение таких выт. вентиляторов как для общеобменной, так и для протводымной вентиляции.
|
|
|
|
|
6.4.2021, 12:16
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.4.2021
Из: Томск
Пользователь №: 389846

|
Цитата(ИОВ @ 6.4.2021, 12:12)  1. Да 2. Вентилятор общепромышленного назначения. А клапанов зачем 2 последовательно? Достаточно только 1-го взрывозащищённого. Ещё надо учитывать указание ПУЭ - это особенно актуально для существующего объекта:
При этом надо учитывать размещение таких выт. вентиляторов как для общеобменной, так и для протводымной вентиляции. По СП 7, клапан для подпора должен быть в термоизоляции + объект находится в Томске, расчетная температура наружного воздуха -39, а большинство производителей говорят, что не могут изготовить клапан сразу и во взрывозащищенном и в морозостойком исполнении, поэтому предполагаю 2 клапана.
|
|
|
|
|
6.4.2021, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12685
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Svetlanamenchikova1990 @ 6.4.2021, 12:16)  По СП 7, клапан для подпора должен быть в термоизоляции + объект находится в Томске, расчетная температура наружного воздуха -39, а большинство производителей говорят, что не могут изготовить клапан сразу и во взрывозащищенном и в морозостойком исполнении, поэтому предполагаю 2 клапана. Про морозостойкое исполнение понимаю, его нет для взрывозащ. пп-клапанов пока. А это по какому пункту, подскажите, пжл, что-то не вижу, или упускаю.
|
|
|
|
|
7.4.2021, 4:22
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.4.2021
Из: Томск
Пользователь №: 389846

|
Цитата(ИОВ @ 6.4.2021, 14:36)  Про морозостойкое исполнение понимаю, его нет для взрывозащ. пп-клапанов пока. А это по какому пункту, подскажите, пжл, что-то не вижу, или упускаю. 7.11.в - после перечисления огнестойкости прописана фраза: "В составе противопожарных нормально закрытых клапанов (за исключением дымовых клапанов) не допускается применять заслонки без термоизоляции"
|
|
|
|
|
7.4.2021, 5:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
Цитата(Svetlanamenchikova1990 @ 7.4.2021, 8:22)  7.11.в - после перечисления огнестойкости прописана фраза: "В составе противопожарных нормально закрытых клапанов (за исключением дымовых клапанов) не допускается применять заслонки без термоизоляции" Эта фраза относится к самой заслонке клапана, которая как раз и должна быть с термоизоляцией, а не просто лист оцинковки. Для примера, посмотрите клапаны LKD-2 и LKD-3 люфткона. Первые без термоизоляции и сертифицированы по Е, вторые с термоизоляцией и сертифицированы по EI.
|
|
|
|
|
7.4.2021, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12685
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Svetlanamenchikova1990 @ 7.4.2021, 4:22)  7.11.в - после перечисления огнестойкости прописана фраза: "В составе противопожарных нормально закрытых клапанов (за исключением дымовых клапанов) не допускается применять заслонки без термоизоляции" Ув. Kasper ответил Вам правильно. А Вы внимательно читайте процитированную Вами же формулировку. В ней нет указания о термоизоляции всего клапана, а только заслонки в составе клапана. В обозначении пп-клапанов присутствуют буквы латинского алфавита EI. Буква I, как раз, и свидетельствует о наличии теплоизолированной заслонки в составе пп-клапана. Можете сравнить, например, с обозначением дымовых клапанов - там только буква Е, т.е. заслонка не теплоизолирована.
|
|
|
|
|
7.4.2021, 9:03
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.4.2021
Из: Томск
Пользователь №: 389846

|
Всем большое спасибо за ответы
|
|
|
|
|
  |