> Обоснование замены рециркуляционных насосов, Обоснование замены рециркуляционных насосов
Лариса Лумпова
сообщение 13.4.2021, 16:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.4.2021
Пользователь №: 390245



Добрый день.
Обращаюсь к специалистам.
Есть старые насосы рециркуляции, в работе более 40 лет.
Для разработки проекта инвестиционной программы, нужно обоснование замены этих насосов. Меняются НКУ 250 на такие же самые.
Может кто то технически обосновать замену этих насосов. (Они физически устарели не обоснование)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
tiptop
сообщение 13.4.2021, 17:03
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Лариса Лумпова @ 13.4.2021, 16:41) *
Для разработки проекта инвестиционной программы, нужно обоснование замены этих насосов. Меняются НКУ 250 на такие же самые.

Это глупость. dry.gif

Для прокачивания воды через котёл нужен один насос, для обеспечения расхода сетевой воды - другой. ВСЁ!

P.S. Впрочем, возможно использование "насоса отбора тепловой мощности" (я его так назвал) вместо регулирующего клапана: kotelna.tk
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 13.4.2021, 17:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Самой службе эксплуатации нужно поменять эти насосы то? Если да - пусть рисуют акт технического состояния, что насосы "ужас-ужас-ужас". Экономического обоснования замены на точно такой наверное нет. Можно конечно притянуть, что старые ремонтируем 2 раза в год, а новые будем только 1, но вряд ли это окупит расходы на проект
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 13.4.2021, 17:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Лариса Лумпова @ 13.4.2021, 16:41) *
Для разработки проекта инвестиционной программы

Инвестор хочет денюжкой обогатиться, за счет увеличения тарифа. Вместо текущих расходов создать видимость так называемых инвестиций и вдобавок, ввалить в обоснование тарифа инвестиционную составляющую, читай - коррупционную.

Цитата(tiptop @ 13.4.2021, 17:03) *
Это глупость. dry.gif

Коллега, в чем глупость Вы увидели? Как сами верно подметили, для перекачки котловой воды с температурой до 150 Цельсия используется НКУ, для движения по трубопроводам сети, любой для этого подходящий, как правило типа "Д".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.4.2021, 17:38
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 13.4.2021, 17:35) *
Коллега, в чем глупость Вы увидели? Как сами верно подметили, для перекачки котловой воды с температурой до 150 Цельсия используется НКУ, для движения по трубопроводам сети, любой для этого подходящий, как правило типа "Д".

Я верно подметил то, что применение НКУ - это глупость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 13.4.2021, 20:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 13.4.2021, 17:38) *
Я верно подметил то, что применение НКУ - это глупость.

Каким же умным способом Вы предлагаете поддерживать температуру воды на входе в котел не менее 60 С до - 19 наружного воздуха, когда по графику обратка сама прогреется? Гидрострелку не предлагать, речь идет о квартальных котельных с графиком 150/70.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.4.2021, 20:10
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 13.4.2021, 20:06) *
Каким же умным способом Вы предлагаете поддерживать температуру воды на входе в котел не менее 60 С до - 19 наружного воздуха, когда по графику обратка сама прогреется? Гидрострелку не предлагать, речь идет о квартальных котельных с графиком 150/70.

Всем известно схемное решение "короткозамкнутый контур котлов".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 14.4.2021, 16:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 13.4.2021, 20:10) *
Всем известно схемное решение "короткозамкнутый контур котлов".

Просветите, если не трудно. Набросайте схемку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.4.2021, 17:40
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 14.4.2021, 16:59) *
Просветите

Шутите что ли? unsure.gif

Прикрепленный файл  teplomeh.shema_20.png ( 3,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7


Прикрепленный файл  teplomeh.shema_33.png ( 9,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13


Схемотехника водогрейных котельных

Вместо гидравлической стрелки: труба обычная, 1 м/с

Сообщение отредактировал tiptop - 14.4.2021, 17:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 14.4.2021, 17:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Почему обратке после сетевого насоса не пойти параллельно котлам по трубе красного цвета, что ей помешает? Этот путь будет обладать меньшим сопротивлением, чем перемычка с ДПЗ перепуска.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.4.2021, 18:10
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 14.4.2021, 17:47) *
Почему обратке после сетевого насоса не пойти параллельно котлам по трубе красного цвета, что ей помешает? Этот путь будет обладать меньшим сопротивлением, чем перемычка с ДПЗ перепуска.

Как Вы думаете, а от положения трёхходового клапана (или пары этих ДПЗ) зависит ответ на Ваш вопрос? rolleyes.gif

Об опрокидывании потока на замыкающем участке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 14.4.2021, 21:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Думаю, что к не корректной гидравлике этой схемы добавляется тройное удорожание при строительстве + затраты на двойную перекачку сетевой воды - вместо одного НКУ устанавливаются три котловых насоса, перекачивающих через себя 100% сетевой воды последовательно за сетевым насосом. А это 300-500 тонн в час для квартальной котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.4.2021, 21:46
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 14.4.2021, 21:32) *
затраты на двойную перекачку сетевой воды - вместо одного НКУ устанавливаются три котловых насоса, перекачивающих через себя 100% сетевой воды последовательно за сетевым насосом.

При чём здесь расход сетевой воды?! blink.gif

Расчётный расход воды через котёл определяется его макс. теплопроизводительностью, макс. t вых и макс. t входа. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 15.4.2021, 13:02
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 14.4.2021, 21:46) *
При чём здесь расход сетевой воды?! blink.gif

Расчётный расход воды через котёл определяется его макс. теплопроизводительностью, макс. t вых и макс. t входа. bestbook.gif

Как при чем? Котлы выбирают на максимальную тепловую нагрузку присоединенной сети. При -30 С вся сеть будет прокачиваться через все котлы, перемычка подмеса будет закрыта. Вы ставите последовательно две группы насосов, сетевых и котловых. Зачем? blink.gif Когда есть опробованная рабочая схема (Вами считаемая глупой) с НКУ, всех кроме Вас устраивающая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.4.2021, 13:26
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Сейчас мне больше нравится тепловая схема, в которой нет регулирующих клапанов (нет дросселирования). wub.gif

Прикрепленный файл  teplomeh.shema_1.1.4_.png ( 29,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 8:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных