Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> нормы по просадкам наружных канализационных труб
Sevigor
сообщение 5.5.2021, 11:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.5.2021
Пользователь №: 391076



Добрый день

Возник вопрос. После телеинспекции(CCTV) построенного участка ливневой канализации график показал просадки трубы.

Есть ли в нормативе допуски по процентам просадки в зависимости от диаметра трубы? Есть ли такие данные в европейских нормативах? Как можно определить критичность просадки - что нужно исправлять, а что можно не исправлять.

Заранее благодарю за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Serg Ivanov
сообщение 5.5.2021, 15:15
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sevigor @ 5.5.2021, 11:54) *
Добрый день

Возник вопрос. После телеинспекции(CCTV) построенного участка ливневой канализации график показал просадки трубы.

Есть ли в нормативе допуски по процентам просадки в зависимости от диаметра трубы? Есть ли такие данные в европейских нормативах? Как можно определить критичность просадки - что нужно исправлять, а что можно не исправлять.

Заранее благодарю за помощь

Просадки не допускаются.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=130846
Цитата
6.1.5 Предусмотренную проектом прямолинейность участков безнапорных трубопроводов между смежными колодцами следует контролировать с помощью зеркала просмотром "на свет" до и после засыпки траншеи. При просмотре трубопровода круглого сечения видимый в зеркале круг должен быть правильной формы.

Допустимое значение отклонения от формы круга по горизонтали должно составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50 мм в каждую сторону. Отклонения от правильной формы круга по вертикали не допускаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nd_72
сообщение 26.4.2024, 11:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 11.9.2012
Пользователь №: 162828



то есть по вертикали отклонения не допустимы, по горизонтали 50 мм максимум на любом диаметре ( 1/4 ) тоесть до трубы 200 мм действует норматив. Свыше диаметра (после 200 мм) например 650 мм труба канализации просадка ,но более 50 мм?

Сообщение отредактировал nd_72 - 26.4.2024, 11:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 41,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 41,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 12,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.4.2024, 14:35
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(nd_72 @ 26.4.2024, 11:28) *
то есть по вертикали отклонения не допустимы, по горизонтали 50 мм максимум на любом диаметре ( 1/4 ) тоесть до трубы 200 мм действует норматив. Свыше диаметра (после 200 мм) например 650 мм труба канализации просадка ,но более 50 мм?

Нет конечно. Не более 50 мм для любого диаметра. А картинка с эллипсом к просадке вообще отношения не имеет. Это деформация.
При применении пластмассовых труб (в т.ч. для футляров) следует производить расчёт транспортной (в местах возможного проезда или парковки автомобилей) и грунтовой нагрузки в соответствии с CP G.03.02-2006. Пример такого расчета, см. п.6.1. «Пособие по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб (к СН 550-82)». Проверочный расчёт онлайн, см: http://slpl.ru/node/558
Транспортные нагрузки в кН можно взять из таблицы -
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  нагрузки.JPG ( 83,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nd_72
сообщение 26.4.2024, 15:41
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 11.9.2012
Пользователь №: 162828



отклонения от формы круга по горизонтали должно составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, Что под этим иметься виду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.4.2024, 18:35
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(nd_72 @ 26.4.2024, 15:41) *
отклонения от формы круга по горизонтали должно составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, Что под этим иметься виду?

Повороты труб в раструбах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nd_72
сообщение 10.5.2024, 11:06
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 11.9.2012
Пользователь №: 162828



спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 9:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных