Соединительные детали трубопроводов, Тройники, отводы, фланцы и т.д. |
|
|
|
7.5.2021, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Всем привет. Не нашёл похожей темы... Нужно спроектировать водомерный узел с обводными линиями для парковки... (см. вложение). Трубы считаю здесь будут стальные оцинкованные, а после отвода на пожаротушение - обычные стальные на сварке. Проблемка в переходе от 150 мм на водомерный узел 15 мм. Варить нельзя. Фланцевый тройник чугунный только 150х65. Дальше использую стальные тройники по ГОСТ 17376-2001 с переходами по ГОСТ 17378-2001, так как нет чугунного перехода на 50 мм. Можно ли к стальному тройнику прикрутить фланец резьбовой по ГОСТ 9399-81? Хватит ли места под них? Вообще так делают? Или есть более правильные способ? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 7.5.2021, 16:22
Прикрепленные файлы
1.png ( 19,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 49
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 18)
|
7.5.2021, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
|
|
|
|
|
7.5.2021, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(cpt @ 7.5.2021, 16:33)  Точно, я забыл про грувлок. Спасибо! Вопрос, что скажет заказчик... Но хотелось бы услышать вариант без грувлока)
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 7.5.2021, 16:38
|
|
|
|
|
7.5.2021, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Заложи не оцинкованные трубы малых диаметров в пределах водомера.
|
|
|
|
|
7.5.2021, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Цитата(Львиное сердце @ 7.5.2021, 20:38)  Точно, я забыл про грувлок. Спасибо! Вопрос, что скажет заказчик...
Но хотелось бы услышать вариант без грувлока) https://cvet-metall.com/nerzhavejka/fitingi...gluhoj-zaglush/ купить глухой фланец просверлить отверстие и нарезать внутреннею резьбу получите мега фланцевую футорку
|
|
|
|
|
7.5.2021, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
А ещё как вариант если возможно перейти на полипропилен через фланец, а там уже собрать матрешку из переходов
|
|
|
|
|
7.5.2021, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(nagger @ 7.5.2021, 18:01)  Заложи не оцинкованные трубы малых диаметров в пределах водомера. Так водомерную вставку делает большинство?) Никто не заморачивается с оцинкованной вставкой?) Цитата(cpt @ 7.5.2021, 19:25)  Спасибо за варианты, но я не строитель, я проектировщик, мне надо всё заложить в проект, да еще и Ревите. Пластик в парковке сомневаюсь что можно. Разве такой водомерный узел делают в жилье? Обычно он всегда из стали…
|
|
|
|
|
8.5.2021, 4:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Так и закладывайте фланец плоский глухой из стали такой то, давайте чертёж где будет указано что надо просверлить отверстие и нарезать резьбу. Пластик непосредственно в парковке запрещен (и то открытая прокладка транзита, в коммуникационных каналах можно)
|
|
|
|
|
8.5.2021, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(cpt @ 8.5.2021, 4:58)  Так и закладывайте фланец плоский глухой из стали такой то, давайте чертёж где будет указано что надо просверлить отверстие и нарезать резьбу. Это плохой совет для проектного решения. Надо брать типовую вставку, вычеркнув из спецификации слово "оцинкованный" для патрубков.
|
|
|
|
|
8.5.2021, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Почему?
|
|
|
|
|
8.5.2021, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Что именно "почему"?
|
|
|
|
|
8.5.2021, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Почему это плохое решение почему надо брать типовую вставку?
|
|
|
|
|
8.5.2021, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(nagger @ 8.5.2021, 11:21)  Это плохой совет для проектного решения. Надо брать типовую вставку, вычеркнув из спецификации слово "оцинкованный" для патрубков. Вычеркнуть, но добавить окраску чем то, да?
|
|
|
|
|
8.5.2021, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(cpt @ 8.5.2021, 19:26)  Почему это плохое решение почему надо брать типовую вставку? Судя по картинке, сердцу идти в мводоканал согласовываться и/или сделать так, чтобы собранный в/у сдали мводоканалу: решение же с переходным фланцем не вписывается в сегодняшнюю парадигму местного водоканала, имхо. В целом применение переходных фланцев должно быть обосновано, даже предпосылок чего я не наблюдаю. Второй вопрос странный. Теряюсь, как и что ответить. Твои предложения? У тебя все вставки с механическими счетчиками индивидуальной разработки? Всегда разные? Чем отличаются от серийных? Цитата(Львиное сердце @ 8.5.2021, 19:32)  Вычеркнуть, но добавить окраску чем то, да? Попробуй добавить, потом расскажешь, согласовали или нет. Я не очень внутрящник: применение неоцинкованной стали запрещено?
|
|
|
|
|
9.5.2021, 2:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Ну по сути да, я не привык к "стандартным вставкам", работаю от Москвы до Владивостока, а в каждом городе свои тараканы по любой мелочи. Поэтому я привык к отклонению от "типовых" решений.
|
|
|
|
|
9.5.2021, 2:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(nagger @ 8.5.2021, 20:37)  Попробуй добавить, потом расскажешь, согласовали или нет. Я не очень внутрящник: применение неоцинкованной стали запрещено? Для хоз питья обычно делают цинк… видать по практике не принимают… наверное Я тоже не спец, поэтому и консультацию прошу как народ делает…
|
|
|
|
|
12.5.2021, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(cpt @ 9.5.2021, 2:03)  я не привык к "стандартным вставкам" Взаимно. Но в них применяется сварка оцинкованных труб... Потом её запретили... А новых вариантов не предложили, типа сами мучайтесь
|
|
|
|
|
12.5.2021, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
соединение оцинкованных труб по СП73 допускается на фланцах. но как соединить фланец с трубой кроме как не сваркой? значит приварить оцинкованную трубу к фланцу можно, само собой защитив место сварки каким то покрытием.
если город крупный и есть металлобазы с обработкой, то могут покрывать цинком любые изделия. в спб даже трубы некоторые поставщики цинкуют, вместо заказа сразу оцинкованных на заводе, выходит вроде как дешевле, но хз как и что там поставщики мутят. то есть покрыть цинком сваренный не оцинкованный водомер проблем не составит и возможно не особо дорого выйдет. возможно порошковая окраска прокатит, но тут уже нужны сертификаты гигиенические. в худшем (по цене) случае можно применить чугунные окрашенные порошком переходы фланцевые и патрубки длинной не менее нужных для счетчика.
но у меня обычно не было проблем с глухим фланцем и нарезанной резьбой, в питерском типовом альбоме цирв они есть (правда с указанием метрической резьбы, но на приемке это не смотрят).
|
|
|
|
|
12.5.2021, 19:50
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
есть краски/покрытия цинкосодержащие. используются при обработке резервуаров чистой воды. "холодное цинкование"мы использовали такое для изготовления РЧВ из стали на 700 м3. пескоструй внутри цилиндра и покрытие холодным цинком краска с сертификатом для использования на питьевой воде
Сообщение отредактировал nick2 - 12.5.2021, 19:50
|
|
|
|
|
  |