> Уровень шума.
ErolD
сообщение 20.5.2021, 10:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.9.2020
Пользователь №: 381708



Добрый день. Вопрос к специалистам.
По какой методике рассчитать уровень шума в системе вентиляции при переходе с круглого сечения (D315) на квадратное (100х100). Горизонтальная круглая труба переходит в вертикальную шахту.
Расход воздуха 1250 м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
Skaramush
сообщение 20.5.2021, 11:04
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не будет расхода в 1250 м3/час. В вентиляции скоростей в 35 м/с не бывает. Не о шуме беспокоиться надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ErolD
сообщение 20.5.2021, 11:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.9.2020
Пользователь №: 381708



Цитата(Skaramush @ 20.5.2021, 12:04) *
Не будет расхода в 1250 м3/час. В вентиляции скоростей в 35 м/с не бывает. Не о шуме беспокоиться надо.


Почему не будет? Количество воздуха удаляемого из помещений равно 1250 м2/час.

Тогда о чем следует беспокоится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.5.2021, 12:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ErolD @ 20.5.2021, 10:34) *
Расход воздуха 1250 м3/ч

Цитата(ErolD @ 20.5.2021, 11:58) *
Почему не будет? Количество воздуха удаляемого из помещений равно 1250 м2/час.

Тогда о чем следует беспокоится?

При каком сопротивлении сети такой расход?
Как коррелируется рассчитанное Вами сопротивление описанной сети с указанным расходом на номогамме характеристики вентилятора?
Чем/как обеспечено поступление в помещение указанного расхода удаляемого воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 20.5.2021, 13:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Тогда о чем следует беспокоится?


об образовании полагаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.5.2021, 19:37
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В сечении 100*100 при "будет расход" скорость должна составить 35 м/с. Нужны ещё пояснения?
Это 710 Па динамического давления и 102 Па потерь на каждый метр длины, не считая потерь в местных сопротивлениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.5.2021, 20:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 20.5.2021, 19:37) *
...

Прав был Амиго.
А ТС его послал, хоть Вы и удалили уже.
Очередной любитель смотреть в табличке одновременно на максимальные значения расхода и давления вентилятора. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.5.2021, 6:00
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Я ничего не удалял, даже не успел увидеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.5.2021, 7:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вроде, у меня глюков не было.
Неужели сам ТС удалил? Удивил тогда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 21.5.2021, 18:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Ну значит воспитанный. smile.gif

Цитата
102 Па потерь на каждый метр длины, не считая потерь в местных сопротивлениях.

У меня таблички на такие скорости нет даже. Там пневмотранспорт на 30 м/с кончается. За шум даже не знаю где смотреть. )


Автору: так делать нельзя. Всмысле можно, но вы получите не то что хотите.

Сообщение отредактировал Амиго - 21.5.2021, 18:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.5.2021, 18:46
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Рекомендую программку Ducter с этого сайта для быстрых прикидок.


Получит. Только вентилятор придётся поставить совсем не тот, который куплен. И воздуховоды порвёт нафиг на стыках. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
derip
сообщение 21.5.2021, 21:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.10.2020
Пользователь №: 382907



Цитата(Skaramush @ 21.5.2021, 18:46) *
Рекомендую программку Ducter с этого сайта для быстрых прикидок.


Получит. Только вентилятор придётся поставить совсем не тот, который куплен. И воздуховоды порвёт нафиг на стыках. biggrin.gif

Про Ducter - в точку, можно быстро и адекватно все просчитать.

Сообщение отредактировал derip - 21.5.2021, 21:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 22.5.2021, 8:04
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Skaramush @ 21.5.2021, 18:46) *
И воздуховоды порвёт нафиг на стыках. biggrin.gif

или схлопнет laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.5.2021, 15:52
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(vsklokoch @ 22.5.2021, 9:04) *
или схлопнет laugh.gif


Сужение на напорной стороне. Будь на всасе, схлопнуло бы в лист без вопросов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 23.5.2021, 17:24
Сообщение #15


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Я как то сделал скорость 200 м/с, узнал много нового, тина на таких скоростях нужно учитывать сжимаемость воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 23.5.2021, 20:22
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Skaramush @ 23.5.2021, 15:52) *
Сужение на напорной стороне. Будь на всасе, схлопнуло бы в лист без вопросов.

Я просто не заметил: а какие данные, из того что предоставил ТС, указывают на то, что сужение на напорной стороне?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных