Добрый день, коллеги.

Появилась необходимость установить дополнительный вентилятор в приточный канал. Причина - в систему добавляется фильтрационная установка, потери давления в которой на чистом фильтре 585Па, что чрезмерно увеличивает сопротивление системы. Вентилятор существующий расположен внутри вент.агрегата и он находится на балансе УК, а не Заказчика. Вент.агрегат обслуживает только помещения Заказчика.

Замена вентилятора внутри вент.агрегата не предоставляется возможным. Чтобы покрыть потери на фильтре, рассматривается возможность установки (последовательно) второго вентилятора.

Какие подводные камни здесь могут быть. Как грамотно подобрать второй вентилятор для последовательно работы? На что обратить внимание в первую очередь. Дайте совет, пожалуйста.

Чертежи вент.установки приложил к теме сообщения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  14714__TECHNICAL_DATA_SHEET_1D.PDF ( 51,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  14714_1D_ZDSV_70__7000_CFM__Model__1_.pdf ( 142,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Hrenogubka
сообщение 20.5.2021, 22:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65535



Так фильтровальная установка же оснащена вентилятором. Так ведь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artemidze023
сообщение 21.5.2021, 9:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 29.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 62873



В вент.агрегате фильтр есть, но он "базовый". Объект в Индии, там очень плохо с качеством воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.5.2021, 14:53
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если планируете поставить вентилятор на сопротивление фильтра при требуемом расходе, то единственной сложностью станет то, что сопротивление фильтра величина переменная. Решить можно установкой преобразователя давления + частотник настроенных на поддержание постоянного давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artemidze023
сообщение 21.5.2021, 15:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 29.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 62873



Да, вентилятор второй планируется только покрыть потери давления на фильтре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных