сообщение 2.6.2021, 6:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 19.10.2020
Из: Барнаул
Пользователь №: 382929



Всем доброго времени суток! Вопрос про установку защитных ограждений на отопительные приборы в школе.
Температурный график системы отопления 80/60, следовательно температура отопительных приборов никак не будет превышать 70гр. (Т.е п 6.38 СП 118 соблюдается)
Так вот сам вопрос: В каких помещениях требуется установка защитных экранов(кроме физкультурных залов)? Требуется ли везде? Можно ли обосновать нормативной документацией?(только действующей)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
FonViZZin
сообщение 2.6.2021, 7:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Здравствуйте.
Цитата
Температурный график системы отопления 80/60, следовательно температура отопительных приборов никак не будет превышать 70гр.

Откуда у Вас такая уверенность? Если в ОП поступает вода с температурой 80 гр. почему температура на поверхности ОП вдруг станет 70 гр.?
Цитата
Так вот сам вопрос: В каких помещениях требуется установка защитных экранов(кроме физкультурных залов)?

Вы ведь сами упоминаете про п. 6.38

Цитата
6.38 Для обеспечения безопасности при эксплуатации инженерных систем необходимо соблюдать следующие правила:
температура поверхностей доступных для людей частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления не должна превышать 70°С. Допускается 90°С, а в ДОО до 75°С, если приняты меры для предотвращения касания их человеком. Температура поверхностей других трубопроводов не должна превышать 40°С;


Чтобы его выполнить, либо снижайте температуру теплоносителя, либо принимайте меры для предотвращения касания человеком нагретых свыше 70 гр. поверхностей. Либо обосновывайте расчетом, что температура на поверхности ОП и труб не будет превышать 70гр. В последнем случае ваш расчет должен подтвердиться фактическими замерами при сдаче объекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.6.2021, 10:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Это касается чугунных радиаторов. В стальных, конвективных температура корпуса до 45*С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 2.6.2021, 11:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



В случае с конвективными соглашусь. Но ТС не указал какой тип ОП применен в проекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selbultekov
сообщение 2.6.2021, 12:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 24.11.2018
Пользователь №: 351774



По СП 252.1325800.2016
9.2.5 Длину каждого отопительного прибора в ДОО следует определять из расчёта - не менее 75% длины светового проема (окна). Для отопительных приборов и трубопроводов в помещениях, лестничных клетках и в вестибюлях следует предусматривать защитные ограждения и тепловую изоляцию трубопроводов.
По СП 60.13330.2016
6.1.7 Температура поверхности доступных частей отопительных приборов, воздухонагревателей, а также трубопроводов систем отопления и внутреннего теплоснабжения не должна превышать максимально допустимую по приложению Д с учетом назначения помещений в жилых, общественных или административных зданиях или категории производственных помещений, в которых они размещены.
Для отопительных приборов и трубопроводов в детских дошкольных помещениях, на лестничных клетках и вестибюлях следует предусматривать защитные ограждения для отопительных приборов и тепловую изоляцию трубопроводов.
Из своего проекта добавлю, мы закладывали везде, где есть возможность нахождение детей. Только в кабинете директора и КУИ не закладывали защиту кожухами.


...А попутал Что-то думал у вас детский сад...

Сообщение отредактировал selbultekov - 2.6.2021, 12:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ShaGuaR
сообщение 3.6.2021, 8:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 19.10.2020
Из: Барнаул
Пользователь №: 382929



Цитата(FonViZZin @ 2.6.2021, 11:08) *
Здравствуйте.

Откуда у Вас такая уверенность? Если в ОП поступает вода с температурой 80 гр. почему температура на поверхности ОП вдруг станет 70 гр.?

Вы ведь сами упоминаете про п. 6.38



Чтобы его выполнить, либо снижайте температуру теплоносителя, либо принимайте меры для предотвращения касания человеком нагретых свыше 70 гр. поверхностей. Либо обосновывайте расчетом, что температура на поверхности ОП и труб не будет превышать 70гр. В последнем случае ваш расчет должен подтвердиться фактическими замерами при сдаче объекта.


Приборы - стальные панельные радиаторы и местами конвекторы, естественно не будет на нем 70гр, думаю это и без расчета будет понятно. По конвекторам точно не выше 50гр, заверяет производитель.

Цитата(selbultekov @ 2.6.2021, 16:25) *
По СП 252.1325800.2016
9.2.5 Длину каждого отопительного прибора в ДОО следует определять из расчёта - не менее 75% длины светового проема (окна). Для отопительных приборов и трубопроводов в помещениях, лестничных клетках и в вестибюлях следует предусматривать защитные ограждения и тепловую изоляцию трубопроводов.
По СП 60.13330.2016
6.1.7 Температура поверхности доступных частей отопительных приборов, воздухонагревателей, а также трубопроводов систем отопления и внутреннего теплоснабжения не должна превышать максимально допустимую по приложению Д с учетом назначения помещений в жилых, общественных или административных зданиях или категории производственных помещений, в которых они размещены.
Для отопительных приборов и трубопроводов в детских дошкольных помещениях, на лестничных клетках и вестибюлях следует предусматривать защитные ограждения для отопительных приборов и тепловую изоляцию трубопроводов.
Из своего проекта добавлю, мы закладывали везде, где есть возможность нахождение детей. Только в кабинете директора и КУИ не закладывали защиту кожухами.


...А попутал Что-то думал у вас детский сад...


Да, в этом и проблема. Детские сады тоже проектировал, по ним норму знаю, там четко прописано. А про школы как-то размыто, вроде надо, а вроде только в спортзалах...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных