> Кто заправляет фреон?
SmokeSlayer
сообщение 2.6.2021, 14:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 5.5.2015
Из: Уфа
Пользователь №: 266997



Здравствуйте! Столкнулся с проблемой и после 3х часового изучения просторов интернета и нормативной документации решил обратиться сюда.
Ситуация: Нашей организацией производится монтаж систем кондиционирования с прецизионниками (заправлены инертным газом), работ по заправке фреона, как и самого фреона в сметах, проекте, спецификации и в наличии на объекте нет. Наша организация уезжает с объекта (с севера) после подписания Акта проверки трубопроводов на герметичность (Азотом).
Выпускается доп смета с работами "Дозаправка фреона", "заправка масла".
Генподрядчик вызывает на завершение работ.
Я слышал, что работы по заправке фреоном были в поле пусконаладочной организации, но никаких доков, которые укажут, что заправлять фреоном и маслом должны ОВшники или пусконаладчики, я не нашел. А ехать из-за этой работы на север, при условии, что и мастер, который вел этот объект, уволился д и денег там нет, не хочется

У кого нибудь есть информация из гостов, снипов или какой то регламент, который точно укажет в чьем поле ответственности лежит работа по заправке фреоном и маслом, если в сметах или в проекте нет никаких указаний.

Спасибо!

Сообщение отредактировал SmokeSlayer - 2.6.2021, 14:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Гость_Neowise_*
сообщение 2.6.2021, 16:24
Сообщение #2





Guest Forum






В снипе автоматики было, что заправка топливом, маслом и загрузка и конфигурирование программ производится монтажной организацией.

Сообщение отредактировал Neowise - 2.6.2021, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.6.2021, 18:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



снип автоматики вполне может не знать о наполненности фреоном некоего импортного оборудования и ненаполненности им же иного.
Потому- у кого в смете и в договоре, тот и заполняет. удачность исхода в решении вопроса очень зависит от проработанности смет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 2.6.2021, 20:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Поддержу - заку нужно почитать договор, проект с объемами работ, смету. В конце концов эксплуатация зака может заправить, если не хочет допник оплачивать, может сам заняться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 2.6.2021, 23:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1361
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Непосредственно на объекте этим занимается рефмеханик по наладке, ремонту и эксплуатации компрессорного и холодильного оборудования. А вот откуда он - от поставщика оборудования или от специализированной фирмы или сервисной организации , это зависит от договоров и смет на строительство .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.6.2021, 11:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Twonk @ 2.6.2021, 20:42) *
Поддержу - заку нужно почитать договор, проект с объемами работ, смету. В конце концов эксплуатация зака может заправить, если не хочет допник оплачивать, может сам заняться

не. Тогда эксплуатации надо статью финансирования открывать иную, кроме как ремонт и содержание. Хотя и силами службы эксплуатации можно сделать и еще и за работы не входящие в их обычный функционал заплатить. типа подработка им вот. халтурка подскочила.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SmokeSlayer
сообщение 4.6.2021, 17:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 5.5.2015
Из: Уфа
Пользователь №: 266997



По ходе нормативные документы тут не помогут мне)
Всем спасибо, буду разбираться дальше через договор похоже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.6.2021, 18:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(SmokeSlayer @ 4.6.2021, 17:57) *
По ходе нормативные документы тут не помогут мне)
Всем спасибо, буду разбираться дальше через договор похоже

однозначно. только договор и смета. смотрите что б в смете в расценках не попалась составляющая работ по заполнению фреоном, пусть даже и без стоимости самого фреона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 4:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных