> Связь между Modicon M340 и Danfoss FC-202 с платой MCA 121, Связь между Modicon M340 и Danfoss FC-202 с платой MCA 121
balbesko
сообщение 10.6.2021, 9:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.3.2021
Пользователь №: 388839



Добрый день форумчане.
Исходные данные:
Частотник Danfoss FC-202 c опцией Ethernet/IP MCA 121
Контроллер Modicon M340 с блоком BMXNOC0401

IP адрес ПЧ 192.168.1.113
IP адрес Modicon 192.168.1.206
IP адрес NOC 192.168.1.207

Все адреса пингуются.

EDS файл в DTM Browser загружен. В блок добавлен. Адреса для IO Scanning 101/151 выбраны.

Все переменные в Byte без возможности изменить. Вопрос: как изменить тип данных, чтобы читать из ПЧ в INT? Может что-то упустил или где-то не прописал эти переменные?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ПЧ.PNG ( 41,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  Variables.PNG ( 17,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  NOC2.PNG ( 32,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  NOC1.PNG ( 27,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  DTMBrows.PNG ( 4,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
balbesko
сообщение 10.6.2021, 11:11
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.3.2021
Пользователь №: 388839



Вот, что считывает с ПЧ при 10 Hz

Сообщение отредактировал balbesko - 10.6.2021, 11:21
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  table.jpeg ( 64,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
balbesko
сообщение 11.6.2021, 15:15
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.3.2021
Пользователь №: 388839



Проблема решилась с переключением на "Ручные элементы", по стандарту там стоит "Авто". После переключения можно поменять тип Byte на Int.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных