Добрый день, прошу разъяснить ситуацию. Ранее в СП 4 был пункт:
6.9.25 Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.
Он мог трактоваться как обязательная установка кранов во всех жидкотопливных и газовых котельных, даже чей объем был менее требуемого по СП10.
В последующем изменении данный пункт теперь выглядит по другому:
6.9.25 В зданиях котельных, подлежащих оборудованию внутренним противопожарным водопроводом, пожарные краны предусматриваются в помещениях категорий А, Б и В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности, а также в помещениях с трубопроводами жидкого и газообразного топлива.
Означает ли это, что теперь можно не ставить пожарный кран в здании, если по СП 10 его установка не требуется, например, в здании строительным объемом менее 500 м3?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 6)
|
26.6.2021, 15:06
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Если по СП 89 не требуется, то не надо ставить. Я так понимаю
|
|
|
|
|
28.6.2021, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602

|
Цитата(Ferdipendoz @ 26.6.2021, 16:06)  Если по СП 89 не требуется, то не надо ставить. Я так понимаю Да, судя по прямому толкованию нормативки, это так. Надеемся, что экспертизу пройдем без дополнительной установки кранов.
|
|
|
|
|
28.6.2021, 11:17
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Александр_Кузнецов @ 25.6.2021, 12:57)  Добрый день, прошу разъяснить ситуацию. Ранее в СП 4 был пункт:
6.9.25 Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.
Он мог трактоваться как обязательная установка кранов во всех жидкотопливных и газовых котельных, даже чей объем был менее требуемого по СП10. Именно "И", но не "ИЛИ".  Цитата(Александр_Кузнецов @ 25.6.2021, 12:57)  В последующем изменении данный пункт теперь выглядит по другому:
6.9.25 В зданиях котельных, подлежащих оборудованию внутренним противопожарным водопроводом, пожарные краны предусматриваются в помещениях категорий А, Б и В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности, а также в помещениях с трубопроводами жидкого и газообразного топлива.? Странная редакция. Если "подлежащих оборудованию внутренним противопожарным водопроводом", то пожарные краны надо ставить и без остальной части предложения.
|
|
|
|
|
29.6.2021, 9:55
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
В СП 89.13330.2016 "Котельные установки" есть пункт, в каких котельных ставить ПК 18.9 Для отдельно стоящих котельных общей площадью более 500 м2 в помещениях, через которые прокладывают трубопроводы жидкого и газообразного топлива, следует предусматривать установку пожарных кранов. При этом пожарные краны следует размещать с учетом требуемой высоты компактной струи из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды расходом в соответствии с СП 10.13130.
|
|
|
|
|
29.6.2021, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.6.2021, 12:17)  Именно "И", но не "ИЛИ".  Я бы не писал об этом, если бы ранее эксперт с нас не требовал установку ПК в крошечном помещении газовой котельной, ссылаясь именно на этот пункт (по другим нормам не требовалось). Не знаю, может быть это была ошибка эксперта, но он трактовал этот пункт, по сути, как "или". Цитата(Ferdipendoz @ 29.6.2021, 10:55)  В СП 89.13330.2016 "Котельные установки" есть пункт, в каких котельных ставить ПК 18.9 Для отдельно стоящих котельных общей площадью более 500 м2 в помещениях, через которые прокладывают трубопроводы жидкого и газообразного топлива, следует предусматривать установку пожарных кранов. При этом пожарные краны следует размещать с учетом требуемой высоты компактной струи из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды расходом в соответствии с СП 10.13130. Да, видел его, но у нас площадь менее 500 м2, так что нам более не потребуется)
|
|
|
|
|
29.6.2021, 14:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Александр_Кузнецов @ 29.6.2021, 11:06)  Я бы не писал об этом, если бы ранее эксперт с нас не требовал установку ПК в крошечном помещении газовой котельной, ссылаясь именно на этот пункт (по другим нормам не требовалось). Не знаю, может быть это была ошибка эксперта, но он трактовал этот пункт, по сути, как "или". Я тоже раньше так думал. Здесь на форуме было разъяснение. "И" это не "ИЛИ" иначе в нормах пишут "и (или)".
|
|
|
|
|
  |