Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> оптимизация работы котельной с жаротрубными котлами
alex-exp
сообщение 25.6.2021, 13:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 26.10.2012
Пользователь №: 168088



Добрый день! Обращаюсь с просьбой о помощи.
Приняли недавно котельную в аренду (предварительно) Котельная в принципе понятная (два водогрейных жаротрубных котла по 2,5 МВт) насосы, подпитка....
Смутила частая замена котлов предыдущим владельцем, по словам 3-4 года работы и котел в утиль. Вроде не врет , возле котельной стоит котел 2014 г.р. В котельной один 18го, второй 12 го. В работе всегда один. Нагрузка в районе 2 Гк/час.
Проблема частой замены, начинают течь , устранить ремонтом не удавалось, но это отдельный разговор про ремонт.. (хотя если нюансы кто подскажет в части как правильно варить заново швы на трубной доске - буду благодарен, конструктор с завода подсказал общие принципы, но у практиков всегда есть нюансы)
У меня жаротрубных никогда не было, почитал немного о них, есть нюансы конечно, но вот такой вопрос.
Может для продления его жизни вживить в систему насос рециркуляции? (пока его нет, такой проект еще 2007 года)
Я просто почитал Ваши ответу некоему Галиеву на форуме про какието он насосы спрашивал, я понял , что он ничего не понял....
Может еще давление в сети приподнять до 5 кг/см2? Рабочее было 4-4,5 кг/см2.
Еще такой вопрос, достался ЦТП с насосами для 5эт здания, никто не может толком объяснить для чего он. Типа завоздушиваются верхние этажи. На котельной подпиточные насосы стоят с напором 20 м, может поставить насос метров на 35, может проблема эта уйти?
Буду рад за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Тепловед
сообщение 25.6.2021, 13:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



Уважаемый alex-exp! Любой котёл, хоть водотрубный, хоть жаротрубный должен эксплуатироваться четко по инструкции. Не обижайтесь, но по той информации, что Вы выдали. понятно, что предметом владеете слабо!
Котлы текут только, тогда когда не соблюдаются тепловой и водно - химический режимы. У Ваших предшественников гробили котлы работники котельной по незнанию или по умыслу. Потому, что из - за глупой экономии брали на работу кого не попадя, а не спецов, которым надо платить приличную зарплату и профилактику котлам делать вовремя.
Что касается ЦТП, пока ничего не скажу, т.к. о температурном графике и нагрузке по ГВС Вы ничего не сказали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex-exp
сообщение 25.6.2021, 14:33
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 26.10.2012
Пользователь №: 168088



Предметом владею на уровне, что то видел, что то читал.
Но не обо мне к счастью речь.
Если опустить привлечение спецов и профилактику, можете предметно сказать ?
Режим работы с сент по май. ГВС нет - от слова совсем. Система теплоснабжения одноконтурная, закрытая. График 95/70.
Если нужна еще информация готов сообщить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.6.2021, 16:26
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(alex-exp @ 25.6.2021, 13:20) *
3-4 года работы и котел в утиль.

Похожая тема: КПД котла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.6.2021, 18:20
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(alex-exp @ 25.6.2021, 13:20) *
Может еще давление в сети приподнять до 5 кг/см2? Рабочее было 4-4,5 кг/см2.

В сети?.. blink.gif
Чем выше давление воды в котле, тем ниже вероятность возникновения пристенного кипения. Но повышение с 4,5 до 5 - это "крохи". huh.gif

Цитата(alex-exp @ 25.6.2021, 13:20) *
Может для продления его жизни вживить в систему насос рециркуляции?

Похожая тема: Обоснование замены рециркуляционных насосов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 25.6.2021, 23:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата
Я просто почитал Ваши ответу некоему Галиеву на форуме про какието он насосы спрашивал, я понял , что он ничего не понял....

Можно поподробнее, кто из нас и где чего не понял?

Сообщение отредактировал Галиев - 25.6.2021, 23:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.6.2021, 23:35
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(alex-exp @ 25.6.2021, 13:20) *
Я просто почитал Ваши ответу некоему Галиеву на форуме про какието он насосы спрашивал, я понял , что он ничего не понял....

Да, с Галиевым бывает непросто... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocket1972
сообщение 25.6.2021, 23:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044



Цитата(Тепловед @ 25.6.2021, 13:56) *
Котлы текут только, тогда когда не соблюдаются тепловой и водно - химический режимы. У Ваших предшественников гробили котлы работники котельной по незнанию или по умыслу. Потому, что из - за глупой экономии брали на работу кого не попадя, а не спецов, которым надо платить приличную зарплату и профилактику котлам делать вовремя.

Поддержу коллегу...
В частности рекомендую уточнить систему подготовки подпиточной котельной (Na-катионирование, комплексонатная обработка или что то другое если вообще она есть).
В каждом случае есть свои нюансы.
Но как правило котлы губит глубокий пофигизм... там где блюдут Тепловой и Воднохимический режимы- котлы работают десятилетиями без проблем. Даже на пониженных нагрузках. Опыт есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.6.2021, 0:34
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Rocket1972 @ 25.6.2021, 23:38) *
рекомендую уточнить систему подготовки подпиточной котельной (Na-катионирование, комплексонатная обработка или что то другое если вообще она есть).
В каждом случае есть свои нюансы.

Дело не в каких-то там "своих нюансах", а в том, что у подпиточной воды карбонатная жёсткость должна быть не более хотя бы 0,7 мг-экв/кг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vo24uk
сообщение 26.6.2021, 9:30
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.4.2021
Из: Омск
Пользователь №: 390005



Нужно использовать по инструкции, возможно вода жёсткая_
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.6.2021, 10:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 25.6.2021, 23:35) *
Да, с Галиевым бывает непросто... wink.gif

blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.6.2021, 14:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата
Недостаточная мощность дутьевого вентилятора, чрезмерно высокое разрежение за топкой и ряд других неверных конструкторских решений при проектировании и наладке
котлов с реверсивными топками могут привести к преждевременному развороту факела вблизи горелки. При этом происходит затягивание факела в конвективную часть, вследствие чего
трубная доска конвективного пучка оказывается в чрезвычайно форсированном тепловом режиме, зачастую приводящем к ее перегреву и последующему короблению с разрывами сварных швов.
https://core.ac.uk/download/pdf/53080545.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.6.2021, 15:59
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Подобная сентенция есть и в довольно старой статье, размещённой на моём сайте:
Цитата
При работе двухходовых котлов на малых нагрузках или с разрежением за котлом более 20 Па возможны разворот факела в жаровой трубе вблизи горелки и перегрев трубной решётки.

Насчёт разрежения или работы дутьевого вентилятора - это чепуха! dry.gif
Просто не нужно выходить за минимально допустимую теплопроизводительность котла (во время работы горелки, естественно).

Цитата(Галиев @ 26.6.2021, 14:36) *

И там много всякой чепухи понаписали... thumbdown.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 26.6.2021, 16:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocket1972
сообщение 26.6.2021, 16:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044



Цитата(tiptop @ 26.6.2021, 0:34) *
...у подпиточной воды карбонатная жёсткость должна быть не более хотя бы 0,7 мг-экв/кг.

это скорее для ТС и водотрубных котлов верно..
джя ЖТ котлов с высокой теплонапряжённостью топки и трубных досок жаровых труб и, основываясь на рекомендациях производителей котлов, эта величина скорее 150-250 мкг-экв/кг(л)(дм3) и еще надо обязательно контролировать карбонатный индекс в котловой воде...

Сообщение отредактировал Rocket1972 - 26.6.2021, 16:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.6.2021, 16:13
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Rocket1972 @ 26.6.2021, 16:08) *
основываясь на рекомендациях производителей котлов, эта величина скорее 150-250 мкг-экв/кг(л)(дм3)

Конечно! Главное - это указания изготовителя. bestbook.gif

Но я же написал "хотя бы до 0,7 мг-экв/кг". wink.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 26.6.2021, 16:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocket1972
сообщение 26.6.2021, 16:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044



Цитата(Галиев @ 26.6.2021, 14:36) *
...ряд других неверных конструкторских решений при проектировании и наладке котлов с реверсивными топками могут привести к преждевременному развороту факела вблизи горелки.

Сталкивался с подобным на котлах Viessman Vitopend.
Горелка была настроена на довольно низкий коэфф изб. воздуха и высокое СО2 в ух. газах. При этом нарушается формирование факела в топке и его разворот что в свою очередь привело к локальному перегреву жаровой трубы недалеко от горелки и пошла микротрещина...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.6.2021, 16:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Несколько лет назад делился информацией, как два ЖТ мегаваттника, вроде бы Риеловских, трещали на стыке трубной доски и жаровой трубы. Варили трещины через два-три месяца, по несколько штук. Жаль, фото не сохранилось. Через два года эксплуатации завод изготовитель заменил оба котла, признав, причем без судебных процедур, косяк в конструкции. С 2016 года работают котлы после замены, тьфу-тьфу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 26.6.2021, 16:52
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Rocket1972 @ 26.6.2021, 16:14) *
низкий коэфф изб. воздуха и высокое СО2 в ух. газах

Может, всё-таки CO?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.6.2021, 16:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Kotlovoy @ 26.6.2021, 16:52) *
Может, всё-таки CO?

Данунафуй!
Угара вам не хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 26.6.2021, 17:14
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(tiptop @ 25.6.2021, 23:35) *
Да, с Галиевым бывает непросто... wink.gif

Эт точно😀
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.6.2021, 17:40
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Kotlovoy @ 26.6.2021, 17:14) *
Эт точно😀

Прикрепленный файл  вглаздам_.jpg ( 22,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocket1972
сообщение 26.6.2021, 22:19
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044



Цитата(Kotlovoy @ 26.6.2021, 16:52) *
Может, всё-таки CO?

нет, именно СО2.
при наладке в настройках ГГУ его завели 10,2...10,8 % при условии отсутствия СО в УхГазах.
Но при таких условиях факел в топке сильно вытягивается и нарушается условия его разворота в топке.. что и привело к вышеописанным последствиям.
вот цитата из заключения спецов из ВИсмана:

При работе с малым избытком воздуха в области минимальных мощностей и, соответственно, скоростей истечения воздуха и газа факел имеет склонность к раннему развороту (особенно при повышенной тяге).
СО в ух газах было в пределах 15...30 ppm.
Прикрепленный файл  ТАблица_анализов_котлов_СОвАвто.JPG ( 84,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.6.2021, 8:21
Сообщение #23


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Rocket1972 @ 26.6.2021, 22:19) *
вот цитата из заключения спецов из ВИсмана:

При работе с малым избытком воздуха в области минимальных мощностей и, соответственно, скоростей истечения воздуха и газа факел имеет склонность к раннему развороту (особенно при повышенной тяге).

По-видимому, эти горе-специалисты тоже думали, что наличие разрежения изменяет плотность факела и уходящих газов. rolleyes.gif
Да, разрежение понижает её. Но насколько? Сопоставьте, например, 10 000 мм вод.ст. (атмосферное давление) и 20 мм вод.ст. (разрежение за котлом). wink.gif

А то разрежение им факел вытягивает... laugh.gif
...Или только разворачивает? smile.gif

Вот, похожая тема: греется передняя стенка котла Buderus, греется передняя стенка котла или вообще прогорает

Сообщение отредактировал tiptop - 27.6.2021, 8:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.6.2021, 10:14
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 27.6.2021, 8:21) *
Сопоставьте, например, 10 000 мм вод.ст. (атмосферное давление) и 20 мм вод.ст. (разрежение за котлом). wink.gif

При таком сопоставлении, разрежение за котлом будет равно 9980 мм вод.ст., а давление в 20 мм вод.ст. уже глубокий вакуум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.6.2021, 10:37
Сообщение #25


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Увы, люди часто путают причину (относительно малый расход дутьевого воздуха или обоих компонентов топливной смеси) и следствие (высокое разрежение за котлом): думают, что на величину факела влияет разрежение. sad.gif

Цитата(Галиев @ 27.6.2021, 10:14) *
При таком сопоставлении, разрежение за котлом будет равно 9980 мм вод.ст., а давление в 20 мм вод.ст. уже глубокий вакуум.

Разделив 20 на 9 980, можно понять в какой мере изменяется плотность среды (объём факела).

P.S. Возможно, Вам больше понравится разделить 9 980 на 10 000. wink.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 27.6.2021, 10:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.6.2021, 10:45
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Следствием является затягивание факела в дымогарные трубы, а причины можно путать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.6.2021, 10:50
Сообщение #27


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 27.6.2021, 10:45) *
причины можно путать.

Ну, как бы нежелательно... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.6.2021, 11:04
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 27.6.2021, 10:37) *
Разделив 20 на 9 980, можно понять в какой мере изменяется плотность среды (объём факела).

P.S. Возможно, Вам больше понравится разделить 9 980 на 10 000. wink.gif

Не люблю делить, больше нравиться приумножать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 28.6.2021, 8:47
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



При температурном графике 95 - 70 и при отсутствии ГВС нет смысла в ЦТП, если тут не замешана гидравлика. Возможно для компенсации потерь напора и стоит ЦТП. Есть смысл проверить гидравлику и поменять сетевые насосы на котельной, чем содержать ЦТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex-exp
сообщение 28.6.2021, 14:28
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 26.10.2012
Пользователь №: 168088



Спасибо всем откликнувшимся на мою проблему, честно не ожидал такой дискуссии! Если кого случайно упомянул неправильно - извините.
Из вышеизложенного Вами (пришлось много поизучать поглубже) кажется понял, что нужно делать в котельной.
Да, еще забыл сообщить о водоподготовке... Она есть, ВПХ 2,5, Na-катионитовая, рабочая, хотя опять же, когда происходили порывы на сетях, не справлялась и питали сырой водой, что поделать бывает... Диаметра труб просто не хватает иногда..
Думаю, что на котельной нужно ставить рециркуляционный насос с трехходовым краном, для поддержания правильного теплового режима. По инструкции завода в ЖТ котел должна поступать не ниже 70*С. В нашем случае котл может два три месяца работать пока на улице не похолодает и котел не выйдет на требуемую температуру.
А в идеале на следующий год нужно делать второй контур и котел тогда вообще не будет зависеть от внешних факторов, особенно от грязной сети и прочего....

Подскажите, может кто то имел опыт ремонта жаротрубного котла? С удовольствием бы пообщался. В любом случае сами то будем делать его в ближайшее время...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 20:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных