оптимизация работы котельной с жаротрубными котлами |
|
|
|
25.6.2021, 13:20
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 26.10.2012
Пользователь №: 168088

|
Добрый день! Обращаюсь с просьбой о помощи. Приняли недавно котельную в аренду (предварительно) Котельная в принципе понятная (два водогрейных жаротрубных котла по 2,5 МВт) насосы, подпитка.... Смутила частая замена котлов предыдущим владельцем, по словам 3-4 года работы и котел в утиль. Вроде не врет , возле котельной стоит котел 2014 г.р. В котельной один 18го, второй 12 го. В работе всегда один. Нагрузка в районе 2 Гк/час. Проблема частой замены, начинают течь , устранить ремонтом не удавалось, но это отдельный разговор про ремонт.. (хотя если нюансы кто подскажет в части как правильно варить заново швы на трубной доске - буду благодарен, конструктор с завода подсказал общие принципы, но у практиков всегда есть нюансы) У меня жаротрубных никогда не было, почитал немного о них, есть нюансы конечно, но вот такой вопрос. Может для продления его жизни вживить в систему насос рециркуляции? (пока его нет, такой проект еще 2007 года) Я просто почитал Ваши ответу некоему Галиеву на форуме про какието он насосы спрашивал, я понял , что он ничего не понял.... Может еще давление в сети приподнять до 5 кг/см2? Рабочее было 4-4,5 кг/см2. Еще такой вопрос, достался ЦТП с насосами для 5эт здания, никто не может толком объяснить для чего он. Типа завоздушиваются верхние этажи. На котельной подпиточные насосы стоят с напором 20 м, может поставить насос метров на 35, может проблема эта уйти? Буду рад за ответ.
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
25.6.2021, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773

|
Уважаемый alex-exp! Любой котёл, хоть водотрубный, хоть жаротрубный должен эксплуатироваться четко по инструкции. Не обижайтесь, но по той информации, что Вы выдали. понятно, что предметом владеете слабо! Котлы текут только, тогда когда не соблюдаются тепловой и водно - химический режимы. У Ваших предшественников гробили котлы работники котельной по незнанию или по умыслу. Потому, что из - за глупой экономии брали на работу кого не попадя, а не спецов, которым надо платить приличную зарплату и профилактику котлам делать вовремя. Что касается ЦТП, пока ничего не скажу, т.к. о температурном графике и нагрузке по ГВС Вы ничего не сказали.
|
|
|
|
|
25.6.2021, 14:33
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 26.10.2012
Пользователь №: 168088

|
Предметом владею на уровне, что то видел, что то читал. Но не обо мне к счастью речь. Если опустить привлечение спецов и профилактику, можете предметно сказать ? Режим работы с сент по май. ГВС нет - от слова совсем. Система теплоснабжения одноконтурная, закрытая. График 95/70. Если нужна еще информация готов сообщить.
|
|
|
|
|
25.6.2021, 16:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(alex-exp @ 25.6.2021, 13:20)  3-4 года работы и котел в утиль. Похожая тема: КПД котла
|
|
|
|
|
25.6.2021, 18:20
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(alex-exp @ 25.6.2021, 13:20)  Может еще давление в сети приподнять до 5 кг/см2? Рабочее было 4-4,5 кг/см2. В сети?.. Чем выше давление воды в котле, тем ниже вероятность возникновения пристенного кипения. Но повышение с 4,5 до 5 - это "крохи". Цитата(alex-exp @ 25.6.2021, 13:20)  Может для продления его жизни вживить в систему насос рециркуляции? Похожая тема: Обоснование замены рециркуляционных насосов
|
|
|
|
|
25.6.2021, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата Я просто почитал Ваши ответу некоему Галиеву на форуме про какието он насосы спрашивал, я понял , что он ничего не понял.... Можно поподробнее, кто из нас и где чего не понял?
Сообщение отредактировал Галиев - 25.6.2021, 23:02
|
|
|
|
|
25.6.2021, 23:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(alex-exp @ 25.6.2021, 13:20)  Я просто почитал Ваши ответу некоему Галиеву на форуме про какието он насосы спрашивал, я понял , что он ничего не понял.... Да, с Галиевым бывает непросто...
|
|
|
|
|
25.6.2021, 23:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044

|
Цитата(Тепловед @ 25.6.2021, 13:56)  Котлы текут только, тогда когда не соблюдаются тепловой и водно - химический режимы. У Ваших предшественников гробили котлы работники котельной по незнанию или по умыслу. Потому, что из - за глупой экономии брали на работу кого не попадя, а не спецов, которым надо платить приличную зарплату и профилактику котлам делать вовремя. Поддержу коллегу... В частности рекомендую уточнить систему подготовки подпиточной котельной (Na-катионирование, комплексонатная обработка или что то другое если вообще она есть).В каждом случае есть свои нюансы. Но как правило котлы губит глубокий пофигизм... там где блюдут Тепловой и Воднохимический режимы- котлы работают десятилетиями без проблем. Даже на пониженных нагрузках. Опыт есть.
|
|
|
|
|
26.6.2021, 0:34
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Rocket1972 @ 25.6.2021, 23:38)  рекомендую уточнить систему подготовки подпиточной котельной (Na-катионирование, комплексонатная обработка или что то другое если вообще она есть). В каждом случае есть свои нюансы. Дело не в каких-то там "своих нюансах", а в том, что у подпиточной воды карбонатная жёсткость должна быть не более хотя бы 0,7 мг-экв/кг.
|
|
|
|
|
26.6.2021, 9:30
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.4.2021
Из: Омск
Пользователь №: 390005

|
Нужно использовать по инструкции, возможно вода жёсткая _
|
|
|
|
|
26.6.2021, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата Недостаточная мощность дутьевого вентилятора, чрезмерно высокое разрежение за топкой и ряд других неверных конструкторских решений при проектировании и наладке котлов с реверсивными топками могут привести к преждевременному развороту факела вблизи горелки. При этом происходит затягивание факела в конвективную часть, вследствие чего трубная доска конвективного пучка оказывается в чрезвычайно форсированном тепловом режиме, зачастую приводящем к ее перегреву и последующему короблению с разрывами сварных швов. https://core.ac.uk/download/pdf/53080545.pdf
|
|
|
|
|
26.6.2021, 15:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Подобная сентенция есть и в довольно старой статье, размещённой на моём сайте: Цитата При работе двухходовых котлов на малых нагрузках или с разрежением за котлом более 20 Па возможны разворот факела в жаровой трубе вблизи горелки и перегрев трубной решётки. Насчёт разрежения или работы дутьевого вентилятора - это чепуха! Просто не нужно выходить за минимально допустимую теплопроизводительность котла (во время работы горелки, естественно). Цитата(Галиев @ 26.6.2021, 14:36)  И там много всякой чепухи понаписали...
Сообщение отредактировал tiptop - 26.6.2021, 16:10
|
|
|
|
|
26.6.2021, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044

|
Цитата(tiptop @ 26.6.2021, 0:34)  ...у подпиточной воды карбонатная жёсткость должна быть не более хотя бы 0,7 мг-экв/кг. это скорее для ТС и водотрубных котлов верно.. джя ЖТ котлов с высокой теплонапряжённостью топки и трубных досок жаровых труб и, основываясь на рекомендациях производителей котлов, эта величина скорее 150-250 мкг-экв/кг(л)(дм3) и еще надо обязательно контролировать карбонатный индекс в котловой воде...
Сообщение отредактировал Rocket1972 - 26.6.2021, 16:09
|
|
|
|
|
26.6.2021, 16:13
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Rocket1972 @ 26.6.2021, 16:08)  основываясь на рекомендациях производителей котлов, эта величина скорее 150-250 мкг-экв/кг(л)(дм3) Конечно! Главное - это указания изготовителя. Но я же написал " хотя бы до 0,7 мг-экв/кг".
Сообщение отредактировал tiptop - 26.6.2021, 16:14
|
|
|
|
|
26.6.2021, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044

|
Цитата(Галиев @ 26.6.2021, 14:36)  ...ряд других неверных конструкторских решений при проектировании и наладке котлов с реверсивными топками могут привести к преждевременному развороту факела вблизи горелки. Сталкивался с подобным на котлах Viessman Vitopend. Горелка была настроена на довольно низкий коэфф изб. воздуха и высокое СО2 в ух. газах. При этом нарушается формирование факела в топке и его разворот что в свою очередь привело к локальному перегреву жаровой трубы недалеко от горелки и пошла микротрещина...
|
|
|
|
|
26.6.2021, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Несколько лет назад делился информацией, как два ЖТ мегаваттника, вроде бы Риеловских, трещали на стыке трубной доски и жаровой трубы. Варили трещины через два-три месяца, по несколько штук. Жаль, фото не сохранилось. Через два года эксплуатации завод изготовитель заменил оба котла, признав, причем без судебных процедур, косяк в конструкции. С 2016 года работают котлы после замены, тьфу-тьфу.
|
|
|
|
|
26.6.2021, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Rocket1972 @ 26.6.2021, 16:14)  низкий коэфф изб. воздуха и высокое СО2 в ух. газах Может, всё-таки CO?
|
|
|
|
|
26.6.2021, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Kotlovoy @ 26.6.2021, 16:52)  Может, всё-таки CO? Данунафуй! Угара вам не хватает.
|
|
|
|
|
26.6.2021, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(tiptop @ 25.6.2021, 23:35)  Да, с Галиевым бывает непросто...  Эт точно😀
|
|
|
|
|
26.6.2021, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Kotlovoy @ 26.6.2021, 17:14)  Эт точно😀
вглаздам_.jpg ( 22,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
|
|
|
|
|
26.6.2021, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044

|
Цитата(Kotlovoy @ 26.6.2021, 16:52)  Может, всё-таки CO? нет, именно СО2. при наладке в настройках ГГУ его завели 10,2...10,8 % при условии отсутствия СО в УхГазах. Но при таких условиях факел в топке сильно вытягивается и нарушается условия его разворота в топке.. что и привело к вышеописанным последствиям. вот цитата из заключения спецов из ВИсмана: При работе с малым избытком воздуха в области минимальных мощностей и, соответственно, скоростей истечения воздуха и газа факел имеет склонность к раннему развороту (особенно при повышенной тяге). СО в ух газах было в пределах 15...30 ppm.
ТАблица_анализов_котлов_СОвАвто.JPG ( 84,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13
|
|
|
|
|
27.6.2021, 8:21
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Rocket1972 @ 26.6.2021, 22:19)  вот цитата из заключения спецов из ВИсмана:
При работе с малым избытком воздуха в области минимальных мощностей и, соответственно, скоростей истечения воздуха и газа факел имеет склонность к раннему развороту (особенно при повышенной тяге). По-видимому, эти горе-специалисты тоже думали, что наличие разрежения изменяет плотность факела и уходящих газов.  Да, разрежение понижает её. Но насколько? Сопоставьте, например, 10 000 мм вод.ст. (атмосферное давление) и 20 мм вод.ст. (разрежение за котлом). А то разрежение им факел вытягивает...  ...Или только разворачивает?  Вот, похожая тема: греется передняя стенка котла Buderus, греется передняя стенка котла или вообще прогорает
Сообщение отредактировал tiptop - 27.6.2021, 8:37
|
|
|
|
|
27.6.2021, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 27.6.2021, 8:21)  Сопоставьте, например, 10 000 мм вод.ст. (атмосферное давление) и 20 мм вод.ст. (разрежение за котлом).  При таком сопоставлении, разрежение за котлом будет равно 9980 мм вод.ст., а давление в 20 мм вод.ст. уже глубокий вакуум.
|
|
|
|
|
27.6.2021, 10:37
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Увы, люди часто путают причину (относительно малый расход дутьевого воздуха или обоих компонентов топливной смеси) и следствие (высокое разрежение за котлом): думают, что на величину факела влияет разрежение.  Цитата(Галиев @ 27.6.2021, 10:14)  При таком сопоставлении, разрежение за котлом будет равно 9980 мм вод.ст., а давление в 20 мм вод.ст. уже глубокий вакуум. Разделив 20 на 9 980, можно понять в какой мере изменяется плотность среды (объём факела). P.S. Возможно, Вам больше понравится разделить 9 980 на 10 000.
Сообщение отредактировал tiptop - 27.6.2021, 10:48
|
|
|
|
|
27.6.2021, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Следствием является затягивание факела в дымогарные трубы, а причины можно путать.
|
|
|
|
|
27.6.2021, 10:50
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 27.6.2021, 10:45)  причины можно путать. Ну, как бы нежелательно...
|
|
|
|
|
27.6.2021, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 27.6.2021, 10:37)  Разделив 20 на 9 980, можно понять в какой мере изменяется плотность среды (объём факела). P.S. Возможно, Вам больше понравится разделить 9 980 на 10 000.  Не люблю делить, больше нравиться приумножать.
|
|
|
|
|
28.6.2021, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773

|
При температурном графике 95 - 70 и при отсутствии ГВС нет смысла в ЦТП, если тут не замешана гидравлика. Возможно для компенсации потерь напора и стоит ЦТП. Есть смысл проверить гидравлику и поменять сетевые насосы на котельной, чем содержать ЦТП.
|
|
|
|
|
28.6.2021, 14:28
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 26.10.2012
Пользователь №: 168088

|
Спасибо всем откликнувшимся на мою проблему, честно не ожидал такой дискуссии! Если кого случайно упомянул неправильно - извините. Из вышеизложенного Вами (пришлось много поизучать поглубже) кажется понял, что нужно делать в котельной. Да, еще забыл сообщить о водоподготовке... Она есть, ВПХ 2,5, Na-катионитовая, рабочая, хотя опять же, когда происходили порывы на сетях, не справлялась и питали сырой водой, что поделать бывает... Диаметра труб просто не хватает иногда.. Думаю, что на котельной нужно ставить рециркуляционный насос с трехходовым краном, для поддержания правильного теплового режима. По инструкции завода в ЖТ котел должна поступать не ниже 70*С. В нашем случае котл может два три месяца работать пока на улице не похолодает и котел не выйдет на требуемую температуру. А в идеале на следующий год нужно делать второй контур и котел тогда вообще не будет зависеть от внешних факторов, особенно от грязной сети и прочего....
Подскажите, может кто то имел опыт ремонта жаротрубного котла? С удовольствием бы пообщался. В любом случае сами то будем делать его в ближайшее время...
|
|
|
|