Гальванопара или мне не нравятся мутки заказчика, Cтоит ли разубеждать заказчика? |
|
|
|
26.6.2021, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 12.6.2020
Пользователь №: 378333

|
Возникла такая ситуация. Ставить нужно в котеджах биметаллические Global и стальные (Zehnder) радиаторы. Отопление центральное. На входе в теплораспределительные коллекторах котеджей расчетная температура 100 град.С. Материалы заказчика Заказчик предлагает 4 варианта сочетаний фитингов (ниппели, фукторки, американки и т.п.) подводки на радиаторы (он это мотивирует желанием поднять цену на доп.работах и продаже доп.оборудования, особенно на Виега  ): - краны латунные Бугатти и Итапы + стальные фитинги (просто сгон-американка или чугунные) + стальная труба - краны латунные Энолгасы + латунные фитинги + стальная труба - краны латунные Овентроп + бронзовые фитинги Виега + стальная труба - краны бронзовые Виега + бронзовые фитинги Виега + стальная труба Термоклапаны не ставят по-умолчанию. Точнее отдают на откуп покупателю. Нам предложили субподряд с обязательством ездить на объекты на обслугу за заранее ФИКСИРОВАННУЮ цену. Мы даем только гарантию на свою работу. Заказчик покупателям коттеджей дает на все инженерное оборудование 3 года. Если что-то побежит в этот гарантийный срок (3 года) нам придется ездить за небольшие деньги. Основная проблема: желания мотаться нет, потому что за эти "мотки" будут больше расходов чем прибыли. Проще сразу взять все деньги, сделать и не ездить потом. Обычно мы используем латунные фитинги с никилеровкой или хромированием, так как они более доступны нам и по разным таблицам могут давать со сталью меньшую гальванопару, но гарантию даем 1 год. Вспомнили про гальванопару со сталью бронзы и латуни. Те же футорки в радиаторах. Как показывает моя практика гнить начинают часто футорки в области контакта со сгоном. Хочу решить, есть ли смысел убеждать с технической точки зрения заказчика в выборе определенного варианта (отказался от Виеги с ее оловянной бронзой). Заказчик вроде готов обсудить технические вопросы и подвинуться.
Сообщение отредактировал Андрей_1980 - 26.6.2021, 18:41
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 46)
|
26.6.2021, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Коллектоная система отопления не рассматривалась?
|
|
|
|
|
27.6.2021, 0:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 15.6.2019
Пользователь №: 361545

|
Отказ от алюминийсодержащего оборудования решает подавляющее количество проблем.
|
|
|
|
|
27.6.2021, 1:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 12.6.2020
Пользователь №: 378333

|
Цитата(jota @ 26.6.2021, 21:48)  Коллектоная система отопления не рассматривалась? Изменение на таком уровне не смогу внести. Себестоимость по материалам выше, чем ручной труд. Цитата(Firefox @ 27.6.2021, 0:06)  Отказ от алюминийсодержащего оборудования решает подавляющее количество проблем. Изменить не смогу. Алюмиинй или сталь заказчик предлагает ставить в зависимости от платежеспособности своих покупателей.
Сообщение отредактировал Андрей_1980 - 27.6.2021, 1:57
|
|
|
|
|
27.6.2021, 6:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12710
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Андрей_1980 @ 26.6.2021, 18:29)  Ставить нужно в котеджах биметаллические Global и стальные (Zehnder) радиаторы. Отопление центральное. На входе в теплораспределительные коллекторах котеджей расчетная температура 100 град.С. А в СО тоже 100 град.С ? или это на вводе в коттедж?
|
|
|
|
|
27.6.2021, 7:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 12.6.2020
Пользователь №: 378333

|
Цитата(ИОВ @ 27.6.2021, 6:38)  А в СО тоже 100 град.С ? или это на вводе в коттедж? Cейчас отопительного сезона нет, поэтому не проверить по-факту. Согласно проектной документации на входе в коттедж - 100 град.С заложено. Вся арматура на 110 градусов подобрана. Вода слабощелочная. По практике на этой воде ЦО спокойно 8-10 лет стоят алюминиевые радиаторы без коррозии.
|
|
|
|
|
27.6.2021, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12710
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 7:44)  Cейчас отопительного сезона нет, поэтому не проверить по-факту. Согласно проектной документации на входе в коттедж - 100 град.С заложено. Мой вопрос несколько с другой стороны. Меня интересует, что по проекту, а не по факту. По СП 60.13330.2016: Цитата 6.1.6 ... Температуру теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения следует принимать: - в жилых и общественных зданиях - не более 95°С; На коттеджи распространяется СП 55.13330.2016, в нём в п. 9.3 дана прямая ссылка на СП 60.
|
|
|
|
|
27.6.2021, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 7:44)  Вода слабощелочная. По практике на этой воде ЦО спокойно 8-10 лет стоят алюминиевые радиаторы без коррозии. Одно другому противоречит. Алюминий бурно реагирует со щёлочью.
|
|
|
|
|
27.6.2021, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 12.6.2020
Пользователь №: 378333

|
Цитата(ИОВ @ 27.6.2021, 8:04)  Мой вопрос несколько с другой стороны. Меня интересует, что по проекту, а не по факту. По СП 60.13330.2016:
На коттеджи распространяется СП 55.13330.2016, в нём в п. 9.3 дана прямая ссылка на СП 60. В ТЗ для нас заложено 100 град.С. По всей видимости и в проекте стоит такое. Цитата(Kotlovoy @ 27.6.2021, 8:18)  Одно другому противоречит. Алюминий бурно реагирует со щёлочью. Запросил PH у сетей. Но алюминий стоит 8-10 лет без протечек. Тут же ставить прийдется биметалл.
|
|
|
|
|
27.6.2021, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12710
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 8:26)  В ТЗ для нас заложено 100 град.С. По всей видимости и в проекте стоит такое. Вероятно, стОит поставить Заказчика в известность о несоответствии такой температуры действующим нормам. Чтобы потом не было жалоб от покупателей в отношении безопасности.
|
|
|
|
|
27.6.2021, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 12.6.2020
Пользователь №: 378333

|
Цитата(ИОВ @ 27.6.2021, 8:47)  Вероятно, стОит поставить Заказчика в известность о несоответствии такой температуры действующим нормам. Чтобы потом не было жалоб от покупателей в отношении безопасности. Сообщу, но по всей видимости это рассчетные величины. С таким сталкивались. Порой 120 пишут.
|
|
|
|
|
27.6.2021, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12710
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 8:57)  Сообщу, но по всей видимости это рассчетные величины. С таким сталкивались. Порой 120 пишут. Такая т-ра м.б. только на вводе в здание. А в СО жилья уже много лет не допускается по нормам. Т.е. на вводе теплосети в здание д.б. предусмотрены мероприятия, обеспечивающие непревышение нормируемой т-ры в СО.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
27.6.2021, 9:32
|
Guest Forum

|
Возможно предусмотрен регулятор температуры. Монтажнику это все равно, какая температура, на то есть проект.
|
|
|
|
|
27.6.2021, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 15.6.2019
Пользователь №: 361545

|
Цитата(Kotlovoy @ 27.6.2021, 8:18)  Одно другому противоречит. Алюминий бурно реагирует со щёлочью. Химические свойства алюминия: https://ido.tsu.ru/schools/chem/data/res/ne...ext/g4_4_4.htmlАлюминий реагирует не только со щёлочью и слабой кислотой, но и с водой, являясь амфотерным металлом. Ввиду вышеупомянутых обстоятельств использовать алюминийсодержащее оборудование в СВО считаю нецелесообразным.
|
|
|
|
|
27.6.2021, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 12.6.2020
Пользователь №: 378333

|
Цитата(Firefox @ 27.6.2021, 9:40)  Химические свойства алюминия: https://ido.tsu.ru/schools/chem/data/res/ne...ext/g4_4_4.htmlАлюминий реагирует не только со щёлочью и слабой кислотой, но и с водой, являясь амфотерным металлом. Ввиду вышеупомянутых обстоятельств использовать алюминийсодержащее оборудование в СВО считаю нецелесообразным. Тут уже вопрос в политике застройщика. Мы в это не лезем.
|
|
|
|
|
27.6.2021, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 15.6.2019
Пользователь №: 361545

|
Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 9:55)  Тут уже вопрос в политике застройщика. Мы в это не лезем. Зачем, тогда, на форуме тему создавать, если выбор материалов изменить не в силах? П.С. Лично я бы отказалась от реализации проекта на подобных условиях, предъявив вышеупомянутые аргументы, тем более, что устранять неполадки, в последствии, именно Вам.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
27.6.2021, 10:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Андрей_1980 @ 26.6.2021, 20:29)  Хочу решить, есть ли смысел убеждать с технической точки зрения заказчика в выборе определенного варианта (отказался от Виеги с ее оловянной бронзой). Заказчик вроде готов обсудить технические вопросы и подвинуться. Если в теме разбираетесь и можете технически обосновать. ......... А чем виега не устраивает ?
Сообщение отредактировал Neowise - 27.6.2021, 10:04
|
|
|
|
|
27.6.2021, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4273
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Firefox @ 27.6.2021, 9:40)  Химические свойства алюминия: https://ido.tsu.ru/schools/chem/data/res/ne...ext/g4_4_4.htmlАлюминий реагирует не только со щёлочью и слабой кислотой, но и с водой, являясь амфотерным металлом. Ввиду вышеупомянутых обстоятельств использовать алюминийсодержащее оборудование в СВО считаю нецелесообразным. Биметаллический отопительный прибор устроен так, что люмень с водой не контактирует.
|
|
|
|
|
27.6.2021, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 12.6.2020
Пользователь №: 378333

|
Цитата(Firefox @ 27.6.2021, 10:00)  Зачем, тогда, на форуме тему создавать, если выбор материалов изменить не в силах? П.С. Лично я бы отказалась от реализации проекта на подобных условиях, предъявив вышеупомянутые аргументы, тем более, что устранять неполадки, в последствии, именно Вам. Разграничение ответственности есть. Она съедобная. Цитата(Neowise @ 27.6.2021, 10:03)  Если в теме разбираетесь и можете технически обосновать. ......... А чем виега не устраивает ? Оловянная бронза имеет анодный потенциал в районе -0.3 Сталь в районе -0.6 Оцинкованная сталь - еще больший минус. Оцинкованная сталь используется в футорках для биметаллических радиаторов. Хотя резьба футорки и имеет эпоксидное красочное покрытие, но оно на один раз. Виега не имеет покрытий - чистая бронза. Гальвано-пара. По регламенту обычно 1 раз в 3 года радиатор моется. Краска будет повреждена. Нужно будет еще менять и футорки сразу. Доп.работа. Уже говорил об этом застройщику, он сказал подумает. Но у меня ощущение, что жадность возьмет вверх. Продать "блестяшки" воронам-покупателям можно же с хорошим коэффициентом, покрывающим все издержки.
Сообщение отредактировал Андрей_1980 - 27.6.2021, 10:22
|
|
|
|
|
27.6.2021, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 15.6.2019
Пользователь №: 361545

|
Цитата(Галиев @ 27.6.2021, 10:08)  Биметаллический отопительный прибор устроен так, что люмень с водой не контактирует. Насмотрелась я уже на потёкшие секционные алюминиевые/биметаллические конвекторы (радиаторами их назвать язык не поворачивается). Короче говоря, в сортах говна не разбираюсь. Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 10:10)  Разграничение ответственности есть. Она съедобная. Другими словами, речь уже идёт о том, кто будет отвечать за брак?)
|
|
|
|
|
27.6.2021, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 12.6.2020
Пользователь №: 378333

|
Цитата(Firefox @ 27.6.2021, 10:19)  Насмотрелась я уже на потёкшие секционные алюминиевые/биметаллические конвекторы (радиаторами их назвать язык не поворачивается). Короче говоря, в сортах говна не разбираюсь.
Другими словами, речь уже идёт о том, кто будет отвечать за брак?) Биметалл Global и Fonditale. Они в принципе нормальные в эксплуатации на нашей воде. В соседнем регионе прожигает, а у нас нет. Тут вопрос к водоподготовке. В каждом населенном пункте она "своя". По браку разграничения есть.
Сообщение отредактировал Андрей_1980 - 27.6.2021, 10:39
|
|
|
|
|
27.6.2021, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 15.6.2019
Пользователь №: 361545

|
Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 10:18)  Уже говорил об этом застройщику, он сказал подумает. Но у меня ощущение, что жадность возьмет вверх. Продать "блестяшки" воронам-покупателям можно же с хорошим коэффициентом, покрывающим все издержки. В этом суть и состоит: застройщикам/перекупам/посредникам важен навар, конечному же пользователю - положительный результат. П.С. Не первый пяток лет использую латунь, в том чиле хромированную в паре со сталью и проблем никаких. Зачем что-то выдумывать? Каков состав бронзы Виега? Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 10:27)  Биметалл Global и Fonditale. Они в принципе нормальные в эксплуатации на нашей воде. В соседнем регионе прожигает, а у нас нет. Стальные панельные радиаторы чем не угодили?
Сообщение отредактировал Firefox - 27.6.2021, 10:36
|
|
|
|
|
27.6.2021, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 12.6.2020
Пользователь №: 378333

|
Цитата(Firefox @ 27.6.2021, 10:31)  В этом суть и состоит: застройщикам/перекупам/посредникам важен навар, конечному же пользователю - положительный результат. П.С. Не первый пяток лет использую латунь, в том чиле хромированную в паре со сталью и проблем никаких. Зачем что-то выдумывать? Каков состав бронзы Виега?
Стальные панельные радиаторы чем не угодили? Запасных нет на складах у местных торговых компаний. Застройщик не желает за свой счет делать ЗИП. P.S. Cейчас глянул на модели стальных панельных, которые у нас в регионе продаются. Все они требуют АО. Иначе не будет гарарнтии. В проекте ЦО.
Сообщение отредактировал Андрей_1980 - 27.6.2021, 10:54
|
|
|
|
|
27.6.2021, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 15.6.2019
Пользователь №: 361545

|
Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 10:42)  Запасных нет на складах у местных торговых компаний. Застройщик не желает за свой счет делать ЗИП.
P.S. Cейчас глянул на модели стальных панельных, которые у нас в регионе продаются. Все они требуют АО. Иначе не будет гарарнтии. В проекте ЦО. Поясните аббревиатуры и что у Вас за регион такой?) П.С. Стальные панельные радиаторы Грандини и подобные им бренды (Корад, Корадо) выдерживают в крейсерском режиме давление величиной 10 бар, как и заявлено производителем. Биметаллические при заявленных 16 бар не все и 6 выдерживают.)
|
|
|
|
|
27.6.2021, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1363
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Радиаторы да радиаторы .... Присмотритесь к конвекторам - и хорошая теплоотдача и высокая надёжность.
|
|
|
|
|
27.6.2021, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 12.6.2020
Пользователь №: 378333

|
Про замену радиаторов на что-то другое завершим. Ответ простой пришел на эту тему: так спроектировано и изменений не будет.
|
|
|
|
|
28.6.2021, 6:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 12.6.2020
Пользователь №: 378333

|
Цитата(ИОВ @ 27.6.2021, 9:22)  Такая т-ра м.б. только на вводе в здание. А в СО жилья уже много лет не допускается по нормам. Т.е. на вводе теплосети в здание д.б. предусмотрены мероприятия, обеспечивающие непревышение нормируемой т-ры в СО. На входе расчетная 150. Узел смешения - до дельта 70. Расчетная для коммуникаций внутри дома - 100.
Сообщение отредактировал Андрей_1980 - 28.6.2021, 6:10
|
|
|
|
|
28.6.2021, 6:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33380
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 14:32)  Про замену радиаторов на что-то другое завершим. Ответ простой пришел на эту тему: так спроектировано и изменений не будет. тогда зачем первоначальный вопрос темы? и потом- вы монтажник, вам дали проект и вы его воплощаете(и ничего другого, кроме указанного в проекте). Не берите на себя лишнее, вам за это даже деньги не платят и не будут. Только головняка наживете себе с всякими изменениями.Есть автор ОВ, есть заказчик- застройщик. всё. просто аккуратно и добросовестно воплощаете указанное в проекте. Ежели потом вас хозяева коттеджа наймут на переделку, то тут и ваши мысли и ваши заботы обозначаете в смете и несете за это ответственность. Чужую ответственность на себя не берите.
|
|
|
|
|
28.6.2021, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 12.6.2020
Пользователь №: 378333

|
Цитата(инж323 @ 28.6.2021, 6:28)  [/b] тогда зачем первоначальный вопрос темы? и потом- вы монтажник, вам дали проект и вы его воплощаете(и ничего другого, кроме указанного в проекте). Не берите на себя лишнее, вам за это даже деньги не платят и не будут. Только головняка наживете себе с всякими изменениями.Есть автор ОВ, есть заказчик- застройщик. всё. просто аккуратно и добросовестно воплощаете указанное в проекте. Ежели потом вас хозяева коттеджа наймут на переделку, то тут и ваши мысли и ваши заботы обозначаете в смете и несете за это ответственность. Чужую ответственность на себя не берите. Брать больше чем заложено никто не будет Разбираюсь с "узкими" местами. На одно из узких мест обратил внимание. Нужно будет написать обоснование в случае чего.
|
|
|
|
|
28.6.2021, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12710
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Андрей_1980 @ 28.6.2021, 6:06)  Расчетная для коммуникаций внутри дома - 100. Это противоречит действующим уже много лет нормам в отношении жилья. Но это, конечно, вопрос проектировщиков и ЗАКа, а не монтажника.
|
|
|
|
|
28.6.2021, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 12.6.2020
Пользователь №: 378333

|
Цитата(ИОВ @ 28.6.2021, 8:55)  Это противоречит действующим уже много лет нормам в отношении жилья. Но это, конечно, вопрос проектировщиков и ЗАКа, а не монтажника. Естественно. P.S. От бронзы отказались. Потенциально гальвано-пара. Тема закрыта.
|
|
|
|
|
28.6.2021, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Андрей_1980 @ 28.6.2021, 6:06)  На входе расчетная 150. Узел смешения - до дельта 70. Расчетная для коммуникаций внутри дома - 100. Расчётная 150 со срезкой до 120, а то и 110, иначе теплопотери в трассе зашкаливают. При графике 150/80 (дТ 70) Если регулятор температуры (смеситель) расчитан на 100/80 и также подобраны радиаторы, то в случае изменения условий (срезка) система не обеспечит отопления. Поэтому внутренние системы надо проектировать так, чтобы при любом раскладе отопление было бы обеспечено. График отопления следовало принять 80/60 или 70/50. В котеджах стояковая система это извращение. Котедж это не промка или адм.здание. Стоимость котеджа и стоимость отопления в нём несоизмеримы. Поэтому затраты на коллекторное отопление не имеют влияния на общую цену. Наоборот, коллекторное отопление (и плюс тёплые полы) повышает привлекательность для покупателя.
|
|
|
|
|
28.6.2021, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 12.6.2020
Пользователь №: 378333

|
Цитата(jota @ 28.6.2021, 9:36)  Расчётная 150 со срезкой до 120, а то и 110, иначе теплопотери в трассе зашкаливают. При графике 150/80 (дТ 70) Если регулятор температуры (смеситель) расчитан на 100/80 и также подобраны радиаторы, то в случае изменения условий (срезка) система не обеспечит отопления. Поэтому внутренние системы надо проектировать так, чтобы при любом раскладе отопление было бы обеспечено. График отопления следовало принять 80/60 или 70/50. В котеджах стояковая система это извращение. Котедж это не промка или адм.здание. Стоимость котеджа и стоимость отопления в нём несоизмеримы. Поэтому затраты на коллекторное отопление не имеют влияния на общую цену. Наоборот, коллекторное отопление (и плюс тёплые полы) повышает привлекательность для покупателя. Точно не к нам
|
|
|
|
|
28.6.2021, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Андрей_1980 @ 28.6.2021, 9:43)  Точно не к нам  Если видите возможную ошибку проекта (по температуре) и не реагируете, то к вам.....А техусловия на присоединение видели?
Сообщение отредактировал jota - 28.6.2021, 9:53
|
|
|
|
|
28.6.2021, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 12.6.2020
Пользователь №: 378333

|
Цитата(jota @ 28.6.2021, 9:52)  Если видите возможную ошибку проекта (по температуре) и не реагируете, то к вам.....А техусловия на присоединение видели? Не хочу быть адвокатом чужому проекту. Не наши деньги. По поводу возможного недогрева. Это любопытно, но не более того. У меня своя гипотеза: за счет теплоизоляции и пятикамерных окон удастся сохранить тепло внутри помещений на нужном уровне. Теплорасчет наверняка делался. Гарантийный срок отработает, а потом хоть потоп.
Сообщение отредактировал Андрей_1980 - 28.6.2021, 11:38
|
|
|
|
|
28.6.2021, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12710
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(jota @ 28.6.2021, 9:36)  Расчётная 150 со срезкой до 120, а то и 110, иначе теплопотери в трассе зашкаливают. При графике 150/80 (дТ 70) Если регулятор температуры (смеситель) расчитан на 100/80 и также подобраны радиаторы, то в случае изменения условий (срезка) система не обеспечит отопления. Поэтому внутренние системы надо проектировать так, чтобы при любом раскладе отопление было бы обеспечено. График отопления следовало принять 80/60 или 70/50. Цитата(Андрей_1980 @ 28.6.2021, 9:43)  Точно не к нам  Цитата(jota @ 28.6.2021, 9:52)  Если видите возможную ошибку проекта (по температуре) и не реагируете, то к вам..... С учётом Вашего 1-го поста будет именно к Вам сначала. Цитата(Андрей_1980 @ 26.6.2021, 18:29)  Нам предложили субподряд с обязательством ездить на объекты на обслугу за заранее ФИКСИРОВАННУЮ цену. Мы даем только гарантию на свою работу. Заказчик покупателям коттеджей дает на все инженерное оборудование 3 года. Если что-то побежит в этот гарантийный срок (3 года) нам придется ездить за небольшие деньги. Основная проблема: желания мотаться нет, потому что за эти "мотки" будут больше расходов чем прибыли. Проще сразу взять все деньги, сделать и не ездить потом. При недогреве и ЗАК, и проектировщики будут в первую очередь указывать на монтажников, как виновных в этом недогреве. Так почти всегда происходит. Сначала потратите много времени и средств на поездки, чтобы доказать свою непричастность к этому дефекту и указать на ошибки проекта. Цитата(Андрей_1980 @ 28.6.2021, 11:31)  По поводу возможного недогрева. Это любопытно, но не более того. У меня своя гипотеза: за счет теплоизоляции и пятикамерных окон удастся сохранить тепло внутри помещений на нужном уровне. Теплорасчет наверняка делался. Гарантийный срок отработает, а потом хоть потоп. Ваша гипотеза с большой вероятностью может остаться лишь гипотезой. Вы напрасно уповаете на профессиональный подход ко всем расчётам (и их справедливость) от проектировщиков, даже не знакомых с указаниями норм (существуют десятки лет) по температуре в СО в коттеджах.
|
|
|
|
|
28.6.2021, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33380
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ИОВ @ 28.6.2021, 12:03)  При недогреве и ЗАК, и проектировщики будут в первую очередь указывать на монтажников, как виновных в этом недогреве. Так почти всегда происходит. Сначала потратите много времени и средств на поездки, чтобы доказать свою непричастность к этому дефекту и указать на ошибки проекта. при недогреве будут искать несоответствие проекту или его самоуправному изменению и винить подрядчика. потому и " только по проекту и никаких 4-х вариантов", ибо проект д.б. однозначно читаемый. хоть полная ахинея, но монтаж четко соответствует проекту и только в этом случае монтажник чист перед жителем и заком. шаг влево или право- четко под расстрел попадание.
|
|
|
|
|
28.6.2021, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 12.6.2020
Пользователь №: 378333

|
Цитата(ИОВ @ 28.6.2021, 12:03)  С учётом Вашего 1-го поста будет именно к Вам сначала. При недогреве и ЗАК, и проектировщики будут в первую очередь указывать на монтажников, как виновных в этом недогреве. Так почти всегда происходит. Сначала потратите много времени и средств на поездки, чтобы доказать свою непричастность к этому дефекту и указать на ошибки проекта. Ваша гипотеза с большой вероятностью может остаться лишь гипотезой. Вы напрасно уповаете на профессиональный подход ко всем расчётам (и их справедливость) от проектировщиков, даже не знакомых с указаниями норм (существуют десятки лет) по температуре в СО в коттеджах.  Cказали что теплоизоляция компенсирует все. Запас по теплу 30%. Жара будет стоять. Плюс пересчитал мощность радиаторов. Там заложены везде как минимум +150-200 Вт (+1-2 сегмента). Цитата(инж323 @ 28.6.2021, 12:26)  при недогреве будут искать несоответствие проекту или его самоуправному изменению и винить подрядчика. потому и " только по проекту и никаких 4-х вариантов", ибо проект д.б. однозначно читаемый. хоть полная ахинея, но монтаж четко соответствует проекту и только в этом случае монтажник чист перед жителем и заком. шаг влево или право- четко под расстрел попадание. Вот именно. У нас зона ответственности по монтажу до отсечных на стояках.
Сообщение отредактировал Андрей_1980 - 28.6.2021, 12:50
|
|
|
|
|
28.6.2021, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12710
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(инж323 @ 28.6.2021, 12:26)  при недогреве будут искать несоответствие проекту или его самоуправному изменению и винить подрядчика. потому и " только по проекту и никаких 4-х вариантов", ибо проект д.б. однозначно читаемый. хоть полная ахинея, но монтаж четко соответствует проекту и только в этом случае монтажник чист перед жителем и заком. шаг влево или право- четко под расстрел попадание. Ну, не расстрел, конечно, но сначала, как всегда, будут кивать на дефекты монтажа - заварили/пережали сечение, арматура с дефектом, не промыли трубы/ОП перед монтажом, а смонтировали с мусором внутри и т.п. На проект будут смотреть только когда исключат дефекты монтажа. Цитата(Андрей_1980 @ 28.6.2021, 12:41)  Cказали что теплоизоляция компенсирует все. Запас по теплу 30%. Жара будет стоять. Наше дело предупредить - если что, проблемы будут не у нас, а у Вас. Цитата(Андрей_1980 @ 28.6.2021, 12:51)  ... пересчитал мощность радиаторов. Там заложены везде как минимум +150-200 Вт (+1-2 сегмента). В этих коттеджах предусмотрен механический приток с подогревом нар. воздуха?
|
|
|
|
|
28.6.2021, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 12.6.2020
Пользователь №: 378333

|
Цитата(ИОВ @ 28.6.2021, 12:55)  В этих коттеджах предусмотрен механический приток с подогревом нар. воздуха? Нет.
|
|
|
|
|
28.6.2021, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12710
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Тогда как пересчитывали? С учётом вентиляционной составляющей по таблицам воздухообменов? Ест. приток тогда в размере проектной вытяжки д.б. нагрет отопит. приборами.
|
|
|
|
|
28.6.2021, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 12.6.2020
Пользователь №: 378333

|
Цитата(ИОВ @ 28.6.2021, 13:56)  Тогда как пересчитывали? С учётом вентиляционной составляющей по таблицам воздухообменов? Ест. приток тогда в размере проектной вытяжки д.б. нагрет отопит. приборами. По бытовой формуле: площадь помещения умножается на 100 (количество тепла на 1 м2) и делится на тепловую мощность одной части радиатора, обозначенной производителем
|
|
|
|
|
28.6.2021, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Мелкое строительство, экспертизы нет, проектировщик непонятный, подрядчик - "бригада ух", техусловий на присоединение к тепловым сетям не видели, тепловой пункт с регулятором температуры со смешением - другая "бригада ух", заказчик-барыга и результат в 90% хреновый. Не знаю как у вас, у нас, если подрядчик сомневается в правильности проекта, он его проверяет, нанимая специалиста-эксперта. Если заключение положительное, то списывает расходы (не такие и большие) на свои издержки - стоимость спокойствия. Если вывод эксперта отрицательный, то официально (письменно) оповещает заказчика и тогда расходы на экспертизу можно повесить на заказчика или проектировщика. В любом случае подрядчик себя обезопасит. А так как хотите Вы, то и денег своих не увидите и затаскают по всяким инстанциям, будете там оправдываться. То, как советует Инж323 годится для больших объектов прошедших экспертизу - там действительно, никакой самодеятельности.
|
|
|
|
|
28.6.2021, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 12.6.2020
Пользователь №: 378333

|
Цитата(jota @ 28.6.2021, 14:47)  Мелкое строительство, экспертизы нет, проектировщик непонятный, подрядчик - "бригада ух", техусловий на присоединение к тепловым сетям не видели, тепловой пункт с регулятором температуры со смешением - другая "бригада ух", заказчик-барыга и результат в 90% хреновый. Не знаю как у вас, у нас, если подрядчик сомневается в правильности проекта, он его проверяет, нанимая специалиста-эксперта. Если заключение положительное, то списывает расходы (не такие и большие) на свои издержки - стоимость спокойствия. Если вывод эксперта отрицательный, то официально (письменно) оповещает заказчика и тогда расходы на экспертизу можно повесить на заказчика или проектировщика. В любом случае подрядчик себя обезопасит. А так как хотите Вы, то и денег своих не увидите и затаскают по всяким инстанциям, будете там оправдываться. То, как советует Инж323 годится для больших объектов прошедших экспертизу - там действительно, никакой самодеятельности. У нас по середине  Если делать как вы написали, то 80-85% проектов в округе просто не пройдут глубокую экспертизу со стороны подрядчиков. И таким принципиальным подрядчикам будет закрыт доступ.
Сообщение отредактировал Андрей_1980 - 28.6.2021, 15:41
|
|
|
|
|
28.6.2021, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12710
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Андрей_1980 @ 28.6.2021, 14:04)  По бытовой формуле:
площадь помещения умножается на 100 (количество тепла на 1 м2) и делится на тепловую мощность одной части радиатора, обозначенной производителем Так прикидывают менеджеры в магазине для несоображающих покупателей. К проектированию и расчётам с нормальной ест. вентиляцией это никакого отношения не имеет. Результат конечный может оказаться (случайно) удовлетворительным. Чаще всего будет недогрев из-за неучтённой вентиляции. Цитата(jota @ 28.6.2021, 14:47)  Не знаю как у вас, у нас, если подрядчик сомневается в правильности проекта, он его проверяет, нанимая специалиста-эксперта. Если заключение положительное, то списывает расходы (не такие и большие) на свои издержки - стоимость спокойствия. Если вывод эксперта отрицательный, то официально (письменно) оповещает заказчика и тогда расходы на экспертизу можно повесить на заказчика или проектировщика. В любом случае подрядчик себя обезопасит. У нас в РФ нормальный опытный подрядчик себя также ведёт, в т.ч на мелких объектах без Экспертизы. Репутация дорогого стОит. Я с такой монтажной бригадой уже лет 20 сотрудничаю, когда у них сомнения в проектных решениях. При необходимости доделываю/переделываю что-то уже по решению Заказчика. Затраты обычно небольшие, зато всегда спят спокойно и выглядят достойно на рынке труда.
|
|
|
|
|
28.6.2021, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33380
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
указанный путь отработан на схемах застройки КП застройщиком и при наличии генподрядчика, который нанимает субчиков на инженерию.Как и аналогичное указано у автора. потому и схема- всё как на больших стройках. дали чертежи, смонтировал как в них и все вопросы по монтажу ко мне, а по проекту и результату к проектировщику с застройщиком. хотите экспериментов- ну пробуйте иное на себе. Но даже большевики часть опытов проводили не на себе, а на мышах, свиньях, обезьянках. они что то знали хитрое? тем более что договлр у субчика автора только с генподом и никаких взаимоотношений с покупателем коттеджа официальных нет. Вот когда появятся они, вот тогда и предлагать что то в плане- а хотите вот так и это удобно и лучше буде работать? и как хозяин поставит подпись и скажет делай, то и воплощается это им подписанное и согласованное и ибо это уже его дом и он может творить и уродовать его как может и хочет. а пока дом не покупателя, а застройщика и надо делать то, что поручено им.
Сообщение отредактировал инж323 - 28.6.2021, 21:53
|
|
|
|
|
7.7.2021, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 12.6.2020
Пользователь №: 378333

|
Цитата(инж323 @ 28.6.2021, 21:49)  указанный путь отработан на схемах застройки КП застройщиком и при наличии генподрядчика, который нанимает субчиков на инженерию.Как и аналогичное указано у автора. потому и схема- всё как на больших стройках. дали чертежи, смонтировал как в них и все вопросы по монтажу ко мне, а по проекту и результату к проектировщику с застройщиком. хотите экспериментов- ну пробуйте иное на себе. Но даже большевики часть опытов проводили не на себе, а на мышах, свиньях, обезьянках. они что то знали хитрое? тем более что договлр у субчика автора только с генподом и никаких взаимоотношений с покупателем коттеджа официальных нет. Вот когда появятся они, вот тогда и предлагать что то в плане- а хотите вот так и это удобно и лучше буде работать? и как хозяин поставит подпись и скажет делай, то и воплощается это им подписанное и согласованное и ибо это уже его дом и он может творить и уродовать его как может и хочет. а пока дом не покупателя, а застройщика и надо делать то, что поручено им. Все верно. Мы заключили сделку. Из нюансов: cперва пытались подпихнуть "фирму-прокладку" (подпихивал высший менеджмент застройщика  ), после переговоров все же заключили договор с УК (дочка застройщика), который будет обслуживать на первом этапе коттеджи.
Сообщение отредактировал Андрей_1980 - 7.7.2021, 12:46
|
|
|
|