> требуемое давление гвс
Alinа
сообщение 29.6.2021, 16:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.6.2021
Пользователь №: 393387



Здравствуйте, помогите разобраться, правильно ли считаю требуемое давление для системы гвс? склыдываю: 1)потери по длине в распределительном трубопроводе до последнего прибора на посл. этаже + 2)потери в счетчиках(перед бойлером в итп и поквартирном)+ 3)потери в фильтрах осадочных (перед бойлером в итп и поквартирном) + 4)потери в бойлере+ 5)свободный напор перед диктующим прибором + 6) геометрия: разница отметок оси трубы гвс на выходе из итп и ответвление на посл. этаже. Или нужно еще учитывать разницу от оси трубы в колодце хвс до оси трубы в итп при установке повысительных насосов?

(на вводе хвс устанавливаю повысительную насосную установку (подкачка 15,0 м), гвс - от итп в подвале после насосов, система гвс с циркуляцией ,полотенчики на стояках гвс)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Serg Ivanov
сообщение 30.6.2021, 9:16
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Alinа @ 29.6.2021, 16:28) *
Здравствуйте, помогите разобраться, правильно ли считаю требуемое давление для системы гвс? склыдываю: 1)потери по длине в распределительном трубопроводе до последнего прибора на посл. этаже + 2)потери в счетчиках(перед бойлером в итп и поквартирном)+ 3)потери в фильтрах осадочных (перед бойлером в итп и поквартирном) + 4)потери в бойлере+ 5)свободный напор перед диктующим прибором + 6) геометрия: разница отметок оси трубы гвс на выходе из итп и ответвление на посл. этаже. Или нужно еще учитывать разницу от оси трубы в колодце хвс до оси трубы в итп при установке повысительных насосов?

(на вводе хвс устанавливаю повысительную насосную установку (подкачка 15,0 м), гвс - от итп в подвале после насосов, система гвс с циркуляцией ,полотенчики на стояках гвс)

Да, нужно еще учитывать разницу от оси трубы в колодце хвс до оси трубы в итп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 17:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных