Диоды в цепях управления. Треск реле |
|
|
|
6.7.2021, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724

|
Всем добрый день, по причине изменения проекта потребовалось добавить в существующие цепи управления пару диодов 3-VD1, 3-VD2 (1А 400В КД243Г) как показано схеме (лист 2). Реле 3-KV1 Relpol (RM84-2012-35-5230, 2CO, 8A(250VAC), 230VAC). Физически разводка выполнена как на схеме 3. Диод 3-VD1 добавлен чтобы при выключенном вентиляторе и замкнутом датчике перепада давления не срабатывало основное отключающее реле 3-KV1. Но при взводе автомата (В11-QF1 и доп. контакта соответственно) и пропадании фазы на проводе В11-AL начинает стрекотать реле 3-KV1! Диод установлен верно по направлению. В чем может быть дело? Неверно подобран диод или что-то где-то не учли еще?
Схема_лист_1.jpg ( 123,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 51
Схема_лист_2.jpg ( 98,69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 73
Схема_лист_3.jpg ( 186,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 11)
Гость_Neowise_*
|
6.7.2021, 19:02
|
Guest Forum

|
Реле переменка, после диода постоянка, так работать не будет.
Сообщение отредактировал Neowise - 6.7.2021, 19:05
|
|
|
|
|
6.7.2021, 19:10
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Neowise @ 6.7.2021, 19:02)  Реле переменка, после диода постоянка После диода однополярное пульсирующее напряжение с частотой 50 Гц (одна полуволна).
Сообщение отредактировал tiptop - 6.7.2021, 19:11
|
|
|
|
|
6.7.2021, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909

|
Цитата(Gosha_xak @ 6.7.2021, 18:43)  ...Но при взводе автомата (В11-QF1 и доп. контакта соответственно) и пропадании фазы на проводе В11-AL начинает стрекотать реле 3-KV1! Вы в цепях переменного тока хотите сделать развязку на диодах? Ну-ну. У Вас отрицательная полуволна фазы L3 через контакт 3-KV7 идёт на реле. Вот и "стрекочет".
|
|
|
|
|
6.7.2021, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724

|
Цитата(agent_serg @ 6.7.2021, 19:48)  Вы в цепях переменного тока хотите сделать развязку на диодах? Ну-ну. У Вас отрицательная полуволна фазы L3 через контакт 3-KV7 идёт на реле. Вот и "стрекочет". Схему переделывал не я, а проектировщик. Мне ее дали в руки и сказали переделывать в щите) Какое решение Вы видите?
Сообщение отредактировал Gosha_xak - 6.7.2021, 20:01
|
|
|
|
|
6.7.2021, 20:00
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(agent_serg @ 6.7.2021, 19:48)  Вы в цепях переменного тока хотите сделать развязку на диодах? Скорее, это попытка реализовать логику "ИЛИ".
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
6.7.2021, 20:04
|
Guest Forum

|
Цитата(Gosha_xak @ 6.7.2021, 22:00)  Схему переделывал не я, а проектировщик. Мне ее дали в руки и сказали переделывать в щите) Какое решение Вы видите? Задайте вопрос проектировщику.
Сообщение отредактировал Neowise - 6.7.2021, 20:06
|
|
|
|
|
6.7.2021, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909

|
Цитата(Gosha_xak @ 6.7.2021, 20:00)  Какое решение Вы видите? Самое очевидное - это раздельные лампочки для контроля автомата и перепада с блокировкой зажигания лампочки перепада при срабатывании автомата, потому что при срабатывании автомата горящая лампочка перепада будет вводить в заблуждение. "Я режиссёр, я так вижу"...
|
|
|
|
|
6.7.2021, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724

|
А вот такое решение не пройдет разве? У нас условие - чтобы при замкнутном перепаднике не срабатывало реле 3-KV1, но чтобы лампочка 3-HL1 загоралась при выключенном автомате и замкнутом перепаднике.
Схема_4.jpg ( 95,14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29
|
|
|
|
|
6.7.2021, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909

|
Лень уже думать, но, на первый взгляд, должно работать. Только как отличить по одной лампочке конкретную причину аварии? Но то такое, придираюсь.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
6.7.2021, 22:06
|
Guest Forum

|
Сначала проектировщику вопрос, если откажется, то помощь зала.
|
|
|
|
|
7.7.2021, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Тут как в анекдоте: Вам проектировщики нужны? Нет. А жаль, счастливые вы, гады, а то бы я вам такого напроектировал!
Сообщение отредактировал Alexander_I - 7.7.2021, 10:37
|
|
|
|
|
  |