Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Поддержание влажности воздуха
ShaGuaR
сообщение 21.7.2021, 6:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 19.10.2020
Из: Барнаул
Пользователь №: 382929



Вопрос к коллегам проектировщикам.
Кто как в проектах поддерживает влажность воздуха в помещениях? Все мы знаем, что любимый ГОСТ 30494 устанавливает требования по влажности воздуха в помещениях.
Никогда не заморачивался, в ПЗ прописываешь параметры микроклимата, но фактически мер никаких не предпринимал(по влажности именно)(Кто вообще проектировал какие нибудь пароувлажнители и т.д в жилье, например???)
Но вот пришел комментарий от эксперта, пояснить, каким образом влажность в помещениях поддерживается. И тут у меня ступор, пароувлажнители и др. средства добавлять займет время, да и заказчик будет не в восторге. Есть ли возможность как-то ответить на комментарий эксперта, не проектируя никаких установок? Как другие обходят, когда проектируют приток, например, в жилье? Почему никто не ставит тогда индивидуальные электрические увлажнители в квартиры или секции пароувлажнителей на установки?
Конечно, прям "никто" это громко сказано, однако стоит согласиться, что 99% проектных решений не содержат мероприятий по поддержанию влажности воздуха!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
keaton
сообщение 21.7.2021, 8:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



В жилье нормируется только верхний предел влажности, а не нижний. Что вы там увлажнять собрались?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 21.7.2021, 10:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Вопрос влажности в квартирах решается грамотным проектированием и обеспечением воздухообмена в помещениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ShaGuaR
сообщение 21.7.2021, 14:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 19.10.2020
Из: Барнаул
Пользователь №: 382929



Цитата(keaton @ 21.7.2021, 12:27) *
В жилье нормируется только верхний предел влажности, а не нижний. Что вы там увлажнять собрались?

Тогда такой вопрос - когда и чем необходимо поддерживать ОПТИМАЛЬНЫЕ параметры микроклимата?

Цитата(svoroponov @ 21.7.2021, 14:57) *
Вопрос влажности в квартирах решается грамотным проектированием и обеспечением воздухообмена в помещениях.

Вот примерно такое и пишут в ПЗ rolleyes.gif А по факту что нибудь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 21.7.2021, 17:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(ShaGuaR @ 21.7.2021, 15:06) *
Тогда такой вопрос - когда и чем необходимо поддерживать ОПТИМАЛЬНЫЕ параметры микроклимата?

Слишком широкий вопрос.
В первом посте вы спрашивали про относительную влажность в жилье, а теперь обо всех параметрах микроклимата (температура, влажность, подвижность) в любых помещениях? Почему возникает вопрос именно об оптимальных параметрах?
Пункт 5.1 СП 60.13330.2020 читали хотя бы?

Специальные меры по поддержанию влажности встречаются чаще всего в медицине, на специальных производствах, в ЦОДах, и в прочих случаях, например, по особым заданиям на проектирования и заданиям технологов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ShaGuaR
сообщение 22.7.2021, 13:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 19.10.2020
Из: Барнаул
Пользователь №: 382929



Цитата(keaton @ 21.7.2021, 21:16) *
Слишком широкий вопрос.
В первом посте вы спрашивали про относительную влажность в жилье, а теперь обо всех параметрах микроклимата (температура, влажность, подвижность) в любых помещениях? Почему возникает вопрос именно об оптимальных параметрах?
Пункт 5.1 СП 60.13330.2020 читали хотя бы?

Специальные меры по поддержанию влажности встречаются чаще всего в медицине, на специальных производствах, в ЦОДах, и в прочих случаях, например, по особым заданиям на проектирования и заданиям технологов.

Про оптимальные описался, имел ввиду допустимые( т.е не более 60), и мол тогда когда и чем поддерживать "не более 60" и как доказать эксперту, что без всяких мер не будет там более 60%?
В общем, тогда поясню подробно. Есть общеобразовательное учреждение, эксперт ссылается на поддержание влажности в помещениях - каким образом будет достигаться влажность не более 60% в классах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 22.7.2021, 13:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(ShaGuaR @ 22.7.2021, 14:45) *
как доказать эксперту, что без всяких мер не будет там более 60%?

Построить все процессы обработки воздуха на ID диаграмме.
https://www.softhvac.ru/processes-in-hvac
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных