> Шумоглушители на вытяжке, 2 шумоглушителя на вентилятор
Elena13_95
сообщение 23.7.2021, 10:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 31.1.2017
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 314306



Здравствуйте,
на данный момент занимаюсь корректировкой РД. В пространстве чердака выведена вытяжная система Ду 200мм и установлен мелкий канальный вентилятор, после воздуховод выводиться в общую шахту над кровлей. Но до и после вентилятора установлено по шумоглушителю. Таких систем три.
Два вопроса. Зачем два шумоглушителя к вентилятору с разных сторон? И можно ли один шумоглушитель убрать? (второй вопрос уже от стройки, "экономика должна быть экономной")
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Ashihara
сообщение 23.7.2021, 12:38
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



1) Чтобы глушить шум

2) Всё делается на основании расчётов. Если расчёты покажут, что глушитель нужен, значит он нужен. Если покажут, что не нужен, значит не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elena13_95
сообщение 23.7.2021, 12:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 31.1.2017
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 314306



Цитата(Ashihara @ 23.7.2021, 14:38) *
1) Чтобы глушить шум


Ну это понятно. Просто я сталкивалась с последовательными, но не когда так "обхватывает" вентилятор.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 23.7.2021, 12:45
Сообщение #4


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Elena13_95 @ 23.7.2021, 12:44) *
Ну это понятно. Просто я сталкивалась с последовательными, но не когда так "обхватывает" вентилятор.


2) Всё делается на основании расчётов. Если расчёты покажут, что глушитель нужен, значит он нужен. Если покажут, что не нужен, значит не нужен.

Добавлю: если расчёты показывают, что нужно 10 глушителей, значит нужно 10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.7.2021, 13:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Elena13_95 @ 23.7.2021, 12:44) *
Ну это понятно. Просто я сталкивалась с последовательными, но не когда так "обхватывает" вентилятор.

А при чём тут последовательные?
Один глушит шум вентилятора на стороне всасывания, а другой на стороне нагнетания.

Цитата(Elena13_95 @ 23.7.2021, 10:38) *
В пространстве чердака выведена вытяжная система Ду 200мм и установлен мелкий канальный вентилятор, после воздуховод выводиться в общую шахту над кровлей.

Таким решением Вы превращаете совершенно некатегорийный чердак в вытяжную венткамеру соответствующей категории по пож. опасности - об этом нужно обязательно поставить в известность разработчиков раздела АР и Э, у них разные требования к чердакам и венткамерам.
Читайте по размещению оборудования п.п. 7.9.1 и 7.10.1 СП 60.13330.2016.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elena13_95
сообщение 23.7.2021, 13:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 31.1.2017
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 314306



Цитата(ИОВ @ 23.7.2021, 16:03) *
Таким решением Вы превращаете совершенно некатегорийный чердак в вытяжную венткамеру соответствующей категории по пож. опасности - об этом нужно обязательно поставить в известность разработчиков раздела АР и Э, у них разные требования к чердакам и венткамерам.
Читайте по размещению оборудования п.п. 7.9.1 и 7.10.1 СП 60.13330.2016.


там предусмотрены небольшие венткамеры к этим вентиляторам. Так что хотя бы здесь все соблюдено.

Спасибо всем за пояснения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 27.7.2021, 11:59
Сообщение #7


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(Elena13_95 @ 23.7.2021, 10:38) *
Здравствуйте,
на данный момент занимаюсь корректировкой РД. В пространстве чердака выведена вытяжная система Ду 200мм и установлен мелкий канальный вентилятор, после воздуховод выводиться в общую шахту над кровлей. Но до и после вентилятора установлено по шумоглушителю. Таких систем три.
Два вопроса. Зачем два шумоглушителя к вентилятору с разных сторон? И можно ли один шумоглушитель убрать? (второй вопрос уже от стройки, "экономика должна быть экономной")

Ну на стороне всасывания, понятно, глушим шум в помещении. А со стороны нагнетания глушим шум, который проникает на улицу, возможно там рядом жилье или детсад и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elena13_95
сообщение 27.7.2021, 13:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 31.1.2017
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 314306



Цитата(ast @ 27.7.2021, 13:59) *
Ну на стороне всасывания, понятно, глушим шум в помещении. А со стороны нагнетания глушим шум, который проникает на улицу, возможно там рядом жилье или детсад и т.п.


спасибо за доп пояснения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elessar
сообщение 27.7.2021, 17:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171011



Недавно тоже сталкивался с таким решением. Правда в коридоре административного блока, в крупном складе.
Лично я считаю данное решение чрезмерным - вентилятор Ду 200, расположенный в венткамере на чердаке, никак не может давать такого шума, тем более в окружающую среду - к соседнем жилому дому или даже детсаду саду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.7.2021, 18:45
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22430
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вентиляторы такого диаметра имеют множество модификаций и шумят вполне ощутимо. "Не может давать" это не инженерные данные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 2:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных