Автоматизация подпитки независимой схемы системы отопления |
|
|
|
27.7.2021, 23:45
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.12.2020
Пользователь №: 385650

|
Приветствую, коллеги. Просьба помочь разобраться в следующем вопросе. Проектирую ИТП. Система отопления по независимой схеме. ГВС двухступенчатая моноблок. Система вентиляции зависимая, ответвление на приточку. В связи с низким располагаемым напором на вводе в ИТП (4 м.в.ст.), решил предусмотреть установку насоса на подпитке системы отопления. Предположил, что можно предусмотреть включение насоса при срабатывании клапана подпитки, который в свою очередь "контачит" с реле давления внутреннего контура. Так вот главные вопросы: 1. Нужен ли тут насос на подпитке? Или стоит предусмотреть минимальные потери на сетевом контуре до ТО, чтоб не заморачиваться. Поясню, что насос хотел установить, чтоб перестраховать себя, хотя мне кажется, всё будет работать и так. 2. Если всё же нужен насос, то помогите разобраться, как завести его на регулятор ECL 210 вместе с клапаном подпитки, чтоб это всё работало? Может есть у кого решения по автоматике при такой схеме с насосом. Буду рад, если предоставите для ознакомления  . Заранее спасибо! P.S. Так же буду признателен в части критики.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 21)
|
28.7.2021, 6:05
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(termmaks @ 27.7.2021, 23:45)  В связи с низким располагаемым напором на вводе в ИТП (4 м.в.ст.), решил предусмотреть установку насоса на подпитке системы отопления. Какая высота у системы отопления? Какое давление обратной сетевой воды?
|
|
|
|
|
28.7.2021, 8:44
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.12.2020
Пользователь №: 385650

|
Цитата(tiptop @ 28.7.2021, 6:05)  Какая высота у системы отопления? 27м.
Какое давление обратной сетевой воды? 4,8 кгс/см2.
|
|
|
|
|
28.7.2021, 8:47
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(termmaks @ 28.7.2021, 8:44)  4,8 кгс/см2. "4,8 кгс/см2" - это 48 метров водяного столба.
|
|
|
|
|
28.7.2021, 8:52
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.12.2020
Пользователь №: 385650

|
Цитата(tiptop @ 28.7.2021, 8:47)  "4,8 кгс/см2" - это 48 метров водяного столба. Да, только зачем нам высота отопления и обратка, если независимое присоединение системы?
|
|
|
|
|
28.7.2021, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Давно проектируете?
|
|
|
|
|
28.7.2021, 9:19
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.12.2020
Пользователь №: 385650

|
Цитата(jota @ 28.7.2021, 9:12)  Давно проектируете? Года 2, но с независимым подключением не так много проектов было.
|
|
|
|
|
28.7.2021, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(termmaks @ 28.7.2021, 14:19)  Года 2, но с независимым подключением не так много проектов было. Надо более глубоко ознакомится с разделом "Пьезометрический график", в теме Гидравлические расчеты.
|
|
|
|
|
28.7.2021, 9:32
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(termmaks @ 27.7.2021, 23:45)  решил предусмотреть установку насоса на подпитке системы отопления. Цитата(termmaks @ 28.7.2021, 8:52)  Да, только зачем нам высота отопления и обратка, если независимое присоединение системы? Давление обратной сетевой достаточно для заполнения системы отопления с большим запасом. Или Вы предполагаете заполнять её и подпитывать другим теплоносителем?
|
|
|
|
|
28.7.2021, 9:32
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.12.2020
Пользователь №: 385650

|
Цитата(awlan @ 28.7.2021, 9:24)  Надо более глубоко ознакомится с разделом "Пьезометрический график", в теме Гидравлические расчеты. Да собственно, с пьезометрическими графиками и гидравликой знаком. Я понимаю, что вопрос мой выше про давление был, видимо, некорректен. По логике вещей, так как давление в обратке сетевого контура выше, чем высота заполнения системы отопления, то насос не нужен. Просьба только лишь подтвердить мои рассуждения;)
|
|
|
|
|
28.7.2021, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(termmaks @ 28.7.2021, 9:32)  Просьба только лишь подтвердить мои рассуждения;) Как, если не сообщили высоту системы отопления или, хотябы, здания?
|
|
|
|
|
28.7.2021, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(jota @ 28.7.2021, 17:59)  Как, если не сообщили высоту системы отопления или, хотябы, здания? И обратить внимание на ЛСД(линию статического давления).
|
|
|
|
|
28.7.2021, 13:34
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Никакие ЛСД не требуются.
Автор написал, что высота системы отопления - 27 м.
|
|
|
|
|
28.7.2021, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974

|
Подпитка хорошо автоматизируется сама по себе, то есть, минуя регулятор. Устанавливается электромагнитный /соленоидный/ клапан, который управляется от ЭКМ или реле давления, например, KPI-35.
|
|
|
|
|
28.7.2021, 13:39
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.12.2020
Пользователь №: 385650

|
Цитата(Vandr @ 28.7.2021, 13:36)  Подпитка хорошо автоматизируется сама по себе, то есть, минуя регулятор. Устанавливается электромагнитный /соленоидный/ клапан, который управляется от ЭКМ или реле давления, например, KPI-35. Да, делал ранее проект по автоматике, клапан подпитки работал в паре с реле KPI, не стал заводить на регулятор. Спасибо за комментарий! Тогда сделаю и тут аналогично)
|
|
|
|
|
28.7.2021, 13:39
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Vandr @ 28.7.2021, 13:36)  Устанавливается электромагнитный /соленоидный/ клапан, который управляется от ЭКМ или реле давления, например, KPI-35. На своём сайте я немного написАл и о подпитке: kotelna.tk
|
|
|
|
|
28.7.2021, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974

|
У меня от этих ECL двойственное впечатление. Вроде бы и хороши, но ну их нафиг. Тем более, что есть отечественные никак не хуже. А клапан регулирующий редукторный с электроприводом для подпитки, на мой взгляд, не надо. Электромагнитный /соленоидный/ - самое то что надо. У них один недостаток : забиваются грязью иногда.
|
|
|
|
|
6.8.2021, 23:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Зачем какие то электромагнитные клапана или вентили? Если давление в обратной трубе первого контура , откуда ведётся подпитка ,выше чем в обратной трубе второго контура отопления, то регулятор давления после себя. Если наоборот (обычно у высоток) то после подпиточного насоса обычный обратный клапан. Насос управляется от KPI-35. Данфосс или ему подобным. Это опробовано на сотнях домов и отлично служит.
Сообщение отредактировал svoroponov - 7.8.2021, 0:01
|
|
|
|
|
7.8.2021, 0:38
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Я бы больше беспокоился тут не за подпитку, а за перепад на вводе. Как бы там насос не пришлось ставить. Город какой? Просто, для информации.
Сообщение отредактировал Машинист - 7.8.2021, 0:39
|
|
|
|
|
7.8.2021, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Перепад на вводе - проблема теплосети. По режиму района у самого дальнего потребителя необходимо гарантировать перепад не менее 1 Bar . Автоматизированные узлы с независимой системой отопления и ГВС (через теплообменники) и их оборудование и клапана регуляторов расходов ( первые контура) расчитываются при этом перепаде давления на входе. Если перепад давление около 2-х Bar и выше , то на ввод первого контура узла ставятся регуляторы перепада давления. Тогда клапана регуляторов расхода и их электроприводы работают в оптимальном режиме и практически отсутствует шум на клапанах.
Кстати , для того чтобы поднять давление для забора подпиточной воды во второй контур , можно клапана регуляторов ставить не на подаче а на обратке первого контура а врезку для отбора делать между выходом из теплообменника и клапаном регулятора, тогда даление на входе подпитки будет почти равно давлению на подаче , то есть по выше . Иногда это решает проблему установки насоса подпитки - он становиться не нужен ну и т.д. если для подпитки надо давление повыше.
Сообщение отредактировал svoroponov - 7.8.2021, 8:51
|
|
|
|
|
7.8.2021, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Если делаете подпитку через KPI, не збудьте поставить таймер, а то много убежит при прорыве. Ущерб, то-сё. Чтоб про вас не говорили, как на знаменитом совещании в Северстали.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 7.8.2021, 14:40
|
|
|
|
|
7.8.2021, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
В таком случае самое надёжное это подпитка в ручном режиме. Открыл вентиль или кнопочкой включил насос ,подпитал и отключил ну или закрыл вентиль. В подавляющем числе случаев при эксплуатации на объектах так и происходит. Сантехники не заморачиваются по этому поводу ,если дома на не круглосуточном обслуживании, да и ущерб в случае чего будет меньше. Если объекты на обслуживании круглосуточно ,есть аварийные бригады или сантехники, тогда больше доверяют автоматике .
|
|
|
|
|
  |