> Автоматизация подпитки независимой схемы системы отопления
termmaks
сообщение 27.7.2021, 23:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.12.2020
Пользователь №: 385650



Приветствую, коллеги. Просьба помочь разобраться в следующем вопросе.
Проектирую ИТП. Система отопления по независимой схеме.
ГВС двухступенчатая моноблок.
Система вентиляции зависимая, ответвление на приточку.
В связи с низким располагаемым напором на вводе в ИТП (4 м.в.ст.), решил предусмотреть установку насоса на подпитке системы отопления. Предположил, что можно предусмотреть включение насоса при срабатывании клапана подпитки, который в свою очередь "контачит" с реле давления внутреннего контура.

Так вот главные вопросы:
1. Нужен ли тут насос на подпитке? Или стоит предусмотреть минимальные потери на сетевом контуре до ТО, чтоб не заморачиваться. Поясню, что насос хотел установить, чтоб перестраховать себя, хотя мне кажется, всё будет работать и так.
2. Если всё же нужен насос, то помогите разобраться, как завести его на регулятор ECL 210 вместе с клапаном подпитки, чтоб это всё работало? Может есть у кого решения по автоматике при такой схеме с насосом. Буду рад, если предоставите для ознакомления rolleyes.gif .


Заранее спасибо!

P.S. Так же буду признателен в части критики.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 21)
tiptop
сообщение 28.7.2021, 6:05
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(termmaks @ 27.7.2021, 23:45) *
В связи с низким располагаемым напором на вводе в ИТП (4 м.в.ст.), решил предусмотреть установку насоса на подпитке системы отопления.

Какая высота у системы отопления?

Какое давление обратной сетевой воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
termmaks
сообщение 28.7.2021, 8:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.12.2020
Пользователь №: 385650



Цитата(tiptop @ 28.7.2021, 6:05) *
Какая высота у системы отопления?
27м.

Какое давление обратной сетевой воды?

4,8 кгс/см2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.7.2021, 8:47
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(termmaks @ 28.7.2021, 8:44) *
4,8 кгс/см2.

"4,8 кгс/см2" - это 48 метров водяного столба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
termmaks
сообщение 28.7.2021, 8:52
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.12.2020
Пользователь №: 385650



Цитата(tiptop @ 28.7.2021, 8:47) *
"4,8 кгс/см2" - это 48 метров водяного столба.


Да, только зачем нам высота отопления и обратка, если независимое присоединение системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.7.2021, 9:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Давно проектируете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
termmaks
сообщение 28.7.2021, 9:19
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.12.2020
Пользователь №: 385650



Цитата(jota @ 28.7.2021, 9:12) *
Давно проектируете?


Года 2, но с независимым подключением не так много проектов было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 28.7.2021, 9:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(termmaks @ 28.7.2021, 14:19) *
Года 2, но с независимым подключением не так много проектов было.


Надо более глубоко ознакомится с разделом "Пьезометрический график", в теме Гидравлические расчеты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.7.2021, 9:32
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(termmaks @ 27.7.2021, 23:45) *
решил предусмотреть установку насоса на подпитке системы отопления.


Цитата(termmaks @ 28.7.2021, 8:52) *
Да, только зачем нам высота отопления и обратка, если независимое присоединение системы?

Давление обратной сетевой достаточно для заполнения системы отопления с большим запасом.
Или Вы предполагаете заполнять её и подпитывать другим теплоносителем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
termmaks
сообщение 28.7.2021, 9:32
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.12.2020
Пользователь №: 385650



Цитата(awlan @ 28.7.2021, 9:24) *
Надо более глубоко ознакомится с разделом "Пьезометрический график", в теме Гидравлические расчеты.


Да собственно, с пьезометрическими графиками и гидравликой знаком.
Я понимаю, что вопрос мой выше про давление был, видимо, некорректен.
По логике вещей, так как давление в обратке сетевого контура выше, чем высота заполнения системы отопления, то насос не нужен. Просьба только лишь подтвердить мои рассуждения;)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.7.2021, 12:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(termmaks @ 28.7.2021, 9:32) *
Просьба только лишь подтвердить мои рассуждения;)

Как, если не сообщили высоту системы отопления или, хотябы, здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 28.7.2021, 13:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(jota @ 28.7.2021, 17:59) *
Как, если не сообщили высоту системы отопления или, хотябы, здания?


И обратить внимание на ЛСД(линию статического давления).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.7.2021, 13:34
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Никакие ЛСД не требуются.

Автор написал, что высота системы отопления - 27 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 28.7.2021, 13:36
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Подпитка хорошо автоматизируется сама по себе, то есть, минуя регулятор. Устанавливается электромагнитный /соленоидный/ клапан, который управляется от ЭКМ или реле давления, например, KPI-35.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
termmaks
сообщение 28.7.2021, 13:39
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.12.2020
Пользователь №: 385650



Цитата(Vandr @ 28.7.2021, 13:36) *
Подпитка хорошо автоматизируется сама по себе, то есть, минуя регулятор. Устанавливается электромагнитный /соленоидный/ клапан, который управляется от ЭКМ или реле давления, например, KPI-35.


Да, делал ранее проект по автоматике, клапан подпитки работал в паре с реле KPI, не стал заводить на регулятор.
Спасибо за комментарий! Тогда сделаю и тут аналогично)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.7.2021, 13:39
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Vandr @ 28.7.2021, 13:36) *
Устанавливается электромагнитный /соленоидный/ клапан, который управляется от ЭКМ или реле давления, например, KPI-35.

На своём сайте я немного написАл и о подпитке: kotelna.tk
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 28.7.2021, 13:57
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



У меня от этих ECL двойственное впечатление. Вроде бы и хороши, но ну их нафиг. Тем более, что есть отечественные никак не хуже.
А клапан регулирующий редукторный с электроприводом для подпитки, на мой взгляд, не надо. Электромагнитный /соленоидный/ - самое то что надо. У них один недостаток : забиваются грязью иногда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 6.8.2021, 23:58
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Зачем какие то электромагнитные клапана или вентили? Если давление в обратной трубе первого контура , откуда ведётся подпитка ,выше чем в обратной трубе второго контура отопления, то регулятор давления после себя. Если наоборот (обычно у высоток) то после подпиточного насоса обычный обратный клапан.
Насос управляется от KPI-35. Данфосс или ему подобным. Это опробовано на сотнях домов и отлично служит.

Сообщение отредактировал svoroponov - 7.8.2021, 0:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 7.8.2021, 0:38
Сообщение #19


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Я бы больше беспокоился тут не за подпитку, а за перепад на вводе. Как бы там насос не пришлось ставить. Город какой? Просто, для информации.

Сообщение отредактировал Машинист - 7.8.2021, 0:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 7.8.2021, 8:38
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Перепад на вводе - проблема теплосети. По режиму района у самого дальнего потребителя необходимо гарантировать перепад не менее 1 Bar . Автоматизированные узлы с независимой системой отопления и ГВС (через теплообменники) и их оборудование и клапана регуляторов расходов ( первые контура) расчитываются при этом перепаде давления на входе. Если перепад давление около 2-х Bar и выше , то на ввод первого контура узла ставятся регуляторы перепада давления. Тогда клапана регуляторов расхода и их электроприводы работают в оптимальном режиме и практически отсутствует шум на клапанах.

Кстати , для того чтобы поднять давление для забора подпиточной воды во второй контур , можно клапана регуляторов ставить не на подаче а на обратке первого контура а врезку для отбора делать между выходом из теплообменника и клапаном регулятора, тогда даление на входе подпитки будет почти равно давлению на подаче , то есть по выше . Иногда это решает проблему установки насоса подпитки - он становиться не нужен
ну и т.д. если для подпитки надо давление повыше.

Сообщение отредактировал svoroponov - 7.8.2021, 8:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 7.8.2021, 14:37
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Если делаете подпитку через KPI, не збудьте поставить таймер, а то много убежит при прорыве. Ущерб, то-сё. Чтоб про вас не говорили, как на знаменитом совещании в Северстали.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 7.8.2021, 14:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 7.8.2021, 19:07
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



В таком случае самое надёжное это подпитка в ручном режиме. Открыл вентиль или кнопочкой включил насос ,подпитал и отключил ну или закрыл вентиль. В подавляющем числе случаев при эксплуатации на объектах так и происходит. Сантехники не заморачиваются по этому поводу ,если дома на не круглосуточном обслуживании, да и ущерб в случае чего будет меньше. Если объекты на обслуживании круглосуточно ,есть аварийные бригады или сантехники, тогда больше доверяют автоматике .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 17:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных