Evgenya
сообщение 19.2.2007, 15:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Если система хозяйственно - питьевой противопожарный есть ли смысл делать стояк делать стальным Все равно если сгорит стальная труба напора в сети не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 23)
andrey R
сообщение 19.2.2007, 15:14
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 19.2.2007, 15:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Скорит в квартире подводка и пипец в гидранте воды нет. Или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.2.2007, 15:27
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Пластмассовые трубы, кроме подводок не допускаются. Если сгорит подводка, в пожарном кране воды хватит. Вспомните, что труба считается на пожарный расход + хозпитьевой. А все подводки сразу не сгорят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 19.2.2007, 15:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Как это не допускаются ? А стояки из чего делают? Где такой норматив?

Добавлено - 15:49
нет нормативов на то что бы не делать стояков при объединенном водопроводе для воды именно из НГ материалов. А труба в НГ телоизоляции не сгорит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.2.2007, 15:58
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



СНиП со звёздочкой:
10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды, следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения.
А вот старая редакция:
Примечание к пункту 10.1
Пластмассовые трубы для объединённых ... систем, кроме подводок...не не допускаются.

Понимайте, как хотите smile.gif
Я понимаю так, что для объединённой хозяйственно-противопожарной системы пластик не применяется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 19.2.2007, 16:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Так ведь написано что применяется bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.2.2007, 16:25
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Мало ли, что написано biggrin.gif
Вот, Ольга пришла - сейчас расскажет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 19.2.2007, 16:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Evgenya @ Feb 19 2007, 16:20 )
Так ведь написано что применяется bestbook.gif

Evgenya, Андрей Вам все правильно написал, поверьте уже ему.
Совмещенный хоз.-питьевой -противопожарный водопровод - кольца нижние, верхние, стояки -только сталь, стояки хоз.-питьевые и подводки - пластик.
Были разъяснения к СНиПу по этому поводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 19.2.2007, 16:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Ясно, спасибо. А что за пояснения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-ray
сообщение 19.2.2007, 16:34
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



к стати вопрос возник, а если труба к примеру на 3 этаже сгорит и все 3 этажа затопит? это ж не правильно, с этой точки зрения как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.2.2007, 16:37
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
если труба к примеру на 3 этаже сгорит и все 3 этажа затопит?

Ну, пролоббировали пластик в СНиПе не подумавши. biggrin.gif Я Всё старину Добромыслова склонял по этому поводу, теперь уже как то неудобно, не возразит... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 19.2.2007, 16:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Дык если изоляция НГ. А стояк гидрантов на отсечке с электромагнитным клапаном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.2.2007, 16:50
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Дык если изоляция НГ. А стояк гидрантов на отсечке с электромагнитным клапаном.
Городьба это. Для чего? дабы воткнуть пластиковую трубу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 19.2.2007, 16:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



горотьба согласен но у буржуев стояки полимерные с затертых годов и не жалуются вроде.... какие у них нормы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 19.2.2007, 17:00
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Evgenya @ Feb 19 2007, 16:32 )
Ясно, спасибо. А что за пояснения?

"Практические рекомендации по проектированию и строительству трубопроводных систем, в том числе с применением пластмассовых труб (СНиП 2.04.01-85*, СНиП 21-01-97*, СП 40-102-2000)" выпуск 1, Москва 2005 год. Распространялось на АВОКе.

А на буржуев Вы не смотрите, экспертизу проходить в России.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 19.2.2007, 21:59
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(Evgenya @ Feb 19 2007, 16:47 )
Дык если изоляция НГ.

нехорошо это... скрытое горение получится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.2.2007, 11:02
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(OlgaO @ Feb 19 2007, 17:00 )
Цитата(Evgenya @ Feb 19 2007, 16:32 )
Ясно, спасибо. А что за пояснения?

"Практические рекомендации по проектированию и строительству трубопроводных систем, в том числе с применением пластмассовых труб (СНиП 2.04.01-85*, СНиП 21-01-97*, СП 40-102-2000)" выпуск 1, Москва 2005 год. Распространялось на АВОКе.
.

Что-то не нахожу его на АВОКе sad.gif
Может ссылочку кто подскажет? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.2.2007, 11:06
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Может ссылочку кто подскажет?

Так он за денюшку был... в изданиях АВОКа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 20.2.2007, 11:07
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ Feb 20 2007, 11:02 )
Что-то не нахожу его на АВОКе sad.gif
Может ссылочку кто подскажет? rolleyes.gif

Распространяли в 2005-06 году. Это было платное действие. Отсканировать и выложить не могу, т.к. издание 2005 года. Обратитесь к администратору-elene. Она должна пояснить, как добыть этот документ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 20.2.2007, 13:30
Сообщение #21


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



А если распознать и поделиться впечатлениями в формате doc.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.2.2007, 13:33
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



А... За денюшку... У нас другие денюшки ходют. Сложно это. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 20.2.2007, 13:44
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Serg Ivanov и Сантехник, это вы мне говорите? Я не могу выложить не потому что не могу отсканировать, а потому что не разрешается выкладывать литературу, опубликованную после 2004 года по правилам форума.
Если andrey R, как модератор, разрешит, то пожалуйста, нет проблем, отсканирую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.2.2007, 14:44
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Если andrey R, как модератор, разрешит

Разрешу публично нарушать закон? biggrin.gif Не дождётесь rolleyes.gif Да и администратор нам всем по шапке за это надаёт.
Через мыло - тогда это Ваше личное дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 15:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных