Полимерные трубы, а не бред ли? |
|
|
|
19.2.2007, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
Если система хозяйственно - питьевой противопожарный есть ли смысл делать стояк делать стальным Все равно если сгорит стальная труба напора в сети не будет.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 23)
|
19.2.2007, 15:14
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
|
|
|
|
|
19.2.2007, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
Скорит в квартире подводка и пипец в гидранте воды нет. Или как?
|
|
|
|
|
19.2.2007, 15:27
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Пластмассовые трубы, кроме подводок не допускаются. Если сгорит подводка, в пожарном кране воды хватит. Вспомните, что труба считается на пожарный расход + хозпитьевой. А все подводки сразу не сгорят.
|
|
|
|
|
19.2.2007, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
Как это не допускаются ? А стояки из чего делают? Где такой норматив? Добавлено - 15:49 нет нормативов на то что бы не делать стояков при объединенном водопроводе для воды именно из НГ материалов. А труба в НГ телоизоляции не сгорит?
|
|
|
|
|
19.2.2007, 15:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
СНиП со звёздочкой: 10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды, следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения. А вот старая редакция: Примечание к пункту 10.1 Пластмассовые трубы для объединённых ... систем, кроме подводок...не не допускаются. Понимайте, как хотите Я понимаю так, что для объединённой хозяйственно-противопожарной системы пластик не применяется.
|
|
|
|
|
19.2.2007, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
Так ведь написано что применяется
|
|
|
|
|
19.2.2007, 16:25
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Мало ли, что написано Вот, Ольга пришла - сейчас расскажет
|
|
|
|
|
19.2.2007, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Evgenya @ Feb 19 2007, 16:20 ) Так ведь написано что применяется  Evgenya, Андрей Вам все правильно написал, поверьте уже ему. Совмещенный хоз.-питьевой -противопожарный водопровод - кольца нижние, верхние, стояки -только сталь, стояки хоз.-питьевые и подводки - пластик. Были разъяснения к СНиПу по этому поводу.
|
|
|
|
|
19.2.2007, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
Ясно, спасибо. А что за пояснения?
|
|
|
|
|
19.2.2007, 16:34
|
Инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488

|
к стати вопрос возник, а если труба к примеру на 3 этаже сгорит и все 3 этажа затопит? это ж не правильно, с этой точки зрения как быть?
|
|
|
|
|
19.2.2007, 16:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата если труба к примеру на 3 этаже сгорит и все 3 этажа затопит? Ну, пролоббировали пластик в СНиПе не подумавши.  Я Всё старину Добромыслова склонял по этому поводу, теперь уже как то неудобно, не возразит...
|
|
|
|
|
19.2.2007, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
Дык если изоляция НГ. А стояк гидрантов на отсечке с электромагнитным клапаном.
|
|
|
|
|
19.2.2007, 16:50
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Дык если изоляция НГ. А стояк гидрантов на отсечке с электромагнитным клапаном. Городьба это. Для чего? дабы воткнуть пластиковую трубу?
|
|
|
|
|
19.2.2007, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
горотьба согласен но у буржуев стояки полимерные с затертых годов и не жалуются вроде.... какие у них нормы?
|
|
|
|
|
19.2.2007, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Evgenya @ Feb 19 2007, 16:32 ) Ясно, спасибо. А что за пояснения? "Практические рекомендации по проектированию и строительству трубопроводных систем, в том числе с применением пластмассовых труб (СНиП 2.04.01-85*, СНиП 21-01-97*, СП 40-102-2000)" выпуск 1, Москва 2005 год. Распространялось на АВОКе. А на буржуев Вы не смотрите, экспертизу проходить в России.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
19.2.2007, 21:59
|
Guest Forum

|
Цитата(Evgenya @ Feb 19 2007, 16:47 ) Дык если изоляция НГ. нехорошо это... скрытое горение получится
|
|
|
|
|
20.2.2007, 11:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(OlgaO @ Feb 19 2007, 17:00 ) Цитата(Evgenya @ Feb 19 2007, 16:32 ) Ясно, спасибо. А что за пояснения? "Практические рекомендации по проектированию и строительству трубопроводных систем, в том числе с применением пластмассовых труб (СНиП 2.04.01-85*, СНиП 21-01-97*, СП 40-102-2000)" выпуск 1, Москва 2005 год. Распространялось на АВОКе. . Что-то не нахожу его на АВОКе Может ссылочку кто подскажет?
|
|
|
|
|
20.2.2007, 11:06
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Может ссылочку кто подскажет? Так он за денюшку был... в изданиях АВОКа
|
|
|
|
|
20.2.2007, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Serg Ivanov @ Feb 20 2007, 11:02 ) Что-то не нахожу его на АВОКе Может ссылочку кто подскажет?  Распространяли в 2005-06 году. Это было платное действие. Отсканировать и выложить не могу, т.к. издание 2005 года. Обратитесь к администратору-elene. Она должна пояснить, как добыть этот документ.
|
|
|
|
|
20.2.2007, 13:30
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
А если распознать и поделиться впечатлениями в формате doc.
|
|
|
|
|
20.2.2007, 13:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
А... За денюшку... У нас другие денюшки ходют. Сложно это.
|
|
|
|
|
20.2.2007, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Serg Ivanov и Сантехник, это вы мне говорите? Я не могу выложить не потому что не могу отсканировать, а потому что не разрешается выкладывать литературу, опубликованную после 2004 года по правилам форума. Если andrey R, как модератор, разрешит, то пожалуйста, нет проблем, отсканирую.
|
|
|
|
|
20.2.2007, 14:44
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Если andrey R, как модератор, разрешит Разрешу публично нарушать закон?  Не дождётесь  Да и администратор нам всем по шапке за это надаёт. Через мыло - тогда это Ваше личное дело.
|
|
|
|
|
  |