ashani
сообщение 17.8.2021, 16:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.3.2020
Пользователь №: 373875



Всем добрый день, искала по форуму - не нашла подобной темы. Мне для стадии П надо предоставить данные по расходам суточным, часовым и секундным, по ДБН. Возник спор между двумя ВКшниками с нашей фирмы - Один говорит считаем максимально часовой и максимально секундный по таблице А5 исходя из общего количества приборов (вне зависимости от количества разных водопотребителей), второй говорит - что надо просто суммировать максимально часовые по разным потребителям и максимально секундные соответственно. Вопрос - где зарыта истина? Как правильно? По СНиПу если считать как я понимаю там не суммируют ни секундные ни часовые, а учитывают только по приборам и коэффициенту неравномерности. Может какой-нибудь гуру ВК мне ответить на этот вопрос?) а то я начинающий специалист, и пока ничего непонятно) helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  31312313.PNG ( 52,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
ViC
сообщение 17.8.2021, 16:28
Сообщение #2


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Посмотрите вот эту тему, там к концу есть исправленная версия расчета в екселе, очень годная.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=84323&st=90

Цитата(ashani @ 17.8.2021, 16:12) *
Всем добрый день, искала по форуму - не нашла подобной темы. Мне для стадии П надо предоставить данные по расходам суточным, часовым и секундным, по ДБН. Возник спор между двумя ВКшниками с нашей фирмы - Один говорит считаем максимально часовой и максимально секундный по таблице А5 исходя из общего количества приборов (вне зависимости от количества разных водопотребителей), второй говорит - что надо просто суммировать максимально часовые по разным потребителям и максимально секундные соответственно. Вопрос - где зарыта истина? Как правильно? По СНиПу если считать как я понимаю там не суммируют ни секундные ни часовые, а учитывают только по приборам и коэффициенту неравномерности. Может какой-нибудь гуру ВК мне ответить на этот вопрос?) а то я начинающий специалист, и пока ничего непонятно) helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Смотрите, чтобы перейти в таблице А.5 нужно определить сначала средние расходы за час. По Вашей прикрепленной табличке столбцы 11,12,13. То есть "споживач" учтен.

По таблице А.5 находятся максимальные расходы в зависимости от кол-ва приборов и среднего потребления (удельного).

Если сравнивать со старым СНиП или же с новым СП, расчеты разняться. Даже голову себе не забивайте. Считайте по ДБН.


Сообщение отредактировал ViC - 17.8.2021, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ashani
сообщение 17.8.2021, 16:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.3.2020
Пользователь №: 373875



Цитата
Посмотрите вот эту тему, там к концу есть исправленная версия расчета в екселе, очень годная.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=84323&st=90

ViC, всё верно, но интересует именно последняя строка именно максимальные секундные на всё здание. В этом экселе они как раз суммируют для получения этой цифры. Просто если взять по этой же таблице A5 на всё здание по моим приборам (их всего 95), то расход максимальный секундный будет что-то около 2,15 л/с (к примеру), а если суммировать выходит в два раза больше - и если посмотреть обратно по этой же А5 на расход 4,21, который у меня получился - то средний расход должен быть порядка 60 л/ч. Вот это то меня и смущает smile.gif

Сообщение отредактировал ashani - 17.8.2021, 16:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 17.8.2021, 19:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(ashani @ 17.8.2021, 16:49) *
ViC, всё верно, но интересует именно последняя строка именно максимальные секундные на всё здание. В этом экселе они как раз суммируют для получения этой цифры. Просто если взять по этой же таблице A5 на всё здание по моим приборам (их всего 95), то расход максимальный секундный будет что-то около 2,15 л/с (к примеру), а если суммировать выходит в два раза больше - и если посмотреть обратно по этой же А5 на расход 4,21, который у меня получился - то средний расход должен быть порядка 60 л/ч. Вот это то меня и смущает smile.gif

далеко ли у вас формулы ушли от СНиП? вроде бы не далеко, а там была формула для группы потребителей п.3.2, где q0=(сумма Ni*Pi*q0i)/(сумма Ni*Pi), то есть несколько усредняется расход и секундный уменьшается. думаю тут вопрос больше водоканалов: в таких конторах обычно надо чтоб на калькуляторе только плюс надо было использовать и проверить основные цифры. ну и явно они будут бодаться, что бы расход был заявлен больше, это же их деньги из ничего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.8.2021, 21:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(jiexawcr @ 17.8.2021, 19:25) *
далеко ли у вас формулы ушли от СНиП?

да, далеко. методика как у вас была в предыдущем СП.

я суммирую все расходы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 18.8.2021, 9:07
Сообщение #6


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(ashani @ 17.8.2021, 16:49) *
ViC, всё верно, но интересует именно последняя строка именно максимальные секундные на всё здание. В этом экселе они как раз суммируют для получения этой цифры. Просто если взять по этой же таблице A5 на всё здание по моим приборам (их всего 95), то расход максимальный секундный будет что-то около 2,15 л/с (к примеру), а если суммировать выходит в два раза больше - и если посмотреть обратно по этой же А5 на расход 4,21, который у меня получился - то средний расход должен быть порядка 60 л/ч. Вот это то меня и смущает smile.gif

Давайте еще раз, внимательно.
Для определения максимальных расходов по таблице А.5 нужны два параметра: количество приборов и средний расход за час.

Как Вы определяете средний расход за час для здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ashani
сообщение 18.8.2021, 9:34
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.3.2020
Пользователь №: 373875



Цитата(ViC @ 18.8.2021, 9:07) *
Давайте еще раз, внимательно.
Для определения максимальных расходов по таблице А.5 нужны два параметра: количество приборов и средний расход за час.

Как Вы определяете средний расход за час для здания?



Нуууу, в одном случае мы не считаем его вообще, а часовые и секундные - просто суммируем по потребителям, а во втором там суперсложная формула, и часовые и секундные уже подбираются по приборам и этому расходу



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  131313.PNG ( 22,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugene.klumov
сообщение 18.8.2021, 9:36
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.9.2017
Пользователь №: 328667



Цитата(ViC @ 18.8.2021, 9:07) *
Как Вы определяете средний расход за час для здания?



q0=(сумма Ni*q0i)/(сумма Ni)

Цитата(ashani @ 18.8.2021, 9:34) *
Нуууу, в одном случае мы не считаем его вообще, а часовые и секундные - просто суммируем по потребителям, а во втором там суперсложная формула, и часовые и секундные уже подбираются по приборам и этому расходу


я считай это крайне глупо суммировать секундные расходы всех потребителей одного здания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 18.8.2021, 10:11
Сообщение #9


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(ashani @ 18.8.2021, 9:34) *
Нуууу, в одном случае мы не считаем его вообще, а часовые и секундные - просто суммируем по потребителям, а во втором там суперсложная формула, и часовые и секундные уже подбираются по приборам и этому расходу

Чтобы определить максимальные часовые и секундные по таблице А.5, Вам все равно приходится считать удельный (средний) расход.
Будь то на каждого потребителя отдельно, либо же на все здание в целом.

Как то не сходится rolleyes.gif


То есть, сначала удельный расход и только потом максимальный.

Цитата(Eugene.klumov @ 18.8.2021, 9:36) *
q0=(сумма Ni*q0i)/(сумма Ni)



я считай это крайне глупо суммировать секундные расходы всех потребителей одного здания


Глупостью я это не считаю.
Потому что, не вижу разницы между "разными потребителями в одном здании" и "группы зданий из этих же потребителей".

График водопотребления тогда составляйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 18.8.2021, 10:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



не так уж и формула изменилась, только почему-то вероятность перестали использовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 18.8.2021, 10:41
Сообщение #11


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(jiexawcr @ 18.8.2021, 10:25) *
не так уж и формула изменилась, только почему-то вероятность перестали использовать.

Я сравнивала, к примеру, расчет по столовой СП и ДБН. Разница существенная итого по расходам, как мне показалось.
И потом, таблица А.5 ограничена по среднему расходу часовому до значения 80.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 18.8.2021, 11:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(ViC @ 18.8.2021, 10:41) *
Я сравнивала, к примеру, расчет по столовой СП и ДБН. Разница существенная итого по расходам, как мне показалось.
И потом, таблица А.5 ограничена по среднему расходу часовому до значения 80.

я про формулу
в снип q0=(сумма Ni*Pi*q0i)/(сумма Ni*Pi)
в днб q0=(сумма Ni*q0i)/(сумма Ni)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugene.klumov
сообщение 18.8.2021, 11:14
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.9.2017
Пользователь №: 328667



Цитата(jiexawcr @ 18.8.2021, 11:05) *
я про формулу
в снип q0=(сумма Ni*Pi*q0i)/(сумма Ni*Pi)
в днб q0=(сумма Ni*q0i)/(сумма Ni)


это разные формулы
по снип это расчетные расход на всё здание (л/с или м3/час)
по дбн это удельный часовой расход на всё здание (л/ч)

Сообщение отредактировал Eugene.klumov - 18.8.2021, 11:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tenhela
сообщение 3.9.2021, 17:34
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.9.2018
Пользователь №: 348304



Добрый день!Имеется общая система водоснабжения(с.у в складе) на 16 приборов(умывальники и унитазы).В этих же с,у располагаются бойлеры эл.нагрева для нагрева воды(подача в смесители).Расход водоснабжения я определил.Но единой систему канализации я сделать не могу.приходится ее делить на 4 зоны(4 прибора на зону).В случае единой канализации я принял бы расчетный расход(максимально секундный),который получился по водоснабжению.Но как поступить в данном случае,определить расходы канализационные на каждую зону?
Расход общий(максимальный) получился 0,484 л/с(0.706 м3/ч).
P.s я проектировщик вентиляции,но приходится сейчас проектировать ВК,извиняюсь заранее если этот вопрос глупый,но последний раз ВК я занимался в универе...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 6.9.2021, 8:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Tenhela @ 3.9.2021, 17:34) *
Добрый день!Имеется общая система водоснабжения(с.у в складе) на 16 приборов(умывальники и унитазы).В этих же с,у располагаются бойлеры эл.нагрева для нагрева воды(подача в смесители).Расход водоснабжения я определил.Но единой систему канализации я сделать не могу.приходится ее делить на 4 зоны(4 прибора на зону).В случае единой канализации я принял бы расчетный расход(максимально секундный),который получился по водоснабжению.Но как поступить в данном случае,определить расходы канализационные на каждую зону?
Расход общий(максимальный) получился 0,484 л/с(0.706 м3/ч).
P.s я проектировщик вентиляции,но приходится сейчас проектировать ВК,извиняюсь заранее если этот вопрос глупый,но последний раз ВК я занимался в универе...

Сергеев "Санитарно-техническое оборудование зданий. Примеры расчета."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 15:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных