Расчёт водоснабжения максимально суточного и максимально секундного расходов для разных водопотребителей по ДБН |
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
17.8.2021, 16:28
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Посмотрите вот эту тему, там к концу есть исправленная версия расчета в екселе, очень годная. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=84323&st=90Цитата(ashani @ 17.8.2021, 16:12)  Смотрите, чтобы перейти в таблице А.5 нужно определить сначала средние расходы за час. По Вашей прикрепленной табличке столбцы 11,12,13. То есть "споживач" учтен. По таблице А.5 находятся максимальные расходы в зависимости от кол-ва приборов и среднего потребления (удельного). Если сравнивать со старым СНиП или же с новым СП, расчеты разняться. Даже голову себе не забивайте. Считайте по ДБН.
Сообщение отредактировал ViC - 17.8.2021, 16:18
|
|
|
|
|
17.8.2021, 16:49
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.3.2020
Пользователь №: 373875

|
Цитата Посмотрите вот эту тему, там к концу есть исправленная версия расчета в екселе, очень годная. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=84323&st=90ViC, всё верно, но интересует именно последняя строка именно максимальные секундные на всё здание. В этом экселе они как раз суммируют для получения этой цифры. Просто если взять по этой же таблице A5 на всё здание по моим приборам (их всего 95), то расход максимальный секундный будет что-то около 2,15 л/с (к примеру), а если суммировать выходит в два раза больше - и если посмотреть обратно по этой же А5 на расход 4,21, который у меня получился - то средний расход должен быть порядка 60 л/ч. Вот это то меня и смущает
Сообщение отредактировал ashani - 17.8.2021, 16:50
|
|
|
|
|
17.8.2021, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(ashani @ 17.8.2021, 16:49)  ViC, всё верно, но интересует именно последняя строка именно максимальные секундные на всё здание. В этом экселе они как раз суммируют для получения этой цифры. Просто если взять по этой же таблице A5 на всё здание по моим приборам (их всего 95), то расход максимальный секундный будет что-то около 2,15 л/с (к примеру), а если суммировать выходит в два раза больше - и если посмотреть обратно по этой же А5 на расход 4,21, который у меня получился - то средний расход должен быть порядка 60 л/ч. Вот это то меня и смущает  далеко ли у вас формулы ушли от СНиП? вроде бы не далеко, а там была формула для группы потребителей п.3.2, где q0=(сумма Ni*Pi*q0i)/(сумма Ni*Pi), то есть несколько усредняется расход и секундный уменьшается. думаю тут вопрос больше водоканалов: в таких конторах обычно надо чтоб на калькуляторе только плюс надо было использовать и проверить основные цифры. ну и явно они будут бодаться, что бы расход был заявлен больше, это же их деньги из ничего.
|
|
|
|
|
17.8.2021, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(jiexawcr @ 17.8.2021, 19:25)  далеко ли у вас формулы ушли от СНиП? да, далеко. методика как у вас была в предыдущем СП. я суммирую все расходы
|
|
|
|
|
18.8.2021, 9:07
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(ashani @ 17.8.2021, 16:49)  ViC, всё верно, но интересует именно последняя строка именно максимальные секундные на всё здание. В этом экселе они как раз суммируют для получения этой цифры. Просто если взять по этой же таблице A5 на всё здание по моим приборам (их всего 95), то расход максимальный секундный будет что-то около 2,15 л/с (к примеру), а если суммировать выходит в два раза больше - и если посмотреть обратно по этой же А5 на расход 4,21, который у меня получился - то средний расход должен быть порядка 60 л/ч. Вот это то меня и смущает  Давайте еще раз, внимательно. Для определения максимальных расходов по таблице А.5 нужны два параметра: количество приборов и средний расход за час. Как Вы определяете средний расход за час для здания?
|
|
|
|
|
18.8.2021, 9:34
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.3.2020
Пользователь №: 373875

|
Цитата(ViC @ 18.8.2021, 9:07)  Давайте еще раз, внимательно. Для определения максимальных расходов по таблице А.5 нужны два параметра: количество приборов и средний расход за час.
Как Вы определяете средний расход за час для здания? Нуууу, в одном случае мы не считаем его вообще, а часовые и секундные - просто суммируем по потребителям, а во втором там суперсложная формула, и часовые и секундные уже подбираются по приборам и этому расходу
Прикрепленные файлы
131313.PNG ( 22,97 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
|
|
|
|
|
18.8.2021, 9:36
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.9.2017
Пользователь №: 328667

|
Цитата(ViC @ 18.8.2021, 9:07)  Как Вы определяете средний расход за час для здания? q0=(сумма Ni*q0i)/(сумма Ni) Цитата(ashani @ 18.8.2021, 9:34)  Нуууу, в одном случае мы не считаем его вообще, а часовые и секундные - просто суммируем по потребителям, а во втором там суперсложная формула, и часовые и секундные уже подбираются по приборам и этому расходу я считай это крайне глупо суммировать секундные расходы всех потребителей одного здания
|
|
|
|
|
18.8.2021, 10:11
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(ashani @ 18.8.2021, 9:34)  Нуууу, в одном случае мы не считаем его вообще, а часовые и секундные - просто суммируем по потребителям, а во втором там суперсложная формула, и часовые и секундные уже подбираются по приборам и этому расходу Чтобы определить максимальные часовые и секундные по таблице А.5, Вам все равно приходится считать удельный (средний) расход. Будь то на каждого потребителя отдельно, либо же на все здание в целом. Как то не сходится То есть, сначала удельный расход и только потом максимальный. Цитата(Eugene.klumov @ 18.8.2021, 9:36)  q0=(сумма Ni*q0i)/(сумма Ni)
я считай это крайне глупо суммировать секундные расходы всех потребителей одного здания Глупостью я это не считаю. Потому что, не вижу разницы между "разными потребителями в одном здании" и "группы зданий из этих же потребителей". График водопотребления тогда составляйте.
|
|
|
|
|
18.8.2021, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
не так уж и формула изменилась, только почему-то вероятность перестали использовать.
|
|
|
|
|
18.8.2021, 10:41
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(jiexawcr @ 18.8.2021, 10:25)  не так уж и формула изменилась, только почему-то вероятность перестали использовать. Я сравнивала, к примеру, расчет по столовой СП и ДБН. Разница существенная итого по расходам, как мне показалось. И потом, таблица А.5 ограничена по среднему расходу часовому до значения 80.
|
|
|
|
|
18.8.2021, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(ViC @ 18.8.2021, 10:41)  Я сравнивала, к примеру, расчет по столовой СП и ДБН. Разница существенная итого по расходам, как мне показалось. И потом, таблица А.5 ограничена по среднему расходу часовому до значения 80. я про формулу в снип q0=(сумма Ni*Pi*q0i)/(сумма Ni*Pi) в днб q0=(сумма Ni*q0i)/(сумма Ni)
|
|
|
|
|
18.8.2021, 11:14
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.9.2017
Пользователь №: 328667

|
Цитата(jiexawcr @ 18.8.2021, 11:05)  я про формулу в снип q0=(сумма Ni*Pi*q0i)/(сумма Ni*Pi) в днб q0=(сумма Ni*q0i)/(сумма Ni) это разные формулы по снип это расчетные расход на всё здание (л/с или м3/час) по дбн это удельный часовой расход на всё здание (л/ч)
Сообщение отредактировал Eugene.klumov - 18.8.2021, 11:16
|
|
|
|
|
3.9.2021, 17:34
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.9.2018
Пользователь №: 348304

|
Добрый день!Имеется общая система водоснабжения(с.у в складе) на 16 приборов(умывальники и унитазы).В этих же с,у располагаются бойлеры эл.нагрева для нагрева воды(подача в смесители).Расход водоснабжения я определил.Но единой систему канализации я сделать не могу.приходится ее делить на 4 зоны(4 прибора на зону).В случае единой канализации я принял бы расчетный расход(максимально секундный),который получился по водоснабжению.Но как поступить в данном случае,определить расходы канализационные на каждую зону? Расход общий(максимальный) получился 0,484 л/с(0.706 м3/ч). P.s я проектировщик вентиляции,но приходится сейчас проектировать ВК,извиняюсь заранее если этот вопрос глупый,но последний раз ВК я занимался в универе...
|
|
|
|
|
6.9.2021, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Tenhela @ 3.9.2021, 17:34)  Добрый день!Имеется общая система водоснабжения(с.у в складе) на 16 приборов(умывальники и унитазы).В этих же с,у располагаются бойлеры эл.нагрева для нагрева воды(подача в смесители).Расход водоснабжения я определил.Но единой систему канализации я сделать не могу.приходится ее делить на 4 зоны(4 прибора на зону).В случае единой канализации я принял бы расчетный расход(максимально секундный),который получился по водоснабжению.Но как поступить в данном случае,определить расходы канализационные на каждую зону? Расход общий(максимальный) получился 0,484 л/с(0.706 м3/ч). P.s я проектировщик вентиляции,но приходится сейчас проектировать ВК,извиняюсь заранее если этот вопрос глупый,но последний раз ВК я занимался в универе... Сергеев "Санитарно-техническое оборудование зданий. Примеры расчета."
|
|
|
|
|
  |