> Зачем опуски к котлам делают большего диаметра, чем диаметр входного отверстия горелки?
Иван Злоба
сообщение 22.8.2021, 16:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.8.2021
Пользователь №: 394630



Здравствуйте. Все чаще сталкиваюсь с проектами, в которых идет газопровод с.д. Ду 100-160, а от него опуски к котлам 80 диаметра, на опусках переход с 80 на 50 диаметр перед рампой. Возник вопрос, зачем? Сильного падения давления из-за метра 50й трубы быть не должно. Так зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
tiptop
сообщение 22.8.2021, 16:30
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Зачем? Для того чтобы уменьшить потери давления по длине.
Вы же сами это понимаете. smile.gif

Почему? Потому что проектировщики подстраховываются.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 22.8.2021, 17:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Коллектор с опусками - своего рода рессивер, компенсирует провалы давления при запуске горелки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.8.2021, 17:38
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



считать надо, может статься, что и такого заужения через чур много.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.8.2021, 17:53
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Kotlovoy @ 22.8.2021, 17:30) *
рессивер

...Из "аллюминия"?


Это всё какой-то Таллинн, не иначе... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 22.8.2021, 17:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Тремор на экранной клаве планшета ещё и не то выдаёт😀.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Злоба
сообщение 22.8.2021, 19:36
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.8.2021
Пользователь №: 394630



Понял, спасибо за ответы )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bayk
сообщение 6.10.2021, 21:33
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50124



Цитата(Kotlovoy @ 22.8.2021, 18:30) *
Коллектор с опусками - своего рода рессивер, компенсирует провалы давления при запуске горелки.

точнее не при старте горелки, а для обеспечения нормальной работы понижающего давление газа регулятора в ГРШ/ГРП, поскольку он может не успевать обеспечивать расход на горелки без ресивера в виде коллектора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
albansaper
сообщение 13.12.2021, 10:26
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.5.2013
Пользователь №: 192450



Цитата(Иван Злоба @ 22.8.2021, 18:16) *
Здравствуйте. Все чаще сталкиваюсь с проектами, в которых идет газопровод с.д. Ду 100-160, а от него опуски к котлам 80 диаметра, на опусках переход с 80 на 50 диаметр перед рампой. Возник вопрос, зачем? Сильного падения давления из-за метра 50й трубы быть не должно. Так зачем?


Есть ограничения по скорости газа в трубопроводе в зависимости от класса давления. Отсюда и диаметр опуска. Рампы горелок для требуемого давления чаще всего имеют меньший диаметр и соответственно дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных