> Завышение температуры обратки, завышение Т обратки при отсутствии разбора (ночью) независимая система
СТЕПЭД
сообщение 1.9.2021, 14:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.9.2019
Пользователь №: 365428



Здравствуйте! У кого-нибудь была ситуация, когда при независимой системе отопления, ночью, при отсутствии отбора воды ГВС, обратка завышается на 40%. Что может быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
gloom11
сообщение 1.9.2021, 16:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Схему в студию!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.9.2021, 16:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Это естественно. Когда нет разбора ГВ идёт только циркуляция у которой Т4 = 40-45 *С, поэтому обратка завышенная, но при этом очень малый расход Т2. Не знаю как у вас, у нас в ТУ на присоединение пишут Н.п. Т обратной воды от ГВ теплообменника (30 или 35*С) при потреблении и 45*С без потребления ГВ (если есть Т4)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.9.2021, 18:13
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(СТЕПЭД @ 1.9.2021, 14:08) *
обратка завышается на 40%.

То есть температура воды не 30 градусов, а 42? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 1.9.2021, 19:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(tiptop @ 1.9.2021, 20:13) *
То есть температура воды не 30 градусов, а 42? unsure.gif

Эт только если в Цельсиях считать. В Кельвинах больше будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.9.2021, 23:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



[quote name='СТЕПЭД' date='1.9.2021, 14:08' post='1561309']
Здравствуйте! У кого-нибудь была ситуация, когда при независимой системе отопления, ночью, при отсутствии отбора воды ГВС, обратка завышается на 40%. Что может быть?
[/quot
было. это до проведения пнр по итп и при полном отсутствии жителей в доме, но 2-4 градуса, а не 40%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 1.9.2021, 23:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1361
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Радоваться надо . Теплосчётчик резко снижает показание в этом случае.
А вообще , чтобы выполнить анализ нужна схема вашего узла.
Так же общая обратка может давать увеличение из-за регулятора. У него регулировка выполнена так , что вместо функции ночного снижения температуры идёт дополнительный нагрев .Увеличивается температура подачи , соответственно увеличивается и температура обратки. Проверьте настройку регулятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 2.9.2021, 0:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1361
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918




Кроме того ночью , когда нет водоразбора ГВС и существует разбалансировка горячей воды по стоякам., возможно так же недостаток мощности циркуляционного насоса большая часть воды крутится по ближайшим стоякам , соответственно меньше теряется тепла , а поскольку нет разбавления холодной водой (нет разбора) и происходит повышение обратки ГВС и соответственно общей обратки узла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.9.2021, 0:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



и счетчик на воде- общий и в на итп на гвс- некоторое время назад пришлось плотно занятся и показания(распечатка) показала, что и по ночам нормально люди воду льют и холодную и горячую. Налаживайте итп. уставки на регулятор отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
derip
сообщение 3.9.2021, 9:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.10.2020
Пользователь №: 382907



Цитата(tiptop @ 1.9.2021, 18:13) *
То есть температура воды не 30 градусов, а 42? unsure.gif

Получается, что да. Нужно смотреть схему и смотреть в чем там дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 9:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных