dorovenko
сообщение 5.9.2021, 18:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.8.2021
Пользователь №: 395203



Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста возможно ли заменить вентилятор/ы(приточно-вытяжной системы) на более производительный если требуется увеличение кратности воздухообмена в помещениях без замены воздуховодов?(без капитальной реконструкции). Замена ПЧ и силовой кабельной части подразумевается.
Кратность требуется увеличить на несколько единиц(+1...3 кратности к существующей ситуации, от 2куб/час до требуемой).
В системе установлен проточный нагреватель(электрический и смесительный узел), охладитель, фильтры.
Помещения разделены на несколько комнат.

1. Увеличение скорости/шума?(нежилое помещение)
2. Нехватку производительности нагревателей/охладителей? (ккб вероятно в жаркую погоду не будет справляться)
3. Ускоренный износ фильтров?(чаще менять фильтры - терпимо)
4. Лучше так не делать и установить дополнительную систему?(правильно, но дорого)

Спасибо и всего наилучшего!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Skaramush
сообщение 5.9.2021, 19:27
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



От 2 тысяч кубометров в час и втрое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dorovenko
сообщение 5.9.2021, 21:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.8.2021
Пользователь №: 395203



Цитата(Skaramush @ 5.9.2021, 19:27) *
От 2 тысяч кубометров в час и втрое?

Да, от 2000 в несколько раз увеличить.
Вентиляторы такого типа:
http://zilon.ru/catalog/priam-kanal/pryamo...ntilyatori-zfp/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.9.2021, 21:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



несколько- это сколько? Шумно и энергоемко будет- это сходу, но шансы в зависимости от "сколько" есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.9.2021, 23:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(dorovenko @ 5.9.2021, 21:34) *
Да, от 2000 в несколько раз увеличить.

У Вас существующие воздуховоды и охладитель.
Вам известен новый желаемый расход воздуха.
Просчитайте аэродинамическое сопротивлений этой системы при желаемом расходе - скорее всего, предлагаемый Вами вариант замены только вентилятора пропадёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.9.2021, 6:14
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



На пальцах - увеличение расхода втрое потребует увеличения мощности электродвигателя в 27 раз. Готовы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dorovenko
сообщение 6.9.2021, 9:07
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.8.2021
Пользователь №: 395203



Благодарю за ответы! Очевидно, заменой вентилятора решить поставленную задачу невозможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 7:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных