> VACON NXS00315A2H1SSS ошибка
shuraken
сообщение 11.9.2021, 9:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.2.2021
Пользователь №: 387839



Доброго времени суток, ПЧ NXS00315A2H1SSS выдает при включении три ошибки: 1 Перегрузка по току, 3 замыкание на землю, 41 температура IGBT. Ошибки выдает при отключенном двигателе с клем ПЧ. Вентилятор работает. В истории фиксации данных при аварии с T1 по T13 стоит все по нулям за исключением температура устройства 13С и напряжение DC540V. Разборка, осмотр, чистка от пыли и чистка контактов IGBT модуля ни к чему не привели. По замерам: прозвонка выходов-входов (силовые клемы) в норме пробоя нет. Так же IGBT пробоя нет, температурный датчик встроенный в модуль дает правильное сопротивление при 25С 1кОм. Хотел посмотреть макропрограмму находящуюся в меню М6 но не смог т.к при пролистывании меню данный пункт отсутствует с меню М5 сразу перескакивает на M7. В данный момент хочу попробовать скачать данные c помощью кабеля rs232 и программы NCDrive. Что можно еще посмотреть, замерить контрольные точки и.д. дайте совет пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
shuraken
сообщение 11.9.2021, 10:09
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.2.2021
Пользователь №: 387839



Добавлю состав ПЧ: Состав: силовая плата очень похожа на DANFOSS 181B0602, IGBT модуль SEMIKRON SKiiP 32NAB12T49, плата CPU

Сообщение отредактировал shuraken - 11.9.2021, 10:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VACON.jpg ( 90,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 12.9.2021, 15:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Возможно один из датчиков тока неисправен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shuraken
сообщение 12.9.2021, 17:13
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.2.2021
Пользователь №: 387839



Визуально обвязка целая, на вид криминала нет. Есть прибор для проверки силовой платы VACON PUT1 POWER UNIT TESTER, возможно кто нибудь разбирал схемка есть или распиновка разъема силовой платы чтоб без прибора померить?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  put1.jpg ( 101,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  PUT1..jpg ( 107,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shuraken
сообщение 15.9.2021, 18:19
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.2.2021
Пользователь №: 387839



Получилось подключиться к ПЧ кабель использовал hama 00053325v2, скачал настройки,а макропрограмму скачать не удалось. Полученные данные продвижению ремонта не помогли.
Добавлю состав силовой платы:
Драйвер ключей HCPL-316J;
Шим БП UC3844B
Датчик тока 4644X400 VAC
Контроллер PFC L6561D
EEPROM 24C02WP
Распиновка разъема лицевой панели ПЧ (силовой плата разъем X6)/

Сообщение отредактировал shuraken - 15.9.2021, 18:28
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VACON_X6.jpg ( 65,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных