сообщение 17.9.2021, 10:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.9.2021
Пользователь №: 396096



Мы живем в многоквартирном доме II-49 (модификация II-49/Ю вариант П). В 2017 году в доме был капитальный ремонт, с тех пор в отопительный сезон у нас шум и гул в системе отопления. Мы оставляли многочисленные заявки в управляющую компанию, но они так и не смогли найти причины шума, а следовательно, и устранить его, вместо этого избрали тактику винить во всем наши биметаллические радиаторы, которые мы установили вместо старых забитых "гармошек" в 2015 году.

Гул усиливается во второй половине дня, достигает пика ближе к ночи, передается по перекрытиям (если приложить ухо к стене, отчетливо слышно звук работы "агрегата"), утром шум не такой интенсивный и когда приходят представители УК, они считают нас ненормальными.

Это все продолжается уже очень долго и не решается, потому что УК убедило Префектуру в том, что это не в подвале шумит, а у нас в голове, и мы получаем одни и те же ответы каждый раз, что причина шума в наших радиаторах.

Возможно, у кого-то была похожая проблема с шумом элеваторного узла и кто-то ее решил и может подсказать, что может быть причиной ? Когда у нас "убирают обратку", шум становится значительно меньше. Может, есть какие-то способы шумоизоляции труб в подвале, какой-нибудь материал, который был бы прослойкой между трубами и стеной, чтобы этот шум хотя бы по перекрытиям не передавался? Или, может быть, есть какие-то проверенные компании, которые проконсультируют по этому вопросу?

Буду благодарна за ваши советы и помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Сергей Автокадов
сообщение 17.9.2021, 11:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 9.4.2020
Из: Белгород
Пользователь №: 375476



Вы поменяли радиаторы с чугунных на биметалл в 2015г. и до капитального ремонта, который случился в 2017г., шумов не было? Даже уже исходя из логики УК не может сетовать на тип радиаторов.
А шум какого агрегата Вы слышите? Гул насоса? Или вибрации? Или как теплоноситель течет по трубам/радиаторам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elena-val
сообщение 17.9.2021, 11:45
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.9.2021
Пользователь №: 396096



Цитата(Сергей Автокадов @ 17.9.2021, 11:01) *
Вы поменяли радиаторы с чугунных на биметалл в 2015г. и до капитального ремонта, который случился в 2017г., шумов не было? Даже уже исходя из логики УК не может сетовать на тип радиаторов.
А шум какого агрегата Вы слышите? Гул насоса? Или вибрации? Или как теплоноситель течет по трубам/радиаторам?


Были стальные конвекторы, мы поменяли на биметаллические. Шумы до капремонта если и были, то незначительные, мы их не замечали. С логикой наша УК не дружит, уже во все органы доложила, что дело в наших биметаллических радиаторах, мы даже готовы были менять обратно на гармошку, но Жилищник все лето наши заявки отпинывал.

В комнате звук, как будто чайник закипает. Если приложить ухо к стене, то какой-то звук работающего механизма, не сказать, что похоже на насос. Если трогать трубы, которые идут к радиатору, то они вибрируют (и очень горячие), как будто в них идет сильное бурление. Воздух мы спускали через краны Маевского, сами радиаторы нам тоже снимали и промывали, в них ничего не было. У нас стояки в стенах, соседская стена тоже гудит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Автокадов
сообщение 17.9.2021, 12:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 9.4.2020
Из: Белгород
Пользователь №: 375476



Шум внутри отопительных приборов и трубопроводов говорит о том, что скорее всего превышены рекомендуемые скорости движения теплоносителя. Возможно он передается на ограждающие конструкции, т.к. стояки внутри стен.
Почему скорость стала больше, навскидку:
1) Уменьшили диаметры труб при КапРемонте
2) Поставили насос бОльшей производительности
3) И то и другое вместе.


Не очень понимаю, что значит - ....Когда у нас "убирают обратку"....
Что Вы имеете ввиду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elena-val
сообщение 17.9.2021, 12:41
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.9.2021
Пользователь №: 396096



Цитата(Сергей Автокадов @ 17.9.2021, 12:14) *
Шум внутри отопительных приборов и трубопроводов говорит о том, что скорее всего превышены рекомендуемые скорости движения теплоносителя. Возможно он передается на ограждающие конструкции, т.к. стояки внутри стен.
Почему скорость стала больше, навскидку:
1) Уменьшили диаметры труб при КапРемонте
2) Поставили насос бОльшей производительности
3) И то и другое вместе.


Не очень понимаю, что значит - ....Когда у нас "убирают обратку"....
Что Вы имеете ввиду?


До замены у нас был вот такой конвектор

Как я это понимаю, это вентиль на трубе, через которую теплоноситель попадает обратно в котел после того, как он прошел все этажи. Они его немного закручивают. Это, похоже, снижает скорость теплоносителя в системе и уменьшает шум.

С этим бороться как-то можно?

Сообщение отредактировал elena-val - 17.9.2021, 12:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 17.9.2021, 14:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Скорей всего причина в элеваторе , но разбираться надо на месте.
Если радиаторы очень горячие а на улице плюсовая температура , то что то с соплом элеватора , плохое смешивание .



Сообщение отредактировал svoroponov - 17.9.2021, 14:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 26.9.2021, 19:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



УВАЖАЕМАЯ ELENA! То, что Вы в ходе капремонта поменяли отопительные приборы одного типа на другие - не может быть причиной появления шума в системе отопления. Для того. чтобы указать правильно на причину шума -слишком мало информации.
Прежде всего надо знать схему ИТП Вашего дома: с элеватором, с насосами или независимая. Надо обратиться в управляющую компанию ( УК), чтобы Вам обеспечили доступ в ИТП и посмотреть параметры: давление и температуру в подающем и обратном трубопроводах, заодно Вы послушаете есть ли шум в самом теплопункте. Если у Вас ИТП с элеватором, то шум устраняется прочисткой или заменой сопла на сопло с большим диаметром. Иногда, слишком "умные" сантехники ставят заглушку на трубопровод подмеса элеватора, полагая, что делают доброе дело. Типа - не будет подмеса с обратки - батареи будут горячей. ИДИОТЫ. В общем, начинайте искать причину шума с ИТП. Заодно, узнайте в УК, какие трубы меняли при капремонте. Какой диаметр был труб до ремонта и какой стал после него. В крайнем случае, пригласите независимого эксперта - тепловика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274