Цитата(Nike @ 23.9.2021, 19:38)

Вопрос 2. Поясните, пожалуйста, кто может, что это за тамбур "с конструктивным исполнением, аналогичным тамбур-шлюзу 1-го типа."
Это, как раз, самый простой из Ваших вопросов. Это означает, что ограждения и проёмы ТШ должны соответствовать требованиям таблицы 25 № 123-ФЗ. И это вопрос не ОВ-шника, а специалиста АР - ограждения он проектирует.
С остальными вопросами надо разбираться с ПБ-шником.
У меня вообще сомнение в правильности устройства ЛК типа Н2 в Вашем случае. Но я не специалист ПБ, а надо применительно к Вашему зданию
одновременно рассматривать указания п. 4.4.19 СП 1...2020, п. 6.11.9 СП 4, п. 5.2.10 СП 154. Может, и ещё что-то есть на затронутые Вами вопросы, я не знаю, т.к. тоже ОВ-шник.
Если есть СТУ, то ещё надо с ними внимательно ознакомиться.