Добрый день, формучане! Нужна очень Ваша помощь! Есть условный объект, уже построенный, заложен ниже уровня грунтовых вод, весь в гидроизоляции. Видимо где-то нарушена гидроизоляция, Заказчик попросил решить проблему, путем отведения грунтовых вод от этого места с помощью дренажа, но при этом есть особенности: 1. Дренажная труба должна находиться на уровне плиты фундамента. 2. С плитой нельзя ничего делать (выполнить приямок нельзя, чтобы отвести воду) 3. Регулирующую емкость нельзя предусмотреть, так как придется трубу поднимать на уровень, что опять же нельзя
Все нельзя - это хотелки заказчика, пытаемся донести, что невозможно, говорят: "думайте")))
Решение по сбору грунтовых вод придумали, место, где скапливаются грунтовые воды чуть на возвышенности и движутся вниз (видно по месту, внизу и скапливается вода). В месте на возвышенности предусматриваем демонтаж участка и установку по периметру дренажной трубы в геотекстиле. Вот встает моя головная боль, как отвести воду с этого участка, если он в уровень плиты и ничего с ним нельзя сделать...
Помогите добрые люди))
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
4.10.2021, 14:05
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(senyukovich19 @ 4.10.2021, 13:39)  Вот встает моя головная боль, как отвести воду с этого участка, если он в уровень плиты и ничего с ним нельзя сделать... Перекачивать.
|
|
|
|
|
4.10.2021, 14:14
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.9.2019
Пользователь №: 365826

|
Конечно же возникает вопрос Как? демонтированный участок будет снова забетонирован, там только добавится труба в геотекстиле и все все будет на уровне плиты как перекачивать-то?
|
|
|
|
|
4.10.2021, 14:23
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(senyukovich19 @ 4.10.2021, 14:14)  Конечно же возникает вопрос Как? демонтированный участок будет снова забетонирован, там только добавится труба в геотекстиле и все все будет на уровне плиты как перекачивать-то? Из трубы дренажной куда все потечет то? Вы бросили трубу в геотекстиле и все. прекрасно. Течь оно куда будет?
Сообщение отредактировал ViC - 4.10.2021, 14:24
|
|
|
|
|
4.10.2021, 14:50
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.9.2019
Пользователь №: 365826

|
В этом и вопрос)) куда ее можно кинуть, чтобы отвести воду труба лежит, условно говоря, на полу, отметка 0.000 как-то надо воду вывести на отметку + 4.000 УГЛУБЛЯТЬСЯ НЕЛЬЗЯ
|
|
|
|
|
4.10.2021, 14:52
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
ничо не пониль, но дико интересно
а) геотекстиль на связных грунтах очень быстро закольматируется б) депрессионая воронка, конечно уменьшит водоприток, но таки полная защита это водопонижение + гидроизоляция в) если место дырки известно и грунты высокофильтрационные, можно точечно отсасывать воду так, чтобы кривая депрессии перекрыла дырку.
|
|
|
|
|
4.10.2021, 14:59
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.9.2019
Пользователь №: 365826

|
а) какие Ваши предложения? если не геотекстиль б) не подойдет, ничего нельзя делать с уровнем 0.000 в) место протечки неизвестно
Если бы можно было что-то делать с уровнем ниже 0.000, то решили бы давно проблемы, засчет бурения скважин и водопонижения, но увы, нужно решение, как отвести с 0.000 воду, без устройства любых аккумулирующих емкостей
Можно было бы поставить напрямую насос, но встает другой вопрос, на какой расход его подбирать... по грунтовым водам ничего неизвестно, точнее известно одно - они там везде (это Питер - детка)
|
|
|
|
|
4.10.2021, 15:22
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(senyukovich19 @ 4.10.2021, 14:59)  а) какие Ваши предложения? если не геотекстиль
Можно было бы поставить напрямую насос, но встает другой вопрос, на какой расход его подбирать... по грунтовым водам ничего неизвестно, точнее известно одно - они там везде (это Питер - детка) а) двухслойный обратный фильтр: песок+щебенка гранитная б) Питер, помню помню, делал у вас водопонижение на Сампсониевском. Расход то определяется по результатам фильтрационных расчетов. Я одного не могу понять: почему ниже нормы осушения нельзя опуститься? учитывая зону высачивания на стенках, уровень пониженной воды (что в дрене, что в артезианском колодце) всегда должен быть ниже.
|
|
|
|
|
4.10.2021, 15:33
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.9.2019
Пользователь №: 365826

|
а) Спасибо, учту) б) да потому что Заказчик уперся с этой плитой, мол нельзя ее трогать и точка Результатов фильтрационных расчетов просто нет я пытался заказчику объяснить, но вот он сказал так: "Вы проектировщики же, так спроектируйте мне"
|
|
|
|
|
4.10.2021, 15:39
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(senyukovich19 @ 4.10.2021, 15:33)  Результатов фильтрационных расчетов просто нет  Типа "ну тыж космонафт, покажи гравитацию"  Кароче, рассказываю что надо сделать: А) найти в фондах или заказать изыскания. Получить по ним литологические колонки по грунтам и изогипсам угв . Б) посадить на разрез здание В) открыть питерский РМД по дренажам Г) по нему создать расчетную схему водопонижения
|
|
|
|
|
4.10.2021, 15:47
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.9.2019
Пользователь №: 365826

|
По грамотному конечно, да но так ка подтопление локальное, хотят все решить внутри здания решение проблемы затянется при таком случае на пару месяцев точно, хотелось бы быстрее решить все и меньшими потерями
Вряд ли будут проводить работы по водопонижению всего участка строительства
Спасибо за решение, но если бы все было так просто, то я бы тут не спрашивал совета у людей))
|
|
|
|
|
4.10.2021, 15:57
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(senyukovich19 @ 4.10.2021, 15:47)  но так ка подтопление локальное, хотят все решить внутри здания решение проблемы затянется при таком случае на пару месяцев точно, хотелось бы быстрее решить все и меньшими потерями а ничего не сделают. Единственно что на ум приходит: затопленные подвалы у меня отец спасал тем, что изнутри обмазывал прорастающей изоляцией типа Акватрон 6.
|
|
|
|
|
5.10.2021, 14:18
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(senyukovich19 @ 4.10.2021, 15:33)  а) Спасибо, учту) б) да потому что Заказчик уперся с этой плитой, мол нельзя ее трогать и точка Результатов фильтрационных расчетов просто нет я пытался заказчику объяснить, но вот он сказал так: "Вы проектировщики же, так спроектируйте мне"  схему накидайте, мало что понятно
|
|
|
|
|
5.10.2021, 14:53
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(Водяной @ 5.10.2021, 14:18)  схему накидайте, мало что понятно я с 10го раза понял так: а) вода высачивается сквозь ограждающую конструкцию внутрь подвала б) стекает по разуклонке пола подвала в место понижения в) там собирается некими перворированными трубками и насосом откачивается но все это как-то на любителя
|
|
|
|
|
  |