Здравствуйте.
У нас несколько предприятия по нефтепереработке, котельные и сети газопотребления. В последнее время много участков сворачиваем. Это делается в форме консервации и ликвидации опасных производственных объектов. Вопросы возникают при отглушении топливопроводов и газопроводов. Как известно, на срезках и на концах консервируемых участков ставятся заглушки. Но они могут быть приварными или фланцевыми. Разный принцип установки. Нигде не могу найти нормативное руководство, рекомендации на тему, в каких случаях и на трубопроводах каких сред нужно ставить приварные, а в каких - фланцевые.

Может быть Вы поделитесь источниками или опытом.
Заранее всех откликнувшихся благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Nikk65
сообщение 9.10.2021, 14:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29598



Есть альбомы с такими решениями, но это прошлый век, даже искать не хочется. Если увидите, ужаснётесь. тогда не было эллиптических. просто ставьте её, а уж приварную или фланцевую, пусть решают держатели сети, они как то представляют перспективы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 9.10.2021, 14:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1358
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Там где на отводах к нагрузке стояла фланцевая запорная арматура, мы её снимали и глушили глухими фланцами (глухой фланец, заглушка фланцевая ГОСТ 12836-67 применяются для перекрытия концевых отверстий трубопроводов, они там на разное давление) при требовании видимого разрыва труб, если в дальнейшем предполагалось использовать это направление. Если нет( полная ликвидация отводов к потребителям , изготовливали заглушки и у начала этих отводов или ином удобном месте , выполняли обрезку трубы до оптимальной и заваривали выход .Но обычно всё таки глушили глухими фланцами в колодцах или камерах, иногда и в теплоисточниках по отдельным направлениям.
У вас , если трубы нефтяного направления , то глушить по технике безопасности ( раньше было так) лучше тем , где не используется любой открытый огонь (газо и электросварка и т. д. )

Сообщение отредактировал svoroponov - 9.10.2021, 14:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Agt12qwe2we2
сообщение 10.10.2021, 14:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 20.1.2016
Пользователь №: 287790



Спасибо за Ваши ответы!!! Есть полезная информация, есть над чем подумать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 23:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных