Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Тепловой узел из водогазопроводной трубы, Можно делать ИТП из водогазопроводной трубы
ingener_seb
сообщение 19.10.2021, 16:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Добрый вечер. Скажите можно по нормам, использовать для узла ввода на отопление и для узла учета тепловой энергии- водогазопроводную трубу? Диаметр трубопроводов ду 100, температура 95 гр.
Или нужно использовать бесшовную трубу? (необходимы именно пункты из документов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
ingener_seb
сообщение 19.10.2021, 17:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(ingener_seb @ 19.10.2021, 18:59) *
Добрый вечер. Скажите можно по нормам, использовать для узла ввода на отопление и для узла учета тепловой энергии- водогазопроводную трубу? Диаметр трубопроводов ду 100, температура 95 гр.
Или нужно использовать бесшовную трубу? (необходимы именно пункты из документов).


У нас приемщики говорят что есть документ, где швов на трубе не должно быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 19.10.2021, 20:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Насколько мне известно нет такого документа, сами тепловые сети в соответствии с СП 124 должны монтироваться из электросварных труб или бесшовных, ну и просто было бы странно вести тепловую сеть, затем делать переход на другой тип трубы и иди дальше, это тогда и расстояние от ввода до этого перехода должно было бы нормироваться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 20.10.2021, 6:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(UNikilai @ 19.10.2021, 22:16) *
Насколько мне известно нет такого документа, сами тепловые сети в соответствии с СП 124 должны монтироваться из электросварных труб или бесшовных, ну и просто было бы странно вести тепловую сеть, затем делать переход на другой тип трубы и иди дальше, это тогда и расстояние от ввода до этого перехода должно было бы нормироваться



Дайте пожалуйста ссылку на пункт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 20.10.2021, 10:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(ingener_seb @ 20.10.2021, 8:37) *
Дайте пожалуйста ссылку на пункт.




Может по узлам учета где расходомер необходимо ставить бесшовную трубу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_Кузнец...
сообщение 20.10.2021, 10:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602



Цитата(ingener_seb @ 20.10.2021, 11:28) *
Может по узлам учета где расходомер необходимо ставить бесшовную трубу?


Скорее всего да, бесшовную трубу на вставку. Это может быть указано в руководстве по эксплуатации расходомера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 20.10.2021, 11:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Может есть документ где разрешено использовать водогазопроводную трубу для И.Т.П или хотя бы для системы отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 20.10.2021, 12:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(ingener_seb @ 19.10.2021, 16:59) *
Добрый вечер. Скажите можно по нормам, использовать для узла ввода на отопление и для узла учета тепловой энергии- водогазопроводную трубу? Диаметр трубопроводов ду 100, температура 95 гр.
Или нужно использовать бесшовную трубу? (необходимы именно пункты из документов).

Нет. Это всё относится к ИТП.
См. СП 41-101-95 п.4.38 и, соответственно, приложение 11, где перечислены все рекомендуемые типы труб.
Для Ду100 подходят трубы по ГОСТ 8732, ГОСТ 8734, ГОСТ 550 (гр.А), ГОСТ 10704.

Для самой системы отопления трубу можно использовать любую, но с учетом агрессивности (и физ. условий эксплуатации - темп., давление) теплоносителя конечно.
См. СП 60.13330.2020 п.6.3

Сообщение отредактировал aas3 - 20.10.2021, 12:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 20.10.2021, 12:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(aas3 @ 20.10.2021, 14:27) *
Нет. Это всё относится к ИТП.
См. СП 41-101-95 п.4.38 и, соответственно, приложение 11, где перечислены все рекомендуемые типы труб.
Для Ду100 подходят трубы по ГОСТ 8732, ГОСТ 8734, ГОСТ 550 (гр.А), ГОСТ 10704.

Для самой системы отопления трубу можно использовать любую, но с учетом агрессивности (и физ. условий эксплуатации - темп., давление) теплоносителя конечно.
См. СП 60.13330.2020 п.6.3




У нас "Трубопровод из стальных водогазопроводных неоц. труб" ∅88,5х4 ГОСТ 3262-75. Такую трубу можно использовать на ИТП ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 20.10.2021, 14:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(ingener_seb @ 20.10.2021, 12:42) *
У нас "Трубопровод из стальных водогазопроводных неоц. труб" ∅88,5х4 ГОСТ 3262-75. Такую трубу можно использовать на ИТП ?

ИТП в данном случае (отопление, ввод и узел учета, макс. температура ниже 115 гр.С, Ду100) - относится к тепловым сетям, соответственно, согласно п.4.38 СП 41-101-95 трубы в пределах ИТП принимать надо по СП 124.13330.2012 - см. раздел 10. Ваш случай - п.10.2 СП 124, что никак не противоречит СП 41-101-95 приложение 11.

Ответ - по действующим нормам НЕЛЬЗЯ в пределах ИТП использовать ВГП трубу по ГОСТ 3262-75.

Сообщение отредактировал aas3 - 20.10.2021, 14:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 20.10.2021, 19:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 21.10.2021, 19:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1361
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



https://www.rts-tender.ru/poisk/svod-pravil/124-13330-2011
Смотрите 10 КОНСТРУКЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ и там ещё ссылки есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 23.10.2021, 11:59
Сообщение #13


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



ВГП труба диаметром больше ду50 - это бред сивой кобылы. Элекстросварныя ГОСТ 10704 либо бесшовная ГОСТ 8732.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 7:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных