Для тех, кто помнит, но забыл. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я считаю.
Расчёт сечения трубы для естественной вентиляции газовой котельной.
Расход воздуха = 12 м³/ч на 1 м³/ч газа Расход газа = мощность котла (кВт) х 0,115, м³/ч Расход воздуха на горение = расход газа х 12, м³/ч Расход воздуха на помещение = расход воздуха на горение + расход воздуха по помещению (объём помещения х 3 (кратность воздухообмена))
Площадь живого сечения воздуховода = расход воздуха на помещение / (3600 х скорость, м/с (принимаем 1 м/с, т.к. естественный канал))
Пример: Мощность котла = 24 кВт, объём помещения примем 10 м³.
24 х 0,115 = 2,76 м³/ч – расход газа 2,76 х 12 = 33,12 м³/ч – расход воздуха на горение 33,12 + 10 х 3 = 63,12 м³/ч – расход воздуха на помещение
63,12 / (3600*1) = 0,018 м² - площадь сечения
D = √ (4*0.018/3.14) = 0.15 м = 150 мм – диаметр трубы вентиляции.
Вопросы: Нужно ли учитывать в вытяжной вентиляции расход воздуха на горение котла или это нужно только для притока? Можно ли уменьшить сечение трубы вытяжной вентиляции, поставив ротационный дефлектор с заявленной производительностью 84 м³/ч?
|