> Частотник уходит в аварию, VLT2800 ошибка 14
Гость_akvadag_*
сообщение 20.2.2007, 15:58
Сообщение #1





Guest Forum






Агрегат не желает работать не в автоматическом не в ручном режиме при этом на дисплее -14-ERROR Коммутация в порядке двигатель исправен Параметры для ручного пуска выставили Подскажите в чем здесь засада
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Гость_gans_*
сообщение 20.2.2007, 16:33
Сообщение #2





Guest Forum






всем доброго времени суток!
из инструкции: сигнал№14- замыкание на землю. утечка токов на землю в кабеле или двигателе. для начала звоните цепи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaxDrive
сообщение 26.2.2007, 18:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.12.2006
Пользователь №: 5293



1)Книжка(с каждым частотником) на русском языке
2)Сервис-партнеры (практически по всей стране)- за спрос денег никто не берет
Просто звоните и узнавайте!!!!Вы из какого региона???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 15.5.2007, 16:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(gans @ 20.2.2007, 17:33) *
всем доброго времени суток!
из инструкции: сигнал№14- замыкание на землю. утечка токов на землю в кабеле или двигателе. для начала звоните цепи.


Скорее всего это проблема в силовой плате. Обратитесь в сервис. Сами вы не протестиуете. Если интересует адрес сервиса пишите в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 15.5.2007, 16:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



И без подключения нагрузки выходит в аварию ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 16.5.2007, 8:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(vladun @ 15.5.2007, 17:51) *
И без подключения нагрузки выходит в аварию ?


И без подключения тоже. Такие случаи у нас уже были.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Player_*
сообщение 16.5.2007, 8:52
Сообщение #7





Guest Forum






Vsem dobryi den'!
U menja voznikla problema s chastotnikom danfoss vlt 2800. U menja est' datchik raznosti davlenii PRODUAL range 0-2.5 bar. vxodnoi signal s datchika 4-20 mA . Mne nado vystavit' na chastotnike zadanie otnositelno kootorogo budet rabotat' chastotnik(1 bar). Kto mozet podskazat' kakie parametry trebujut izmenenija dlja togo chtoby chastotnik zarabotal pravilno.

Podsoedinenie datchika vrode by vypolneno pravilno kak v instrukcii, par 416 postavil bar edinicy izmerenija, takze izmenjal drugie parametry kotorye imejut otnoshenija k moemu zadaniju no chastotnik pravilno ne rabotaet.vydavaet inogda oshibku 33. Kto podskazet kakie paramtry vprincipe trebujut izmenenija. Ja tak ponimaju chto mne eshe nado aktivirovat' PID reguljator.

Zaranee spasibo!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 16.5.2007, 9:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



вот этот документик поищи на сайте данфосса, там есть перечень параметров для регулирования процесса (вентилятор) ну и по аналогии... :
mi28g102.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 16.5.2007, 9:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Player @ 16.5.2007, 9:52) *
Vsem dobryi den'!
U menja voznikla problema s chastotnikom danfoss vlt 2800. U menja est' datchik raznosti davlenii PRODUAL range 0-2.5 ....

Zaranee spasibo!!!


Как х..во читать вашу латиницу, просто мрак.
Можно подцепить на другой вход( 0-10v )переменный резистор, который будет выполнять функцию задатчика. В мануале довольно хорошо описана настройка параметров. Прочтите еще раз.
P.S. Щас просто некогда рыться в книжке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Player_*
сообщение 17.5.2007, 15:11
Сообщение #10





Guest Forum






Vsem bolshoe spasibo za pomosh!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_akvadag_*
сообщение 19.11.2007, 20:28
Сообщение #11





Guest Forum






Господа,всем огромное спасибо...А касаемо частотника ,действительно дохлый оказался ,заменили или
отремонтировали не знаю, короче поставил и сразу всё за работало. Но когда такое случается начинаешь иногда задумываться "Не дурак ли ты" отсюда и берутся вопросы глупые и все что связано с этим.... Всем удачи и творческих успехов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 19.11.2007, 22:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(akvadag @ 19.11.2007, 20:28) [snapback]191711[/snapback]
Но когда такое случается начинаешь иногда задумываться "Не дурак ли ты" отсюда и берутся вопросы глупые и все что связано с этим....

Абсолютно согласен. Сегодня вот звонят и говорят: защита срабатывает и вырубает автомат вентиляторов приточки. Щит автоматики наш типовой. Смотрю присланные данные по приточке. Вентилятор на притоке 3 кВт, на вытяжке 1.1. Ну сколько может съесть 4.1 кВт? Автомат на вентиляторы 10А. Потом звонят, что меряли клещами, потребляет 19 А в устаканившемся режиме. newconfus.gif Перезапросили состав приточки. Вентилятор на 1.1 однофозный... а проводов как говорят, подключили три как трехфазный... newconfus.gif

Зато жить не так скучно. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных