Доброго дня коллеги. Возник вопрос: на предприятии водопровод проложен по эстакаде. Как организовать наружное пожаротушение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
ViC
сообщение 26.11.2021, 15:04
Сообщение #2


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(alexkapl50 @ 26.11.2021, 15:10) *
Доброго дня коллеги. Возник вопрос: на предприятии водопровод проложен по эстакаде. Как организовать наружное пожаротушение?

Что конкретно смущает?: высота расположения водопровода, отрицательная температура воздуха, арматура (ПГ) и т.д.

Сообщение отредактировал ViC - 26.11.2021, 15:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 26.11.2021, 15:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Все просто.
Блок надземных обогреваемых гидрантов на опускаемом транзитном трубопроводе (не тупиковом для БПГ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexkapl50
сообщение 26.11.2021, 15:31
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.11.2017
Из: харьков
Пользователь №: 331086



Сам принцип устройства. Для наружки положено гидрант. Типа нырнуть в землю с обогревом, или возможен другой вариант?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 26.11.2021, 15:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Цитата(alexkapl50 @ 26.11.2021, 15:31) *
Сам принцип устройства. Для наружки положено гидрант. Типа нырнуть в землю с обогревом, или возможен другой вариант?


Зачем под землю...

https://www.pnx-spb.ru/block-pozhar-hydrant/
Такие решения практикуются на северах и сложных геологических условиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexkapl50
сообщение 26.11.2021, 15:39
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.11.2017
Из: харьков
Пользователь №: 331086



Столкнулся первый раз. А транзитный обязательно кольцевой? От кольца трубопровод примерно 150м. на х/б, технологию и внутреннее пожаротушение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 26.11.2021, 15:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Нормы почитай по наружке... сейчас гидранты нужно ставить только на сетях... причем не тупиковых.
СП 8.13130.2020, п.8.8 + 8.5

Сообщение отредактировал otdel.ito - 26.11.2021, 15:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 26.11.2021, 15:48
Сообщение #8


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(alexkapl50 @ 26.11.2021, 16:31) *
Сам принцип устройства. Для наружки положено гидрант. Типа нырнуть в землю с обогревом, или возможен другой вариант?

Прикрепленный файл  схема_врезки.pdf ( 39,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24

Эту схему врезки мы применяли для северных условий. Гидрант специальный был, морозостойкий и внутри в нем вода не оставалась.
Трубы только по эстакадам шли, с теплоспутниками или эл.обогревом. В землю водопроводом не опускались.
Плюсом шкафы ставили, если нужно. Чтобы снегом не заметало и в шкафах рукава иногда хранили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.11.2021, 0:07
Сообщение #9


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3592
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(alexkapl50 @ 26.11.2021, 17:31) *
Сам принцип устройства. Для наружки положено гидрант. Типа нырнуть в землю с обогревом, или возможен другой вариант?

Сделайте гребёнку - два патрубка 80 с задвижками 80 и головками ГМ-80/ГЗ-80. Ну например. От ответвления и по задвижку всё греется, дальше сухая часть, необогреваемая. Нормально работает.
Ещё гидрант Дорошевского был
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexkapl50
сообщение 8.12.2021, 10:09
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.11.2017
Из: харьков
Пользователь №: 331086



Большое всем спасибо. У заказчика весь водопровод на эстакаде. В землю не закапываются принципиально. Хотя средняя полоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных