> Обратка больше чем прямая, Неправильная работа втк-7
копатель
сообщение 30.11.2021, 10:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 13.3.2017
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 317244



Контур системы гвс. Тепловычислитель ВТК-7
Температура на прямой 60 градусов цельсия
На обратке 90 градусов. Объем воды на прямой 164 кубометра
Меньше чем на обратке. Смотрел часовые расходы
В сутках примерно 2-3часа когда обратка больше чем прямая.
А остальные часы в норме.
Подскажите что случилась
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
zr84
сообщение 30.11.2021, 12:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Здравствуйте. У Вас ГВС отдельный ввод или готовиться а ИТП? Если есть часовки, можете сбросить, желательно в excel
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
копатель
сообщение 30.11.2021, 12:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 13.3.2017
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 317244



Гвс готовится при помощи тепломассообменник парового.
Потом с котельной идёт до потребителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 2.12.2021, 10:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Передавливает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pimpolla
сообщение 11.2.2025, 12:16
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.2.2025
Пользователь №: 439337



Добрый день! Подскажите где искать, куда копать?
ИТП. При установке ГВС 50 градусов, Т2 - по графику. Если выставить по расчетным значениям на подачу 60 градусов, идет сильное завышение в обратку. В чем может быть проблема или неисправность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 11.2.2025, 12:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Нет никакой неисправности вы поднимаете уставку и соответственно обратка тоже вырастет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pimpolla
сообщение 11.2.2025, 13:17
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.2.2025
Пользователь №: 439337



Но по проекту расчетная температуры воды на ГВС 62 гр. Опыт эксплуатации небольшой, хочу понять и разобраться..

Сообщение отредактировал Pimpolla - 11.2.2025, 13:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 11.2.2025, 13:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



Растёт обратка сетевой воды? Уменьшите её расход через теплообменник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pimpolla
сообщение 11.2.2025, 15:34
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.2.2025
Пользователь №: 439337



3.5. Горячее водоснабжение.
Для приготовления воды для горячего водоснабжения принята двухступен-чатая схема присоединения водоподогревателей.
В качестве I ступени ГВС проектом предусматривается установка двух пластинчатых подогревателей (50% производительности каждый) фирмы «Ри-дан», обеспечивающих предварительный нагрев холодной воды из водопровода и одновременное охлаждение обратной сетевой воды после теплообменников отопления и второй ступени ГВС, а также после систем вентиляции.
В качестве II ступени ГВС проектом предусматривается установка двух пластинчатых подогревателей фирмы «Ридан», обеспечивающих 50% производи-тельности каждый. Поддержание температуры нагреваемой воды t=62°С после II ступени ГВС осуществляется с помощью регулирующего клапана VВ2 Dy40 (Кv=25 м³/ч) фирмы «Danfoss» с электроприводом AMV30.
Циркуляция воды в системе горячего водоснабжения осуществляется двумя насосами Wilo-IP-E 32/135-1.1/2-R1 (1-резервный), установленными на циркуляци-онном трубопроводе.

То есть насколько я понимаю принцип, то после того, как я повышаю уставку температуры воды ГВС до 62 гр, сильнее открывается регулирующий клапан VВ2 Dy40 и сильнее греется обратка?
Схему приложил, если это как-то поможет


Сообщение отредактировал Pimpolla - 11.2.2025, 15:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  05_Принципиальная_тепловая_схема_1.pdf ( 906,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 11.2.2025, 15:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(Pimpolla @ 11.2.2025, 15:34) *
3.5. Горячее водоснабжение.
Для приготовления воды для горячего водоснабжения принята двухступен-чатая схема присоединения водоподогревателей.
В качестве I ступени ГВС проектом предусматривается установка двух пластинчатых подогревателей (50% производительности каждый) фирмы «Ри-дан», обеспечивающих предварительный нагрев холодной воды из водопровода и одновременное охлаждение обратной сетевой воды после теплообменников отопления и второй ступени ГВС, а также после систем вентиляции.
В качестве II ступени ГВС проектом предусматривается установка двух пластинчатых подогревателей фирмы «Ридан», обеспечивающих 50% производи-тельности каждый. Поддержание температуры нагреваемой воды t=62°С после II ступени ГВС осуществляется с помощью регулирующего клапана VВ2 Dy40 (Кv=25 м³/ч) фирмы «Danfoss» с электроприводом AMV30.
Циркуляция воды в системе горячего водоснабжения осуществляется двумя насосами Wilo-IP-E 32/135-1.1/2-R1 (1-резервный), установленными на циркуляци-онном трубопроводе.

То есть насколько я понимаю принцип, то после того, как я повышаю уставку температуры воды ГВС до 62 гр, сильнее открывается регулирующий клапан VВ2 Dy40 и сильнее греется обратка?
Да. верно. Если раньше съем тепла был лучше то возможно забит ТО. посмотрите перепад на нем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pimpolla
сообщение 11.2.2025, 16:28
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.2.2025
Пользователь №: 439337



Цитата(dmchehow @ 11.2.2025, 15:46) *
Да. верно. Если раньше съем тепла был лучше то возможно забит ТО. посмотрите перепад на нем.


Кстати да, получается что вероятно ТО ГВС 1 ступени забит, через который происходит охлаждение обратной сетевой воды, теплосъема нет, обратка растет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 11.2.2025, 17:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



Проанализируйте температуры на обеих ступенях ТО, могут все вносить свою лепту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pimpolla
сообщение 11.2.2025, 18:56
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.2.2025
Пользователь №: 439337



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных