> Помогите найти логику в проекте ИТП
nidls
сообщение 27.12.2021, 14:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 30.3.2017
Пользователь №: 318473



Доброго времени суток.
Попался одно существующее ИТП где заказчик просит заменить теплообменники.
Qот-0,508
Qгвс-0,661
Согласно СП 41-101-95. Если Qгвс/Qот > 1 используется одноступенчатая схема подключения ГВС.
Собственно вопрос:
1) Чем руководствовался проектировщик при выборе двухступенчатой схемы. И правильно ли будет при замене теплообменников изменить схему на одноступенчатую?
2) Зачем на выходе из ПТО установлен РД-3М? (раньше никогда не сталкивался с этим).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_3373.jpg ( 2,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 65
Прикрепленный файл  IMG_3374.jpg ( 2,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  Скриншот_27_12_2021_153616.jpg ( 143,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
borm
сообщение 27.12.2021, 15:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Ну на подаче РД "после себя" это понятно, а вот на обратке после себя... Для чего? От высокой обратки? Но почему до подогревателя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 27.12.2021, 16:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(nidls @ 27.12.2021, 17:54) *
1) Чем руководствовался проектировщик при выборе двухступенчатой схемы. И правильно ли будет при замене теплообменников изменить схему на одноступенчатую?

Он всегда так делал, другие схемы не знает. Плохо научили. Или неопытный проектировщик и проверить его было некому.
Правильно то может и правильно, но схема согласована в РТС, принята в эксплуатацию. Переделывать придется не только железо, но и документацию, иначе в следующий год не введут в эксплуатацию. Оно Вам надо бегать и согласовывать?

Цитата
2) Зачем на выходе из ПТО установлен РД-3М? (раньше никогда не сталкивался с этим).

Он не на выходе из ПТО, а на подаче. Служит для снижения давления в подающей трубе. Если правильно разобрал на фото на вводе 73 м.вод.ст, на регуляторе уставка 4,3 кгс/см2. На обратке он тоже стоит с уставкой 3,6 кгс/см2, вот только датчик подключен не правильно, должен был врезаться ДО клапана, т.е поддерживать ДО себя 3,6кгс/см2.
Это все выполняет функцию регулятора перепада давления только с помощью двух клапанов с перепадом 0,7кгс/см2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.12.2021, 16:49
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Хитрый Лис @ 27.12.2021, 16:13) *
Это все выполняет функцию регулятора перепада давления только с помощью двух клапанов с перепадом 0,7кгс/см2.

Это был какой-то самообман? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 27.12.2021, 17:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(tiptop @ 27.12.2021, 19:49) *
Это был какой-то самообман? unsure.gif

Ну почему же? Я себя, любимого, практически не обманываю.
Просили логику, я предположил. Даже предположил ошибки проектировщика, что тоже изредко, но бывает.
А про клапаны прикладываю схему из учебника 1976года. Там немного отличается контроль на подаче, но смысл...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sh.jpg ( 380,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.12.2021, 18:11
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Хитрый Лис @ 27.12.2021, 17:06) *
Ну почему же? Я себя, любимого, практически не обманываю.

Нижний по схеме УРРД поддерживает давление обратной воды в теплосети (то ли 3,6, то ли 5,6)? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 27.12.2021, 19:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(tiptop @ 27.12.2021, 21:11) *
Нижний по схеме УРРД поддерживает давление обратной воды в теплосети (то ли 3,6, то ли 5,6)? newconfus.gif

Ну я же говорю, неправильно проектировшик линию нарисовал откуда импульс брать. Не с той стороны. А монтажники они что? Они всё сделали четко по проекту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nidls
сообщение 27.12.2021, 23:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 30.3.2017
Пользователь №: 318473



Судя по отсутствию врезок под импульсные трубки УРРД никогда не работали. Проект 2008 года.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  FD34577F_5FEC_47B2_B5F3_00696A32769D.jpeg ( 649,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 29.12.2021, 22:31
Сообщение #9


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



зато рд отлично себя зарекомендовал ни одного нарекания за весь период эксплуатации... осталось данфосу подправить свою мурзилку и вся страна будет в регуляторах с пожизненной гарантией производителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.12.2021, 6:31
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(nidls @ 27.12.2021, 23:43) *
Судя по отсутствию врезок под импульсные трубки УРРД никогда не работали. Проект 2008 года.

Цитата(ivan-l-ing @ 29.12.2021, 22:31) *
зато рд отлично себя зарекомендовал

...В качестве дроссельной диафрагмы? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 18:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных