> Усиление тяги, Усиление тяги существующих вентканалов
Sinn Fein
сообщение 16.1.2022, 19:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.5.2012
Пользователь №: 149600



Добрый день, коллеги!
Столкнулся с таким вопросом: при реконструкции вентиляции 16 эт.жилого дома выявлено, что фактический воздухообмен в квартирах примерно в 2 раза меньше нормы. Вентблоки--ж/б сборные постоянного сечения (в квартирах по два таких вентблока--один в кухне, второй--в санузле), фактическая скорость воздуха--от 0,5 на 2 эт. до 1,31 м/с на выбросе при температуре наружного воздуха +5 0с и внутреннего воздуха +20 0с. Вентблоки выведены на кровлю с установкой дефлекторов. Какие решения для усиления тяги наиболее эффективны?
Благодарю за внимание!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
инж323
сообщение 16.1.2022, 19:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Под вытяжными решетками располагать ПС, можно и лампочки освещения еще, но они ныне не накаливания и не дают локального повышения Тв.в. возле вытяжной решетки.
Остальное уже все связано с применением вентиляторов, если им будет что вытягивать. Приток то в квартирах был во время замеров, чего там с окнами и их притворами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.1.2022, 23:32
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44751
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



А с чем связана реконструкция именно вентиляции 16-ти этажного жилого здания?
Именно реконструкция, не текущий ремонт, не капитальный.
Что в ТЗ на реконструкцию, за чей счет банкет.
Это я к тому, что есть ли в перечне мероприятий на реконструкцию установка вентиляторов с их эл частью, клапанов в рамы пластиковые и т.п.
Странно - никогда ранее не слышал именно о реконструкции 19-ти этажек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinn Fein
сообщение 17.1.2022, 6:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.5.2012
Пользователь №: 149600



Это долгострой. Достроили, окна поменяли на современные пвх. Замеры делались как положено, при открытых окнах. Замена вентблоков невозможна-они жб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinn Fein
сообщение 17.1.2022, 6:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.5.2012
Пользователь №: 149600



То, что необходимо ставить вентиляторы-это понятно. Разрешение на это есть, мощности тоже. Вопрос в том, какие вентиляторы: бытовые на каждом этаже, статодинамический дефлектор или крышник на кровле. У каждого решения есть плюсы и минусы. Какое лучше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 17.1.2022, 8:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(Sinn Fein @ 17.1.2022, 6:05) *
Это долгострой. Достроили, окна поменяли на современные пвх. Замеры делались как положено, при открытых окнах. Замена вентблоков невозможна-они жб.

А отопление в доме работает?
Чистоту вентшахт и сборных каналов проверяли?
Попробуйте снять дефлектор и еще раз сделать замер хотя бы по одному стояку.
Сейчас должна быть избыточная тяга. Что-то есть сомнения в цифрах...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinn Fein
сообщение 17.1.2022, 8:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.5.2012
Пользователь №: 149600



На момент замеров на улице было +5, в помещениях +20, отопление работало. Сейчас на улице - 10- тяга явно будет выше. Каналы чистили-сказали проходимы по всей длине. Возможно изначально было занижено сечение блоков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 17.1.2022, 9:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



1,3 м/с мало для 16 этажей. Там за 2 должно быть.


Статодинамический конечно лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kingpin
сообщение 20.1.2022, 11:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 10.11.2021
Пользователь №: 398109



Статодинамический, конечно, хорошо, но недешёвое удовольствие. Можно попробовать ротационные турбины, они, конечно, дешевле в разы, но зависимы от ветрового напора, хотя на высоте 16 этажей штиль - явление крайне редкое. Также нужно подбирать с умом - у разных производителей разная заявленная производительность (от адекватных цифр до чуть ли не космических).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.4.2022, 10:13
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Добрый день.
Я долго ждал финала, но терпению есть предел.
Весь "теоретический порыв" переехал сюда.

В профразделе прошу прекратить флуд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 21:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных