> Автоколебания при работе РДК, (регулятор давления конденсации)
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.1.2022, 16:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



При работе кондиционера с РДК-8.4 давление постоянно прыгает в диапазоне 5,7 - 7,3 бара. На улице +1С, вентилятор наружного блока начинает крутиться, потом встаёт, и так работает, датчик прилегает плотно, через термопасту на правильном калаче. Это проблема в РКД или с кондиционером что-то не так (перезаправлен, недозаправлен и т.д.)?

И ещё такой момент, какое давление (температура кипения) считается номинальной для R410A в кондиционере?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Гость_Neowise_*
сообщение 18.1.2022, 20:46
Сообщение #2





Guest Forum






Имхо фреона недостаточно.
Собрать, взвесить и перезаправить необходимым количеством.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.1.2022, 20:51
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.1.2022, 20:50) *
При работе кондиционера с РДК-8.4 давление постоянно прыгает в диапазоне 5,7 - 7,3 бара. На улице +1С, вентилятор наружного блока начинает крутиться, потом встаёт, и так работает, датчик прилегает плотно, через термопасту на правильном калаче. Это проблема в РКД или с кондиционером что-то не так (перезаправлен, недозаправлен и т.д.)?

И ещё такой момент, какое давление (температура кипения) считается номинальной для R410A в кондиционере?

конденсация всегда +/- одинакова для любого фреона 30..35..40°С. далее все зависит от дросселя и т.д.

расколбас имеет много причин. неправильное место установки, например. есть регуляторы для работы по зоне конденсации, а есть для работы по зоне переохлаждения. соответственно первые должны иметь датчик температуры на втором-третьем калаче, а последние перед дросселем.
а есть регуляторы для управления конденсацией по зоне кипения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.1.2022, 7:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Neowise @ 18.1.2022, 20:46) *
Имхо фреона недостаточно.
Собрать, взвесить и перезаправить необходимым количеством.

При работе на тепло давление 28 очков и переохлаждение 8К - фреона избыток.

Цитата(LordN @ 18.1.2022, 20:51) *
а есть регуляторы для управления конденсацией по зоне кипения.

РДК 8.4 работает по температуре конденсации, на сколько мне известно уставка 43С.

По кипению не встречал ни разу, если честно, то впервые слышу. А у них какая уставка и где ставится датчик?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 19.1.2022, 7:30
Сообщение #5





Guest Forum






Если добавляли фреон, то возможно. Откуда бы ему взятся избытку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.1.2022, 9:57
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.1.2022, 11:23) *
По кипению не встречал ни разу, если честно, то впервые слышу. А у них какая уставка и где ставится датчик?

уставка около 0°С или немного выше, +3..+5
датчик стоит на испарителе, а где же ещё?
с таким РДК работали сплиты делонги серии СР, там был встроенный и имел три ступени, насколько я помню, 0-1/2-1

Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.1.2022, 11:23) *
При работе на тепло давление 28 очков и переохлаждение 8К - фреона избыток.


РДК 8.4 работает по температуре конденсации, на сколько мне известно уставка 43С.

избыток так же плох для управления. конденсатор топит, жидкарь появляется там, где стоит датчик, и понеслась колбаса-качели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.1.2022, 11:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(LordN @ 19.1.2022, 9:57) *
датчик стоит на испарителе, а где же ещё?

На испарителе - это понятно. )) Ближе к выходу?

При включении на тепло, есть смысл смотреть переохлаждение? 8К при давлении 28 - это лишку ведь, правильно понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 19.1.2022, 12:20
Сообщение #8





Guest Forum






Раньше датчик прикручивал к выходу жидкостной трубы до капилляра и не парился ни заправками ни переохлаждениями.

Сообщение отредактировал Neowise - 19.1.2022, 12:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.1.2022, 13:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Neowise @ 19.1.2022, 12:20) *
Раньше датчик прикручивал к выходу жидкостной трубы до капилляра и не парился ни заправками ни переохлаждениями.

Уйдёт в ошибку по току компрессора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 19.1.2022, 13:09
Сообщение #10





Guest Forum






Стабильно и ровно работало.
Фасек 33

Сообщение отредактировал Neowise - 19.1.2022, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 23.1.2022, 20:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.1.2022, 18:50) *
При работе кондиционера с РДК-8.4 давление постоянно прыгает в диапазоне 5,7 - 7,3 бара. На улице +1С, вентилятор наружного блока начинает крутиться, потом встаёт, и так работает, датчик прилегает плотно, через термопасту на правильном калаче. Это проблема в РКД или с кондиционером что-то не так (перезаправлен, недозаправлен и т.д.)?

И ещё такой момент, какое давление (температура кипения) считается номинальной для R410A в кондиционере?

Как тут у вас тут всё интересно...
Во-первых, температура окружающего воздуха?
Во-вторых, "на правильном Калаче" - это как?
ИМХО, может быть просто большое переохлаждение.
И ещё такой момент, давление (температура кипения) считается для кондиционера на любом фреона - плюсовая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 27.1.2022, 17:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(SSA @ 23.1.2022, 20:02) *
Как тут у вас тут всё интересно...
Во-первых, температура окружающего воздуха?
Во-вторых, "на правильном Калаче" - это как?
ИМХО, может быть просто большое переохлаждение.
И ещё такой момент, давление (температура кипения) считается для кондиционера на любом фреона - плюсовая.

+1С
"на правильном калаче" - примерно посередине, чуть выше, калачей чётное количество в секции

плюсовая на сколько?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.1.2022, 17:33
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.1.2022, 21:22) *
+1С
"на правильном калаче" - примерно посередине, чуть выше, калачей чётное количество в секции

плюсовая на сколько?

если это правильная фазорезка, то калач д.б. вторым-третьим-четвертым от компрессора.
если это спинбрейновская фазорезка, то датчик должен стоять перед дросселем и нигде больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных