> Монтаж 3х клапана Белимо
Гость_Neowise_*
сообщение 18.1.2022, 19:48
Сообщение #1





Guest Forum






У 3х клапана Белимо сторона подачи А слева, можно ли как то сделать, чтобы была справа ? А то на объекте абсурд - клапаны стоят в обратную сторону, т.е. привода между клапаном и стеной. На фото А справа, АВ слева. Можно бы поставить его вниз перемычкой вверх, но в документации такой монтаж не разрешают. С чем связано ?

Сообщение отредактировал Neowise - 18.1.2022, 20:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Гость_Neowise_*
сообщение 18.1.2022, 20:13
Сообщение #2





Guest Forum






Из документации.
Имхо это для клапанов со штоком, а не для шаровых кранов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.1.2022, 20:57
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



клапаны бывают симметричные и несимметричные.
симметричные можно крутить как хочешь.
а несимметричные нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 18.1.2022, 21:00
Сообщение #4





Guest Forum






Поставить клапан вниз и развернуть перемычкой вверх.Если дойдет до переделки.
лет 10 так стоит. Прямоток через байпас в калорифер и оттуда в обратку гортеплосети.
И как то их терпят, что интересно. Собрано на пластике.

Сообщение отредактировал Neowise - 18.1.2022, 21:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 18.1.2022, 21:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



https://santech-info.ru/otoplenie/pritochka...entiljacii.html

Смотрите, какие варианты можно сделать, в зависимости от системы теплоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 18.1.2022, 23:12
Сообщение #6





Guest Forum






Нового для себя особо ничего не увидел.
Но спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.1.2022, 6:20
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Neowise @ 18.1.2022, 19:48) *
в документации такой монтаж не разрешают.

Можно посмотреть на этот запрет? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 19.1.2022, 7:32
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(tiptop @ 19.1.2022, 8:20) *
Можно посмотреть на этот запрет? blink.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.1.2022, 8:06
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Правильно, устанавливать электропривод под клапаном нельзя: на него не должна стекать вода.
У Вас не очень понятно написано:
Цитата(Neowise @ 18.1.2022, 19:48) *
Можно бы поставить его вниз перемычкой вверх


Я было подумал, что имеется в виду разворот на 180 градусов по оси портов A и AB (порт B повернуть вверх)...

Сообщение отредактировал tiptop - 19.1.2022, 8:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 19.1.2022, 9:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



Инструкция запрещает ставить эти клапаны на разделение потоков.
Но я ставил. Работает. Проблем пока не возникало.

Сами клапаны и привода у белимо хорошие.
Только эта их особенность портит впечатление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 19.1.2022, 14:25
Сообщение #11





Guest Forum






Нетривиальный монтаж, такого еще не встречал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 20.1.2022, 4:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(младшой @ 19.1.2022, 10:48) *
Инструкция запрещает ставить эти клапаны на разделение потоков.
Но я ставил. Работает. Проблем пока не возникало.

Циркуляция в малом контуре не нарушается, при положении клапана, близком к 0?

Ну вообще, интересно было бы провести икспиримент, поставить его на обратку. Думаю, особых проблем не будет. Если только там какой-то пружины внутри нет, на которую водяной столб будет давить. Но вроде не должно. Электронике точно пофигу, как стоять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 20.1.2022, 8:06
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



Цитата(kosmos440o @ 20.1.2022, 4:32) *
Циркуляция в малом контуре не нарушается, при положении клапана, близком к 0?

Нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 5:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных