alem
сообщение 21.2.2007, 5:14
Сообщение #1


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



В первом номере АВОК популярная статья Соломаховой, о работе вентилятора в сети, там она вкратце затрагивает вопрос о зависимости характеристики от типа нагрузки – сеть на всасывание, на нагнетание. Само явление хорошо знакомо каждому, кто один вентилятор по-разному подключал и мерил, но авторитетных публикаций на эту тему как-то не попадалось.

Там она говорит, что в каталогах приводится тип сети, по которой строят характеристику: A- B- C- D, да вот только мне такие каталоги как-то не попадаются. Есть у меня, старые правда, каталоги Арктики, Мовена, ещё несколько. Нигде тип сети не указан.

Соломахова даёт цифры по снижению давления и КПД в разных типах сетей до 5%, т.е. если мерили на нашем обычном стенде типа А, то в реальной сети на нагнетание нужно вводить поправку. А вводят ли?

Иногда попадаются объёкты, на которых все системы чуть-чуть, но недодают – и возникает мысль о систематической ошибке на стадии проектирования.

Так вот, вопрос такой – указывают ли производители тип испытательного стенда?

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
e.o.l.
сообщение 21.2.2007, 8:53
Сообщение #2


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



кстати, тоже после прочтения сей статьи посмотрел по каталогам, но нигде не нашёл указания на тип стенда и пришёл к выводу, что производители выбирают лучшие показатели из разных вариантов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.2.2007, 10:34
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



я плохо понимаю почему это происходит, но если говорят, значит так оно и есть.
видимо необходимо ввести какой-то параметр, наверняка связанный с аэродинамической схемой вента, геометрией, скоростями, давленьями и т.п., чтобы учитывать эту особенность...

кто возьмётся теоретически вывести такой параметр? rolleyes.gif

тут кто-то усиленно искал тему для диссера, так вот, самое оно wink.gif ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrij
сообщение 21.2.2007, 11:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 17.5.2006
Из: Коломыя
Пользователь №: 2899



Похожая тема уже поднималась.
http://aircon.ru/forum/read.php?PAGEN_1=1&...31856#nav_start
К сожалению особых новых знаний не приобрел (кроме некоторого опыта). Остановился на том, что нужны более дорогие приборы и еще времени. Словом замял для ясности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.2.2007, 12:22
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22420
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Тип стенда приводят, к примеру, Итальянский Comefri и немецкий Ziehl-Abegg. Даже со схематическим рисунком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Караджи В.Г._*
сообщение 22.2.2007, 11:38
Сообщение #6





Guest Forum






Постарался разобрать проблему поподробнее.
Здесь все трудно разместить, поэтому прикрепляю файл с текстом.

С уважением, В.Г.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Set_ABOK.doc ( 40 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25305
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 27.2.2007, 10:33
Сообщение #7


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



А кто составляет заводские каталоги и какие помещает данные об оборудовании собственного производства:
- служба Главного инженера/конструктора на основании экспериментальных данных, полученых специалистами при испытаниях на стендах;
+ служба маркетинга/рекламы на основании средневзвешенных показателей аналогичной продукции конкурентов и высших интересов экономической целесообразности бизнеса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Караджи В.Г._*
сообщение 27.2.2007, 17:13
Сообщение #8





Guest Forum






Есть требования стандарта о допустимых отклонениях характеристик вентиляторов от паспортных.
Если чувствуете что-то неладное в вентиляторе (у кого, конечно, есть опыт), то можете заказать его испытания в независимой организации и предъявить производителю (или поставщику) претензии, при невыполнении требований стандарта. Внешний осмотр вентилятора, в ряде случаев, позволяет понять возможные проблемы.

С уважением, В.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 2:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных