Расчет алюминевого радиатора, Данные из проекта |
|
|
|
21.2.2007, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676

|
В проекте предусмотрены отопительные приборы - алюминевые радиаторы Ferroli Clan 600, Qcек=140 Вт при дельта Тм=50С. На сколько изменится тепловая мощность секции радиатора при дельта Тм=60С. Заранее благодарю за ответ.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 17)
|
21.2.2007, 13:05
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
тепловая мощность секции не изменится тепловая мощность секции - это величина характеризующая теплоотдачу секции при при каких-либо стандартных условиях - это постоянная величина для разных отопительных приборов в с.союзе тепловая мощность секции определялась при: tвхода=105град; tвыхода=70град; tвн.ввозд.=18град; G=360 кг/ч (0,1 кг/c)
а теплоотдача изменится в [(50-tвн.ввозд.)/(60-tвн.ввозд.)]^(1+n) раза где n - экспериментальный коэффициент
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
21.2.2007, 14:20
|
Guest Forum

|
Измениться т.к. меняются стандартные условия. При прочих равных у меня получилось Qсек=168 Вт. Простив 140.
|
|
|
|
|
21.2.2007, 14:49
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
стандартные условия - это температуры и расход, при которых производитель измеряет мощность своих приборов
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
21.2.2007, 17:24
|
Guest Forum

|
Количество теплоты по законам теплофизики(если мне не изменяет память, в книгу лезть лень  )определяется по формуле : Q=Альфа*S*(t1-t2) Альфа- -коэффициент теплоотдачи зависящий от материала и режима течения жидкости(газа). и при изменении температуры измениться как раз тепловая мощность изделия, а коэффициент теплоотдачи останется постоянным, т.к. площадь и ковекция остануться неизменными. а как фирмы меряют знают только эти самые фирмы которые меряют  .
|
|
|
|
|
21.2.2007, 18:11
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
На самом деле теплоотдача радиатора не прямо пропорциональна температурному напору, а пропорциональна напору в степени n Показатель n зависит от типа радиатора. Обычные его значения - 1,25...1,35. Для практических расчетов достаточно принять n=1,3
|
|
|
|
|
21.2.2007, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676

|
Цитата На самом деле теплоотдача радиатора не прямо пропорциональна температурному напору, а пропорциональна напору в степени n Показатель n зависит от типа радиатора. Обычные его значения - 1,25...1,35. Для практических расчетов достаточно принять n=1,3 Согласен! Но по какой формуле будет правильно рассчитать....
|
|
|
|
|
22.2.2007, 8:34
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
изменяется не мощность прибора, а теплоотдача (хотя дело вкуса как называть параметры и суть от этого не меняется)
теплоотдача прибора:
Qпр = qпр * А
qпр - поверхностная плотность теплового потока А - площадь поверхности
при теплоносителе воде:
qпp = qном * [(Δtср / Δtср.ну)^(n+1)] * (Gпр / Gпр.ну)^p
qном - номинальная плотность теплового потока Δtср - средний градиент температуры Δср.tну - средний градиент температуры при нормальных условиях n - экспериментальный коэффициент Gпр - расход воды в приборе Gпр.ну - расход воды в приборе при нормальных условиях p - экспериментальный коэффициент
Δt = 0,5 * (tвх + tвых) – tвн.возд
qном = Nпр / A
Nпр – тепловая мощность по паспорту, измеренная при нормальных условиях (Δtср.ну, Gпр.ну)
коэффициенты n и p для советских отопительных приборов есть в справочниках, а вот для аллюминия я их не видел
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
22.2.2007, 9:47
|
Guest Forum

|
ну если у вас Q - это теплоотдача, то согласен. В разной литературе действительно разные обозначения.
|
|
|
|
|
22.2.2007, 14:36
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Составляющей (Gпр / Gпр.ну)^p можно и пренебречь, приняв ее равной 1. Уж больно она мала для современных приборов отопления
|
|
|
|
|
22.2.2007, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676

|
Цитата qпp = qном * [(Δtср / Δtср.ну)^(n+1)] * (Gпр / Gпр.ну)^p В этом выражении изменяется дельта Тм, расход остается постоянным, следовательно выражение (Gпр / Gпр.ну)^p = 1 а выражение qпp = qном * [(Δtср / Δtср.ну)^(n+1)] * (Gпр / Gпр.ну)^p принимает вид qпp = qном * [(Δtср / Δtср.ну)^(n+1)] . Для аллюминия n=0,33 отсюда имеем: Qсек=140Вт*(60/50)^1.33=178.4 Вт Спасибо за науку!...
|
|
|
|
|
23.2.2007, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Коэффициент увеличения или уменьшения теплового потока от секции расчитать можно очень быстро. Отношение dt1/dt2 в вашем случае 60/50 возводиете в степень 1,32 ( для секционного радиатора, для панельника) и умножаете полученный коэффициент на указанный тепловой поток от 1 секции при дельте 50 гр С. Обычно производители указывают тепловой поток от 1 секции при дельте 50 и 70 г С.
|
|
|
|
Гость_xenon_*
|
23.2.2007, 17:05
|
Guest Forum

|
Будет ли Ваша формула актуальна если радиатор, к примеру, будет сделан из дерева? Напоминаю:"Речь идет об аллюминиевых радиаторах".
|
|
|
|
|
26.2.2007, 0:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676

|
Цитата Будет ли Ваша формула актуальна если радиатор, к примеру, будет сделан из дерева? Напоминаю:"Речь идет об аллюминиевых радиаторах". Мы по моему итак обсуждали аллюминевые радиаторы. К сожалению деревяных радиаторов не встречал, по этому судить о них не берусь.
|
|
|
|
|
26.2.2007, 8:36
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
Цитата("annuka") В этом выражении изменяется дельта Тм, расход остается постоянным, следовательно выражение (Gпр / Gпр.ну)^p = 1 дело не в том, что расход не меняется, а в том, что нужно брать отношение фактического расхода к расходу, при котором определялось значение qном. Вероятнее всего, что производитель радиатора определял qном при расходе, близком к расходам в двухтрубных системах, а если в нашем случае радиатор будет находиться последним по однотрубному стояку (без обводного участка) составляющая (Gпр / Gпр.ну)^p может иметь определяющее значение
|
|
|
|
|
26.2.2007, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676

|
Речь не идет о выборе схемы разводки и определении места нахождения радиатора. Независимо от расположения каждый прибор должен получить проектный расход. А последний прибор в однотрубной системе должен расчитываться с учетом остывания теплоносителя т.е. увеличением площади теплосъема в отличии от двухтрубных систем отопления. А фактический расход зависит от регулирующей арматуры и умения выставить необходимый расход. При расчетах систем отопления как правило используется понятие проектный расход теплоносителя.
|
|
|
|
Гость_Гость_Денис_*
|
27.2.2007, 20:23
|
Guest Forum

|
почему аллюминевые радиаторы работают только при температуре воды в системе не менее 90 С
|
|
|
|
|
28.2.2007, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676

|
Кто такое утверждает - тот не прав. Алюминевые радиаторы эксплуатируются при 80,70 градусах. А работают они практически при любых температурах лишь бы температура теплоносителя была температуры помещения... При более высокой температуре теплоотдача больше и соответственно количество секций требуется меньше... Добавлено - 21:10 я там пропустил слово "выше"
|
|
|
|
|
  |