Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Вентиляция цеха сборочно-испытательного производства, большие теплопритоки через окна
nok7
сообщение 24.2.2022, 18:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904



Здравствуйте! Прошу помощи в подборе системы вентиляции цеха.
Цех представляет собой помещение 42х18 м высотой 16-17 м. На части его площади (не на всей) размещаются склады, имеются безэховые и экранированные камеры, рабочие помещения в 2 этажа по типу антресоли. Сложность состоит в том, что по бОльшей наружной стене в верхней ее части имеется остекление на всю длину стены и высотой примерно 9 м. Тип окон пока не задан, но по прикидкам получилось 154 кВт теплопритоков только от солнечной радиации через окна. От оборудования 22 кВт, от людей 6 кВт. Это я еще через покрытие не считала, а уже огромные теплоизбытки! В ТЗ есть требование к микроклимату 18-24 град.С, отн. влажность 40-65%, класс чистоты 8,5 ИСО (необходимость последнего уточняем). Подскажите, пожалуйста, какую схему принять? Пока думаю так: делать приточку с охладителем (на ассимиляцию теплопритоков только от наружного воздуха) с рекуперацией, остальные теплопритоки гасить кондиционерами (ставить мощные канальники). Подача воздуха сверху вниз наклонными струями, удаление сверху тоже через решетки. Проблема еще с воздухораспределением: имеется мостовой кран под потолком, который катается по всей длине цеха. Буду рада любым рекомендациям!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
ИОВ
сообщение 24.2.2022, 19:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Если правильно понимаю, то цех существующий.
А технология новая? На какой высоте заканчиваются оборудование и площадки с заданными 18-24 град?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nok7
сообщение 25.2.2022, 0:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904



Цитата(ИОВ @ 24.2.2022, 19:25) *
Если правильно понимаю, то цех существующий.
А технология новая? На какой высоте заканчиваются оборудование и площадки с заданными 18-24 град?

Да, проект по реконструкции цеха. Из оборудования там обычные АРМ (компы), производственные столы и стенды с контрольно-измерительной аппаратурой. Высота оборудования не превышает 1,9 м. На антресоли есть рабочие помещения, но они выделены в отдельный объем. С общим объемом цеха сообщается только коридор антресоли, он на высоте 4 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.2.2022, 9:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Т.е. заданные параметры в-ха нужно поддерживать только в нижней рабочей зоне.
Тогда надо понимать, что тепло поднимается вверх, и окна в верхней части на теплопоступления в РЗ, практически не влияют. Да и с кровли теплопоступлений уже не д.б. - надо считать Тух при грамотной организации воздухообмена.
Вы приняли организацию воздухообмена сверху-вверх - пока не понятно, что для Вас верх для притока, учитывая конкретные высоты помещения и РЗ.
Удалять, конечно, сверху. Но, учитывая желание рекуперации, надо понять, что при этом будет являться верхом.
Возможно, для верхней зоны летом стОит предусмотреть удаление части в-ха естественное.

И ещё - надо обсуждать с АР уменьшение/закладку существующих окон наверху. Это уменьшит также теплопотери помещения, что актуально в холодный период, т.к. холодный воздух будет стекать по стене вниз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 25.2.2022, 11:17
Сообщение #5


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(nok7 @ 24.2.2022, 18:27) *
по бОльшей наружной стене в верхней ее части имеется остекление на всю длину стены и высотой примерно 9 м


Солнце вы не передавите, доведите заказчику необходимость изменения решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nok7
сообщение 25.2.2022, 17:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904



Цитата(ИОВ @ 25.2.2022, 9:26) *
Т.е. заданные параметры в-ха нужно поддерживать только в нижней рабочей зоне.
Тогда надо понимать, что тепло поднимается вверх, и окна в верхней части на теплопоступления в РЗ, практически не влияют. Да и с кровли теплопоступлений уже не д.б. - надо считать Тух при грамотной организации воздухообмена.

А как тогда грамотно рассчитать теплопритоки, если это тепло не дойдет до рабочей зоны? Пока у меня расчет на температуру 23 град. во всем объеме цеха.
Цитата
Вы приняли организацию воздухообмена сверху-вверх - пока не понятно, что для Вас верх для притока, учитывая конкретные высоты помещения и РЗ.
Удалять, конечно, сверху. Но, учитывая желание рекуперации, надо понять, что при этом будет являться верхом.
Возможно, для верхней зоны летом стОит предусмотреть удаление части в-ха естественное.

Раздачу предполагаю с высоты 7,4 м, забор на рекуперацию тоже. Сейчас думаю делать без рекуперации, то есть вытяжку под потолком на высоте 16 м. А кондеры с обогревом в переходный период. Отопление делаю не я. Возможно, предложить поставить тепловые пушки на зимний период? Их можно применять в цехе категории В3?
Цитата
И ещё - надо обсуждать с АР уменьшение/закладку существующих окон наверху. Это уменьшит также теплопотери помещения, что актуально в холодный период, т.к. холодный воздух будет стекать по стене вниз.

Нет, закладка наверху не предусматривается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.2.2022, 17:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(nok7 @ 25.2.2022, 17:00) *
Отопление делаю не я.

... закладка наверху не предусматривается.

Стесняюсь спросить - у Вас там проектирование объекта или каждый сам по себе и в собственном соку варится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nok7
сообщение 25.2.2022, 18:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904



Цитата(ИОВ @ 25.2.2022, 17:44) *
Стесняюсь спросить - у Вас там проектирование объекта или каждый сам по себе и в собственном соку варится?

По поводу закладки окон - заложили только внизу, оставили наверху на высоту 9 м. То есть там уже было больше окон)) То, что оставили, - это продолжение остекления всего цеха. Мы реконструируем лишь выделенную сплошными перегородками часть. Раздел ОВК разбили на два альбома по двум проектировщикам. Вентиляцию с кондиционированием и отопление. Я с отоплением не дружу, так как самоучка в проектировании и так-сяк разобралась только в вентиляции и автоматике. Вот поэтому отопление делает другой человек)) Не судите строго) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.2.2022, 19:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Я не сужу, меня учили пытаться отстаивать рациональные для объекта решения, каких бы разделов они ни касались.
Окна можно предложить закрыть полностью/частично изнутри щитами с ТИ - на фасадах это не отразится существенно. Если частично, то предпочтительнее нижнюю зону.
Надо достучаться до Заказчика - окна закрыть нужно разово, а вентиляция, холодоснабжение, отопление будут востребованы весь срок эксплуатации.
На какой отметке сейчас низ этих окон?
Зачем/почему хотите поддерживать 23 град во всём объёме, если РЗ только внизу, а тепло поднимается вверх и его львиная доля тоже вверху?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nok7
сообщение 25.2.2022, 20:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904



Цитата(ИОВ @ 25.2.2022, 19:01) *
Я не сужу, меня учили пытаться отстаивать рациональные для объекта решения, каких бы разделов они ни касались.
Окна можно предложить закрыть полностью/частично изнутри щитами с ТИ - на фасадах это не отразится существенно. Если частично, то предпочтительнее нижнюю зону.
Надо достучаться до Заказчика - окна закрыть нужно разово, а вентиляция, холодоснабжение, отопление будут востребованы весь срок эксплуатации.

Согласна, попытаюсь донести этот вопрос. Но на всякий случай надо отталкиваться от худшего сценария.
Цитата
На какой отметке сейчас низ этих окон?

5,4 м.
Цитата
Зачем/почему хотите поддерживать 23 град во всём объёме, если РЗ только внизу, а тепло поднимается вверх и его львиная доля тоже вверху?

Не хочу. Просто автоматом так посчитала, так как до этого не было таких проектов с такими помещениями. В РЗ 23С, в остальном объеме 28С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.2.2022, 20:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



По-моему, разделять отопление и вентиляцию на таком объекте - это ошибка. Есть несколько вариантов решения:
1. совмещённая система отопления, вентиляции и кондиционирования. В этом варианте подачу надо организовать в рабочую зону. Вытяжку из двух зон: средняя (80%) на высоте 3-3,5 м и верхняя (20%) - у крыши, чтобы убрать влагу. В рабочую зону воздух подавать диффузорами с изменяемым направлением струи при отоплении и охлаждении. - Это достаточно дорогой вариант. Значительно дешевле, технологичнее и комфортнее получется с текстильными воздуховодами подачи. Минус - при отоплении воздухом должен быть резерв. Обычно это не одна, а две камеры и, в случае аварии одной, вторая обеспечит 60-70% номинала. Как раз, на одну систему текстильных воздуховодов могут работать несколько камер - расход там зависит от статического давления, которое создаётся в воздуховоде.
2. Отопление-охлаждение потолочными панелями. Тогда вентиляция - отдельная система и можно не резервировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nok7
сообщение 25.2.2022, 20:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904



Цитата(jota @ 25.2.2022, 20:41) *
Значительно дешевле, технологичнее и комфортнее получется с текстильными воздуховодами подачи.

В первый раз про такие слышу. Экспертиза такое пропустит? Резерв - вы про резервирование установок говорите?
Цитата
2. Отопление-охлаждение потолочными панелями. Тогда вентиляция - отдельная система и можно не резервировать.

Над полом вешать что-то - проблематично. У нас мостовой кран((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.2.2022, 1:04
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(nok7 @ 25.2.2022, 19:58) *
В первый раз про такие слышу. Экспертиза такое пропустит? Резерв - вы про резервирование установок говорите?

Над полом вешать что-то - проблематично. У нас мостовой кран((

В Гугле: текстильные воздуховоды - первая попавшаяся в РФ: https://www.prihoda-air.ru/ У нас другие фирмы.
В Гугле: водяные потолочные инфракрасные панели отопления/охлаждения
Мостовой кран не мешает - панели выше.
Насчёт вашей экспертизы не могу гарантировать. В ЕС проходит...
Резервирование: если вентиляция - единственный источник тепла, то должно быть резервирование... по аналогии с кондиционированием, когда требуется постоянная работа. Посмотрите в ваших стандартах - такое требование должно быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nok7
сообщение 28.2.2022, 15:26
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904



Хотелось бы еще послушать уважаемого ИОВ, пожалуйста.
Цитата(jota @ 26.2.2022, 1:04) *
В Гугле: текстильные воздуховоды - первая попавшаяся в РФ: https://www.prihoda-air.ru/ У нас другие фирмы.
В Гугле: водяные потолочные инфракрасные панели отопления/охлаждения
Мостовой кран не мешает - панели выше.
Насчёт вашей экспертизы не могу гарантировать. В ЕС проходит...
Резервирование: если вентиляция - единственный источник тепла, то должно быть резервирование... по аналогии с кондиционированием, когда требуется постоянная работа. Посмотрите в ваших стандартах - такое требование должно быть

Текстильные воздуховоды точно мимо: времени разбираться в них и как считать аэродинамику нет. К тому же по классу чистоты 8,5 ИСО остается открытый вопрос. Инфракрасные панели: если вешать выше крана, а это 11-12 м, какая от них эффективность в РЗ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.2.2022, 15:36
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если не хотите сами (руководство есть в сети), то расчёты текстильных воздуховодов и рабочие чертежи может вам сделать изготовитель (бесплатно) - у него есть расчётная и проектная программа. Налаживайте контакты, интересуйтесь.... если, конечно, хотите интересоваться.
Прежде чем задавать вопросы по ик панелям, ознакомьтесь с информацией в сети. Я указал направление, но не брался за то, чтобы переставлять ваши ноги. На форуме есть представитель производителя Zhender.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nok7
сообщение 1.3.2022, 11:01
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904



Цитата(jota @ 28.2.2022, 15:36) *
Если не хотите сами (руководство есть в сети), то расчёты текстильных воздуховодов и рабочие чертежи может вам сделать изготовитель (бесплатно) - у него есть расчётная и проектная программа. Налаживайте контакты, интересуйтесь.... если, конечно, хотите интересоваться.
Прежде чем задавать вопросы по ик панелям, ознакомьтесь с информацией в сети. Я указал направление, но не брался за то, чтобы переставлять ваши ноги. На форуме есть представитель производителя Zhender.

Спасибо за советы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 21:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных