> Дренчеры в подземной автостоянке жилого дома., Дренчеры в подземной автостоянке жилого дома.
alex010101
сообщение 4.3.2022, 17:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.2.2022
Пользователь №: 402166



Добрый день! Подскажите какие помещения отделять дренчерной завесой в паркинге жилого дома? Какая нормативная документация?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
jiexawcr
сообщение 5.3.2022, 12:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(alex010101 @ 4.3.2022, 17:00) *
Добрый день! Подскажите какие помещения отделять дренчерной завесой в паркинге жилого дома? Какая нормативная документация?

сп 113
5.1.42 В стоянках автомобилей закрытого типа степеней огнестойкости I и II, класса конструктивной пожарной опасности С0, оборудованных системой автоматического пожаротушения, при отсутствии противопожарных ворот в изолированных рампах следует предусматривать автоматические устройства (противодымные экраны), выполненные из дымонепроницаемого материала группы горючести не ниже Г1 на негорючей основе (сетке, тканом полотне и т.п.) с вертикальными направляющими и перекрывающие поэтажно проем рампы при пожаре не менее чем на половину его высоты с автоматической водяной дренчерной завесой в две нитки с расходом воды 1 л/с на 1 м ширины проема.

если не ваш случай, то не нужны завесы.
ну или если сту есть, там могут требоваться с описанием. в основном если по каким то причинам не получается выполнить нормируемый предел огнестойкости или в качестве компенсации какой. но я не встречал по автостоянкам такого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex010101
сообщение 5.3.2022, 13:33
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.2.2022
Пользователь №: 402166



спасибо, а например вход в паркинг через тамбур-шлюз из помещения лифтовой - следует оборудовать дренчером?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 5.3.2022, 13:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(alex010101 @ 5.3.2022, 13:33) *
спасибо, а например вход в паркинг через тамбур-шлюз из помещения лифтовой - следует оборудовать дренчером?

нету требования.
если вы про сп5, то там регламентируется сама завеса, а не ее необходимость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.3.2022, 16:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(jiexawcr @ 5.3.2022, 13:51) *
если вы про сп5, то там регламентируется сама завеса, а не ее необходимость.

А разве СП 5 сейчас действующий?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 9.3.2022, 10:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(ИОВ @ 5.3.2022, 16:30) *
А разве СП 5 сейчас действующий?

вполне себе действующий на "старые" объекты. возможно еще пару лет большинство строящихся объектов будут строится по сп5.
вот конкретно сейчас занимаюсь рабочей документацией строящегося объекта со "старыми" нормами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.3.2022, 12:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



На сколько понимаю, ТС сейчас ПД ваяет.
Надо ему смотреть дату договора на проектирование, чтобы понять - по СП 5 или уже по новым 3-м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 22:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных