Коллеги, всем добрый день. Подскажите пожалуйста, кто что думает про примечание к СП 30.13330.2020 п.18.11: "4 Допускается прокладка отводящих трубопроводов под потолком входных вестибюлей в жилые здания от расположенных над ним санитарно-технических приборов квартир и апартаментов при условии прокладки их за подшивным потолком, допускающим легкий доступ для осмотра трубопровода, устройством поддона по всей длине отводящего трубопровода до перехода в стояк. Прокладка трубопроводов должна выполняться из чугунных безраструбных труб с учетом требований 18.4." Ума не приложу, что хотел видеть автор данного примечания в виде поддона под лежаком, до перехода в стояк. Какой в нем смысл? Отвод случайного пролива, чтобы довести его по поддону до стояка, а там куда? Требований, что поддон (душевой чтоля?) необходимо подключить нет. С требованием применения в данном случае безраструбных чугунных труб согласен, а вот с поддоном вопросики. Есть кто сталкивался и примеры выполнения данного мероприятия? Спасибо!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 6)
|
30.3.2022, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Fitch @ 30.3.2022, 11:24)  Коллеги, всем добрый день. Подскажите пожалуйста, кто что думает про примечание к СП 30.13330.2020 п.18.11: "4 Допускается прокладка отводящих трубопроводов под потолком входных вестибюлей в жилые здания от расположенных над ним санитарно-технических приборов квартир и апартаментов при условии прокладки их за подшивным потолком, допускающим легкий доступ для осмотра трубопровода, устройством поддона по всей длине отводящего трубопровода до перехода в стояк. Прокладка трубопроводов должна выполняться из чугунных безраструбных труб с учетом требований 18.4." Ума не приложу, что хотел видеть автор данного примечания в виде поддона под лежаком, до перехода в стояк. Какой в нем смысл? Отвод случайного пролива, чтобы довести его по поддону до стояка, а там куда? Требований, что поддон (душевой чтоля?) необходимо подключить нет. С требованием применения в данном случае безраструбных чугунных труб согласен, а вот с поддоном вопросики. Есть кто сталкивался и примеры выполнения данного мероприятия? Спасибо! скорее всего имеется в виду, что конструкция зашивки-короба должна исключать протечку на головы проходящим в вестибюле, при этом иметь возможность для осмотра. я так понимаю это типо лотка надо городить, но не понятно, слив с него вдоль стояка вниз просто или нужно делать отвод воды внутрь стояка? и сделать последнее получается возможно только через трап с сухим сифоном и хорошо бы обратным клапаном. и думаю не о душевом поддоне речь: ПОДДО́Н, -а, м.- Второе дно у чего-л. Поддон корзины. Ведро с поддоном.https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%...%B4%D0%BE%D0%BD
|
|
|
|
|
30.3.2022, 11:50
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.11.2017
Пользователь №: 331234

|
Цитата(jiexawcr @ 30.3.2022, 11:42)  скорее всего имеется в виду, что конструкция зашивки-короба должна исключать протечку на головы проходящим в вестибюле, при этом иметь возможность для осмотра. я так понимаю это типо лотка надо городить, но не понятно, слив с него вдоль стояка вниз просто или нужно делать отвод воды внутрь стояка? и сделать последнее получается возможно только через трап с сухим сифоном и хорошо бы обратным клапаном. и думаю не о душевом поддоне речь: ПОДДО́Н, -а, м.- Второе дно у чего-л. Поддон корзины. Ведро с поддоном.https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%...%B4%D0%BE%D0%BDНу вот я тоже что-то подобное рисую у себя в голове.. только я не сильно представляю такую зашивку с трапом у стояка, с легким доступом к лежаку. По факту труба будет лежать де-факто в поддоне/лотке. Какой нафиг легкий доступ тогда... Хоть просто из жестянки делай ванночку под лежаком на подвесах и все. Фактически требование выполнено, практически бестолковая мера, тк при проливе она наполнится и перельется на головы, а чего еще хлеще свалиться на людей полная нечистот
|
|
|
|
|
30.3.2022, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Fitch @ 30.3.2022, 11:50)  Ну вот я тоже что-то подобное рисую у себя в голове.. только я не сильно представляю такую зашивку с трапом у стояка, с легким доступом к лежаку. По факту труба будет лежать де-факто в поддоне/лотке. Какой нафиг легкий доступ тогда... Хоть просто из жестянки делай ванночку под лежаком на подвесах и все. Фактически требование выполнено, практически бестолковая мера, тк при проливе она наполнится и перельется на головы, а чего еще хлеще свалиться на людей полная нечистот  ну мы не писатели, мы читатели. читаем и выполняем. пусть и фиктивно, но выполнить надо. а про доступ не соглашусь. вы же можете половину воздуховода 500х500 под поддон использовать, а трубу над срезом поддона этого. ну и потолки разборные нужны, армстронги или еще что-то подобное. по сути при заказе изделия можно предусмотреть и выпуск из этого короба-поддона, к которому снизу как-то прилепить на герметик трап без решетки. или сразу на завод отправить трап, чтоб придумывали как прикрутить  пс а чего вы расстраиваетесь? раньше нельзя было и все
Сообщение отредактировал jiexawcr - 30.3.2022, 14:18
|
|
|
|
|
30.3.2022, 14:59
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.11.2017
Пользователь №: 331234

|
Цитата(jiexawcr @ 30.3.2022, 14:15)  ну мы не писатели, мы читатели. читаем и выполняем. пусть и фиктивно, но выполнить надо. а про доступ не соглашусь. вы же можете половину воздуховода 500х500 под поддон использовать, а трубу над срезом поддона этого. ну и потолки разборные нужны, армстронги или еще что-то подобное. по сути при заказе изделия можно предусмотреть и выпуск из этого короба-поддона, к которому снизу как-то прилепить на герметик трап без решетки. или сразу на завод отправить трап, чтоб придумывали как прикрутить  пс а чего вы расстраиваетесь? раньше нельзя было и все  Да вот что-то не припомню запрета на перекидки в МОПе за потолком. У меня в доме, где живу, новостройке (в 2019 году РВЭ получила) даже на первом этаже перекидка в МОП на первом этаже. Так она из ПП и без всяких прибабахов в виде поддонов и иже с ним. А сейчас прописали эту ерунду несусветную. Да и водосточные перекидки на последнем этаже делают, без всяких поддонов уже сто лет в обед, и текут они как правило чаще)), правда это конечно не фекалка, но все же.
Сообщение отредактировал Fitch - 30.3.2022, 15:00
|
|
|
|
|
30.3.2022, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Fitch @ 30.3.2022, 14:59)  Да вот что-то не припомню запрета на перекидки в МОПе за потолком. У меня в доме, где живу, новостройке (в 2019 году РВЭ получила) даже на первом этаже перекидка в МОП на первом этаже. Так она из ПП и без всяких прибабахов в виде поддонов и иже с ним. А сейчас прописали эту ерунду несусветную. Да и водосточные перекидки на последнем этаже делают, без всяких поддонов уже сто лет в обед, и текут они как правило чаще)), правда это конечно не фекалка, но все же. СП30.13330.2016 8.3.11 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: ... под потолком : ... - вестибюлей; ...оговорок никаких не было.
|
|
|
|
|
30.3.2022, 15:29
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.11.2017
Пользователь №: 331234

|
Цитата(jiexawcr @ 30.3.2022, 15:03)  СП30.13330.2016 8.3.11 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: ... под потолком : ... - вестибюлей; ... оговорок никаких не было. Ну вестибюлем жилого здания думаю принимали так называемый шлюз между двумя входными дверьми в подъезд. А вот МОП у лифта это уже другое. В любом случае таких решений конечно лучше избегать, но иных решений в современных планировках часто не найти.
|
|
|
|
|
  |