> СП 510.1325800.2022 вопрос по зависимому подключению системы вентиляции
antipod66
сообщение 18.4.2022, 16:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



Коллеги по системам ОВ ознакомились с СП 510.1325800.2022 и пришли к выводу что не допускается для системы вентиляции снижение температуры подмесом

Например температура в тепловой сети 130°С, согласно СП 60.13330.2020
6.1.14 Температуру теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения и отопления следует принимать:

- в жилых и общественных зданиях и комплексах не более 95°C;

- для производственных не более 115°C.

Получается должны понизить температуру на систему вентиляции
Читаем дальше СП 510.1325800.2022

п.5.3....
Системы внутреннего теплоснабжения жилых и общественных зданий следует присоединять по независимой схеме.
Системы внутреннего теплоснабжения допускается присоединять по
зависимой схеме:
- при централизованном теплоснабжении производственных и административно-бытовых зданий;
- при теплоснабжении зданий от автономного источника теплоты.
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха промышленных предприятий допускается присоединять по зависимой схеме (непосредственно) – когда не требуется изменения расчетных параметров теплоносителя по СП 60.13330.2020 (приложение Б).
5.4 Подключение систем отопления и теплоснабжения водоподогревателей систем вентиляции следует осуществлять через отдельные водоподогреватели в тепловом пункте.
Допускается применение общего водоподогревателя на калориферные установки и системы отопления в случае, если величина тепловой нагрузки на вентиляцию составляет не более 15 % тепловой нагрузки на отопление для встроенных подземных стоянок автомобилей или других аналогичных помещений по заданию на проектирование.
5.7 Системы отопления отдельных потребителей зданий допускается присоединять в ИТП или узлах ввода этих потребителей через смесительные насосы при необходимости снижения температуры воды в системе отопления, а также при осуществлении автоматического регулирования системы.

Коллеги трактуют эти пункты, что зависимое подключение вентиляции только при совпадении параметров сети и потребителя, что п. 5.4. требует только теплообменники на систему ОВ, а п. 5.7 допускает подмес только для системы отопления.

Из чего делается вывод, что нельзя присоединять систему вентиляции подмесом когда например в сети 130°С, а на вентиляцию надо 115°С.

Что думаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
GreyBrain
сообщение 18.4.2022, 17:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Я думаю имеется в виду, что следует по независимой схеме присоединять, но допускается по зависимой, вы привели случаи когда можно по зависимой присоединять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Siradjeddin
сообщение 18.4.2022, 17:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 26.2.2015
Из: Московская область
Пользователь №: 260749



Здравствуйте! А если из сети 130гр в теплообменик вентиляции, а из теплообменника к калориферам без узла смешения 95гр только лишь с регулятором температуры "после себя"? Вода постояла, остыла в трубах до 95гр и клапан ее пускает снова до калориферов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 19.4.2022, 7:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(Siradjeddin @ 18.4.2022, 18:16) *
Здравствуйте! А если из сети 130гр в теплообменик вентиляции, а из теплообменника к калориферам без узла смешения 95гр только лишь с регулятором температуры "после себя"? Вода постояла, остыла в трубах до 95гр и клапан ее пускает снова до калориферов.

Не понял к чему уточнение "из теплообменника к калориферам без узла смешения", если у вас схема независимая, у вас и так и так узла смешения не будет на втором контуре. Почему вода постояла? У вас на втором контуре должна быть принудительная циркуляция теплоносителя, а клапан на первом (греющем) контуре за счет термометра сопротивления (обычно) открывается или закрывается для достижения температуры в соответствии с графиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 18:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных