> Какие клапаны ставить?
Гость_рик_*
сообщение 21.2.2007, 22:49
Сообщение #1





Guest Forum






Народ вы тут все народ опытный, грамотный посоветуйте, какие клапаны ставить, так чтобы по карману не сильно били и сработали, если что? helpsmilie.gif Какого производителя? Да, чтобы пожарники не придирались. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Гость_ings_*
сообщение 21.2.2007, 23:12
Сообщение #2





Guest Forum






Все противопожарные калапанЫ (но не клапанА, см. уч. русск. яз. за 5-й кл.) примерно в одном ценовом диапазоне. Цена зависит только от типа привода (см. прайсы производителей).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ings_*
сообщение 22.2.2007, 13:27
Сообщение #3





Guest Forum






Кстати, господа - маленькая загадка на тему клапанов (в частности, на подпор)... wink.gif
-----------
Пусть имеется некая система подпора дыма при пожаре.

п.8.15 д) СНИП 41-01-2003 гласит, что в системе необходимо предусмотреть противопожарные нормально закрытые клапаны, в основном, с минимальным пределом огнестойкости EI30.

Вопросы:
1) Распространяется ли это требование на клапаны забора воздуха перед вентилятором?

2) Если - "да", то существуют ли утеплённые клапаны в варианте противопожарных EI30 ?

3) Если таковых клапанов (см. вопрос 2) не существует, то как решить поставленную задачу?

Вопросы не сложные, но и не тривиальные... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALK
сообщение 23.2.2007, 0:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.2.2007
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976



Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать:
в) установку обратного клапана у вентилятора;

Перед вентилятором клапанов, кроме обратных ставить не нужно. Воздухозабор делается обычный. А клапан ставится при контакте с защищаемым помещением.

Да, к тому же- противопожарные нормально закрытые клапаны с пределами огнестойкости:
- EI 120 - для систем по 8.13 б); (а не 130)
- EI 30 -для систем по 8.13 а), в), г), д), е), ж).
Противопожарные клапаны не следует устанавливать в плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехах.

8.13 Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать:
а) в лифтовые шахты (при отсутствии у выхода из них тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре) в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;
б) в шахты лифтов, имеющих режим «перевозка пожарных подразделений»;
в) в незадымляемые лестничные клетки типа Н2;
г) в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа НЗ;
д) в тамбур-шлюзы перед лифтами (в том числе в два последовательно расположенных) в подвальных и цокольных этажах;
е) в тамбур-шлюзы при лестницах 2-го типа, ведущих в помещения первого этажа, из подвального (или цокольного) этажа, в помещениях которого применяются или хранятся горючие вещества и материалы. В плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехах в тамбур-шлюзы допускается подавать воздух, забираемый из аэрируемых пролетов здания;
ж) в тамбур-шлюзы на входах в атриум и пассажей с уровней подвальных этажей и в нижние части атриумов и пассажей по 8.2 е).


У Вас, что нормы другие?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ings_*
сообщение 23.2.2007, 11:24
Сообщение #5





Guest Forum






   Прежде всего, обращаю внимание, что огнестойкость я указал 30 минут, а не 130. Взгляните ещё раз, пожалуйста. Я сам не раз попадался на этом совпадении написания цифры 1 и буквы I.
   Добросовестно цитировать СНИП совсем не обязательно, он и так лежит перед глазами.
Относительно того, что перед вентилятором ничего не требуется,..
Каждый проектировщик решает самостоятельно. Здесь я с Вами просто не согласен.
   Ну, и последнее. Вы просто не вдавались в суть вопросов. Судя по началу, у меня с Вами конструктивного диалога не получится. В принципе, его можно и не продолжать. Решение я знаю.
Просто хотелось, чтобы никто больше не споткнулся на этом месте.
-----------------

   Поясню, суть первого вопроса. Речь идёт о вариантах прочтения пункта из СНИП, об области распространения требований, прописанных в нём.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 2:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных