> Блок автоматического управления Альфа м перегрев фотодатчик фда
Artur 164
сообщение 8.7.2022, 14:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.7.2022
Из: Саратов
Пользователь №: 406759



Господа наладчики поделитесь опытом и советом , есть котел паровой мзк 7 аг 2 , газовая горелка г-01, фотодатчик активный фда , и альфа , проблема состоит в том что при работе котла охлаждение фотодатчика происходит уже подогретым воздухом ( конструктив этого котла сделан таким образом что горелка питается уже подогретым воздухом ) в моем случае 70 градусов, в эксплуатационных характеристиках фотодатчику заявлена максимальная температура 50 , в связи с этим после непродолжительной работы теряется контроль пламени, пробовал брать забор воздуха для охлаждения непосредственно с улитки вентилятора но происходит то же самое ,трубка в которой расположен фотодатчик нагревается очень хорошо и так же передает тепло фотодатчику , да и давление воздуха с улитки вентилятора намного меньше давления в топке , пробовал поставить трубку на верхний глазок котла но по истечение времени так же нагревается и теряет контроль пламени , сталкивался ли кто с этой проблемой ? Есть возможность замены фотодатчика на более термоустойчивый, если ставить электрод вместо фотодатчика то нужно ли перепрошивать контроллер? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
tiptop
сообщение 8.7.2022, 15:36
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Artur 164 @ 8.7.2022, 14:36) *
пробовал брать забор воздуха для охлаждения непосредственно с улитки вентилятора

Это правильно: на выходе вентилятора самое высокое давление "холодного" воздуха.

Прикрепленный файл  реле_давл.воздуха___врезка.jpg ( 222,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17


Сообщение отредактировал tiptop - 8.7.2022, 15:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кейн
сообщение 11.7.2022, 10:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 29.6.2022
Пользователь №: 406437



Избыток горячего воздуха из топки на датчик решался установкой стекла между датчиком и топкой. Естественно стекло должно пропускать ту часть спектра, в которой видит датчик. А воздух на охлаждение подавали в промежуток между стеклом и датчиком.
Нагрев от трубы решается тем, что сегмент трубы изготавливают из материала с низкой теплопроводностью, в ФДСА-03 это вставка из второпласта миллиметров 70 длинной. Шла в комплекте стандартной визирной трубы.
Правда все это делалось в процессе модернизации старых котлов. А у вас новый, с комплектом оборудования от завода и ценой судя по сайту от 1 млн. Вам конечно виднее, но по моему прежде чем колхозить что то - не грех обратиться к производителю с вопросом как же так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных