> СП 7.13130.2013 п6.13
lowbot
сообщение 13.9.2022, 10:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 13.9.2022
Пользователь №: 408851



Добрый день товарищи знатоки. Есть проект системы вентиляции (общеобменка), транзитные шахты (отдельно от ДУ/ПД), по проекту обмотаны огнезащитой. Примечании к проекту, что все воздуховоды обмотаные огнезащитным составом должны быть изготовлены из 0.8 метала, ссылаясь на П6.13. Но при этом проектировщики закладывают толщину воздуховода 0.7 (сечении воздуховодов от 300х200 до 600х300). Сам вопрос если воздуховоды будут проектные, будет ли проблемой ? Если нет то, как правильно подготовить ответ, что обосновать выбраное решение.
Еще раз повторюсь это касается общеобмненой вентиляции.
Зарание спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
Composter
сообщение 13.9.2022, 11:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Конечно проблема.
единственный от вас может быть ответ что так было в проекте и спецификации
Но заказчику вряд ли будет это интересно если объект не примут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lowbot
сообщение 13.9.2022, 11:48
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 13.9.2022
Пользователь №: 408851



Я так понимаю ссылаясь на снип, никаких противоречий нет, а разница в толщине метала (проектного) и примечании к проекту это косяк проектировщика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lowbot
сообщение 13.9.2022, 12:26
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 13.9.2022
Пользователь №: 408851



Еще один вопрос. Также имеется еще один объект, также имея транзитные воздуховоды (общеобменки) но в примечаниях к проекту не сказано что именно из 0.8 метала, вопрос теперь таков если тут воздуховоды будут проектные, есть ли вероятность что Инспектор может ли сослаться к пункту 6.13? И оправдано будет ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 13.9.2022, 13:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



У нас в крайний раз при сдаче школы гасн мерил толщину метала воздуховодов. На моей памяти такое первый раз. Это московская область.
Независимо от того что написано в проекте толщина воздуховодов с огнезащитой д.б. не менее 0,8 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.9.2022, 13:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Нормативные требования не зависят от того что написано в проекте. технадзору/пож инспектору по фигу кто накосячил.
Я еще могу сказать что погрешность при изготовлении воздуховода 0,1 мм , т.е. при заказе воздуховода 0,8 мм у вас может по факту получиться 0,7 мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 13.9.2022, 14:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



а как же сту
в проекте запросто могут быть нарушены нормативы, так как это отражено в сту
а монтажникам обычно сту не дают и руководствуются они только проектом

да и вообще проектные нормы они знать не должны и объект в комплексе не видят - например они расставляют клапана по проекту, а нет как им кажется будет правильно по нормам (как они их понимают)

самое простое что можно сделать - это запросить у проектировщика или заказчика подтверждение толщин
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lowbot
сообщение 14.9.2022, 13:19
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 13.9.2022
Пользователь №: 408851



Спасибо большое, отдали в проектный отдел на изменения, есть ещё один вопрос по ДУ/ПД, сколько точно должно быть покрытие огнезащитное? Ибо в проекте у нас стоит ei 30.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 14.9.2022, 13:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



точно что?
если речь о EI то если стоит в проекте 30 вам нужно делать 30, можно и больше а вот меньше нельзя
если речь о толщине изоляции - то в зависимости от рекомендаций производителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lowbot
сообщение 14.9.2022, 13:43
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 13.9.2022
Пользователь №: 408851



Прописано транзитное, не транзитное, в отдельных шахта и без шах ei 30 (при условие толщины 8мм), я так понимаю за пределами шахт (не обслуживаемых), должна быть 30, а в шахтах 150?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 14.9.2022, 13:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



30 это минимум, в зависимости от того где проложено и что обслуживает можеть быть больше и не идет ли транзитом через другой отсек может быть и 150
ei для противодымки согласно 7.11 и 7.17.

Сообщение отредактировал Composter - 14.9.2022, 13:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lowbot
сообщение 14.9.2022, 14:01
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 13.9.2022
Пользователь №: 408851



ПД идут в одной общей шахте, с выходами на этажи(через озк), ДУ идут в отдельных шахтах, так же с выходами на этажи (через озк), но некоторые еще открытым транзитом по коридору.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 14.9.2022, 14:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(lowbot @ 14.9.2022, 14:01) *
ПД идут в одной общей шахте, с выходами на этажи(через озк), ДУ идут в отдельных шахтах, так же с выходами на этажи (через озк), но некоторые еще открытым транзитом по коридору.

и ЧО?
я ж написал, там в пунктах расписываются, на шахту пофиг
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 15.9.2022, 9:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



тут гадать не надо и думать тоже - делать нужно по проекту
если в проекте не понятно 30 60 120 150 то запрос проектировщику/заказчику - пусть разъяснят исправят
самому влезать без общей картины глупо - нужно видеть кроме ов - ар, сту, мопб как минимум
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных