	 |  Проблемами обратным клапанами |  |  |  
	
		|  | 
				  11.10.2022, 7:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1633
 Регистрация: 16.7.2007
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 10028
 
 
 
  
 | 
				Добрый день коллеги! Монтажники столкнулись с интересным ребусом: 2 группы подпиточных насосов тянут воду из одного бака. У обоих левый насосов в группе не перекрывается обратным клапаном. Разбирали, переставляли. Как только клапан оказывается на правом насосе, сразу начинает работать. Стоят АДЛ CVS16
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| 
	2 страниц  1 2 > |  |  
	Ответов
(1 - 29)
	 
	
		|  | 
				  11.10.2022, 8:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1224
 Регистрация: 1.1.2010
 Пользователь №: 43572
 
 
 
  
 | 
				Оффтоп: Как называется херотень из арматурины?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.10.2022, 8:12 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(К.Д. @ 11.10.2022, 7:48)  Монтажники столкнулись с интересным ребусом: 2 группы подпиточных насосов тянут воду из одного бака. У обоих левый насосов в группе не перекрывается обратным клапаном. Разбирали, переставляли. Как только клапан оказывается на правом насосе, сразу начинает работать.Стоят АДЛ CVS16
 У этих клапанов что-то странное с "направлением течения": |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.10.2022, 8:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1633
 Регистрация: 16.7.2007
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 10028
 
 
 
  
 | 
				Мартышка называется.
 P.S. писал с телефона, извиняюсь за нерусский русский
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.10.2022, 8:13 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Гризли @ 11.10.2022, 8:03)  Оффтоп: Как называется херотень из арматурины? "Крокодил"?     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.10.2022, 8:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1633
 Регистрация: 16.7.2007
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 10028
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 11.10.2022, 10:12)  У этих клапанов что-то странное с "направлением течения":Это по идее любое монтажное положение обозначает. На н х даже ограничение из двухстворчатых не прописано про 5Ду
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.10.2022, 8:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 665
 Регистрация: 22.4.2021
 Пользователь №: 390653
 
 
 
  
 | 
				Неясно. Если вы разбирали, сам клапан то рабочий? Механизм шевелится?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.10.2022, 8:20 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Я неудачно обрезал изображение. Надо было оставить вот так: Ну, да, у того, что с пружиной, может быть любое положение. Просто я не сразу понял.    А насосы в паре какое-то время работают одновременно, а потом один из них останавливается?
				Сообщение отредактировал tiptop - 11.10.2022, 8:24 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.10.2022, 8:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1633
 Регистрация: 16.7.2007
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 10028
 
 
 
  
 | 
				В норме один рабочий, второй подпускается при большой подпитке, что там и наблюдается по факту. Но наладчики говорят что и при запуске из стоячего состояния только одного насоса, второй будет пропускать. Причём их и отключали от бака, открывали дренажный кран на всасе и давали воду из водопровода напрямую мимо бака в напорный трубопровод. Правый стоит нормально, левый на слив.
 Не просто шевелится, а при перестановке на правый насос ещё и работает прекрасно)
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.10.2022, 9:00 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Может быть, в нижней прокладке вырублено слишком маленькое отверстие?    ...Хотя золотник не должен упираться.     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.10.2022, 9:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1633
 Регистрация: 16.7.2007
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 10028
 
 
 
  
 | 
				Дык там блин запорным работает. Он вверх при работе поднимается  но за корпус не выходит. А прокладки они все уже проверяли пока переставляли клапаны. Буду у представителя АДЛ спрашивать, пусть технарей ещё напряжет, насос с рециркуляцией напор не дает
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.10.2022, 13:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(К.Д. @ 11.10.2022, 9:07)  Дык там блин запорным работает. Он вверх при работе поднимается  но за корпус не выходит. А прокладки они все уже проверяли пока переставляли клапаны. Буду у представителя АДЛ спрашивать, пусть технарей ещё напряжет, насос с рециркуляцией напор не дает
 Направление вращения?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.10.2022, 15:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1224
 Регистрация: 1.1.2010
 Пользователь №: 43572
 
 
 
  
 | 
				Цитата(К.Д. @ 11.10.2022, 8:13)  Мартышка называется.
 P.S. писал с телефона, извиняюсь за нерусский русский
 Цитата(tiptop @ 11.10.2022, 8:13)  "Крокодил"?   У нас называется "Скорпион", но что-то очень неудобное название. В технике обычно все термины краткие и удобопроизносимые.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.10.2022, 16:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 70
 Регистрация: 24.2.2009
 Пользователь №: 29598
 
 
 
  
 | 
				У нас называли "гусёк"
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.10.2022, 18:49 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Гризли @ 11.10.2022, 15:26)  У нас называется "Скорпион", но что-то очень неудобное название. В технике обычно все термины краткие и удобопроизносимые. "Рогатина" - это удобное название?     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.10.2022, 18:57 |  
		| 
 Эко Интегратор Всея Руси
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12272
 Регистрация: 14.1.2008
 Из: Архангельск
 Пользователь №: 14438
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Гризли @ 11.10.2022, 8:03)  Оффтоп: Как называется херотень из арматурины? Никогда больших старых задвижек не крутили?)))  Это мартышка - приспособа, чтоб обжать, плотно закрыть задвижку. На станциях применяется, на крупных диаметрах, где сохраняется арматуры старых типов. Фиг закроешь, фиг потом откроешь без мартышки. Хотя в правилах, конечно, написано, что применение средств наращивания длины рычага запрещено) бывет, ещё и трубу наденешь и вдвоём, втроём.  Автор, направление потока в напорной трубе (в горизонтальном участке над насосами) справа налево? Правый насос при работе потоком эжектирует, подсасывает воду через левый. Диаметр видимо маловат, а скорость большая. Либо делать напорный трубопровод в виде буквы Т, либо... Напорный коллектор большего диаметра сделать. Либо третий вариант - левые насосы в группах сделать навсегда основными, а правые пусть подключаются при необходимости.  Как-то так.
				Сообщение отредактировал Машинист - 11.10.2022, 19:00 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.10.2022, 19:09 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Машинист @ 11.10.2022, 18:57)  Правый насос при работе потоком эжектирует, подсасывает воду через левый. При чём здесь это?     Удивляет движение воды в обратную сторону.     Цитата(К.Д. @ 11.10.2022, 8:35)  давали воду из водопровода напрямую мимо бака в напорный трубопровод. Правый стоит нормально, левый на слив. |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.10.2022, 19:41 |  
		| 
 Эко Интегратор Всея Руси
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12272
 Регистрация: 14.1.2008
 Из: Архангельск
 Пользователь №: 14438
 
 
 
  
 | 
				Ну что вам ещё сказать) давление с обратной стороны подайте в напорный трубопровод, с той стороны, где счетчики стоят,  и посмотрите что будет - оба закроются, или левый всё равно будет пропускать? Меня не удивляет. Странно даже самому.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.10.2022, 21:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1224
 Регистрация: 1.1.2010
 Пользователь №: 43572
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Машинист @ 11.10.2022, 18:57)  Никогда больших старых задвижек не крутили?))) Это мартышка - приспособа, чтоб обжать, плотно закрыть задвижку.
 ...
 И не только для этого. Впервые в своей жизни я увидел её на сварочном производстве - ей поджимали детали для плотного прилеганя, без зазоров.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.10.2022, 21:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1677
 Регистрация: 15.9.2012
 Пользователь №: 163378
 
 
 
  
 | 
				Оффтоп, простите. Половину топика речь идёт о каком-то техническом устройстве и только сейчас я понял, что обсуждается "крючок". Так их на НПиНХ называют. Мы приваркой редко изготавливали такое, чаще гнутьем арматуры, чтобы не сломался в ненужный момент. Что примечательно - пока наши нормотворцы запрещали открывать задвижки при помощи рычагов, буржуи уже в конце 90-х изготавливали их фабрично. Для НПиНХ есть даже обмедненные искробезопасные модели
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.10.2022, 21:49 |  
		| 
 Эко Интегратор Всея Руси
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12272
 Регистрация: 14.1.2008
 Из: Архангельск
 Пользователь №: 14438
 
 
 
  
 | 
				Цитата(T-rex @ 11.10.2022, 21:42)  Оффтоп, простите. Половину топика речь идёт о каком-то техническом устройстве и только сейчас я понял, что обсуждается "крючок". Так их на НПиНХ называют. Мы приваркой редко изготавливали такое, чаще гнутьем арматуры, чтобы не сломался в ненужный момент. Что примечательно - пока наши нормотворцы запрещали открывать задвижки при помощи рычагов, буржуи уже в конце 90-х изготавливали их фабрично. Для НПиНХ есть даже обмедненные искробезопасные модели Они оптимизировались немножко раньше, упразднив штат бездельников, которые по нормам должны заниматься расхаживанием арматуры, смазыванием, ревизированием, притиранием, притиранием и прочей хренью, которой они всё равно не занимались уже давно, и которая честно говоря нахрен не нужна, крючком нажали и всё. У нас на ТЭЦ тоже только крючки были, мартышек не встречал ни разу, потом уж увидел, в других местах.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.10.2022, 23:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1633
 Регистрация: 16.7.2007
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 10028
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Машинист @ 11.10.2022, 21:41)  Ну что вам ещё сказать) давление с обратной стороны подайте в напорный трубопровод, с той стороны, где счетчики стоят,  и посмотрите что будет - оба закроются, или левый всё равно будет пропускать? Меня не удивляет. Странно даже самому.
 Дык пробовали при стоящих насосах. Левый в спускник на всасе льёт. Тут интересно что он работает нормально при перестановке на правый насос, а правый соответственно перестаёт лежать слева. Расход с 1 насоса 4 куба максимум, при норме подпитки не более 1,5 куба. Хотя сеть там сильно течёт и по факту качают 7-8 кубов Вода на всас идёт со стороны левого, но через обратный клапан эжектировать не выйдет, он же в напорную сторону должен тогда поток подсасывать, а там все ж таки 5 килограмм стоит
				Сообщение отредактировал К.Д. - 11.10.2022, 23:59 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.10.2022, 5:13 |  
		| 
 Эко Интегратор Всея Руси
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12272
 Регистрация: 14.1.2008
 Из: Архангельск
 Пользователь №: 14438
 
 
 
  
 | 
				Цитата(К.Д. @ 11.10.2022, 23:56)  Дык пробовали при стоящих насосах. Левый в спускник на всасе льёт.Тут интересно что он работает нормально при перестановке на правый насос, а правый соответственно перестаёт лежать слева. Расход с 1 насоса 4 куба максимум, при норме подпитки не более 1,5 куба. Хотя сеть там сильно течёт и по факту качают 7-8 кубов
 Вода на всас идёт со стороны левого, но через обратный клапан эжектировать не выйдет, он же в напорную сторону должен тогда поток подсасывать, а там все ж таки 5 килограмм стоит
 Чудеса какие-то про пробовали при стоящих. Пока сам своими глазами не увижу, не поверю.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.10.2022, 15:38 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Гризли @ 11.10.2022, 21:24)  Впервые в своей жизни я увидел её на сварочном производстве - ей поджимали детали для плотного прилеганя, без зазоров. Вообще-то для сваривания зазор нужен.     Кстати, кто-нибудь знает, что здесь держит сварщик правой рукой?     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.10.2022, 20:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1224
 Регистрация: 1.1.2010
 Пользователь №: 43572
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 12.10.2022, 15:38)  Вообще-то для сваривания зазор нужен.   3 мм и 3 см - это разные зазоры. Тогда перформулирую:  "Чтобы поджиматьть детали друг к другу". Предположу, что это центратор. И таких по диаметру должно быть несколько.
				Сообщение отредактировал Гризли - 12.10.2022, 20:21 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.10.2022, 21:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 12.10.2022, 15:38)  Вообще-то для сваривания зазор нужен.     Кстати, кто-нибудь знает, что здесь держит сварщик правой рукой?   Я знаю! Он делает экспертизу промышленной безопасности: https://www.centrattek.ru/info/jekspertiza-...nosti-teplovyh/  Кстати, почему Вы решили, что это сварщик? На нем нет ничего сварщицкого! Ни робы, ни щитка, ни краг, ни держака с электродом. Строительная каска как правило мешает одевать сварщицкий щиток. А в сварочный шов любой из нас может потыкать правой рукой. С зажатым в ней предметом.  Сообщение отредактировал Галиев - 12.10.2022, 21:16 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.10.2022, 20:18 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Галиев @ 12.10.2022, 21:13)  Кстати, почему Вы решили, что это сварщик? На нем нет ничего сварщицкого! Ни робы, ни щитка, ни краг, ни держака с электродом. Да, это не сварщик. Наверное, кто-то измеряет высоту сварного шва?     Цитата(Галиев @ 12.10.2022, 21:13)  Строительная каска как правило мешает одевать сварщицкий щиток. А во что можно одеть "сварщицкий щиток"?     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.10.2022, 22:26 |  
		| 
 Эко Интегратор Всея Руси
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12272
 Регистрация: 14.1.2008
 Из: Архангельск
 Пользователь №: 14438
 
 
 
  
 | 
				Кромки он подгоняет по высоте, перед сваркой. Как приспособа называется, не помню. И почему руками крутит, не скажу, может здоровья дохрена, а может это он прицеливается только) да и вообще не вижу толком по фото, болт там с резьбой или что-то с черточкой. Шва вроде нет ещё, прихватки только.
				
 Сообщение отредактировал Машинист - 13.10.2022, 22:30
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.10.2022, 11:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 13.10.2022, 20:18)  А во что можно одеть "сварщицкий щиток"?   Видимо, в голову.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				   14.10.2022, 12:26 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Галиев @ 14.10.2022, 11:18)  Видимо, в голову.    "Пандемия чётко разделила людей на грамотных и неграмотных. Первые маски "надевают", вторые "одевают".
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |