Не работает вентиляция на подземном паркинге |
|
|
|
28.11.2022, 8:24
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.11.2022
Пользователь №: 411296

|
Доброго времени суток. Имеется подземный паркинг в МКД. УК выставляет счет на отопление парко-места. Приточно-вытяжная вентиляция срабатывает от датчика СО. В вентиляционной камере установлен калорифер, к которому подается в трубах этиленглиголь подогретый через теплообменник. С момента сдачи эксплуатации данная система на работала (с 2016 года), а после смены УК (4 года назад), ныне обслуживающая УК выставляет счета за отопление. Как доказать незаконность выставления платы за отопление? Другие собственники парко-мест писали жалобы в надзорные органы, но оттуда приходили отписки. Представитель УК приходит только измерить температуру помещений. Но и без его замеров на паркинге всегда +5 и выше.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 18)
|
1.12.2022, 22:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Никак если коротко. Если +5 и выше, значит что-то работает и потребляет. Датчик СО скорее всего управляет скоростью вентиляторов (или заслонками). Так же могут работать водяные воздушно тепловые завесы в проемах ворот.
Сообщение отредактировал 327 - 1.12.2022, 22:13
|
|
|
|
|
2.12.2022, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
+5 это не совсем не факт для подземной автостонки что там есть отопление. в подземке и так мало теплопотерь , плюс моежт не ыбть утеплителя между 1 этажом и подзеской и за счет 1 этажа может быть и выше +5 градусов
Ну самое просто чтобы убедиться попросить показать счетчики согласно которым выставляются показания и на каких ветках они стоят. Отопление может быть регистрами/радиаторами, тепловая завеса на въезде, ну и калориферы приточных установок которые могут работать с определенной переиодичнойстью ,а могут конечно и не работать
|
|
|
|
|
2.12.2022, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Composter @ 2.12.2022, 13:13)  Ну самое просто чтобы убедиться попросить показать счетчики согласно которым выставляются показания и на каких ветках они стоят. Скорее всего отопление по метрам квадратным, а не по счётчику. И это, полагаю, правильно для встройки. Не бывает чудес - тепло приходит из помещений 1-го этажа через перекрытие.
|
|
|
|
|
4.12.2022, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(ivankuratov @ 28.11.2022, 8:24)  Доброго времени суток. Имеется подземный паркинг в МКД. УК выставляет счет на отопление парко-места. ... Расчет отопления в МКД (в том числе и паркинга встроенного в него) производится в соответствии с Жилищным законодательством РФ, а именно ПП РФ №354. Для 90% случаев -это "распределение общего теплопотребления здания на всех собственников, пропорционально м2 площади находящейся в собственности"
|
|
|
|
|
4.12.2022, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ИОВ @ 2.12.2022, 13:32)  Скорее всего отопление по метрам квадратным, а не по счётчику. И это, полагаю, правильно для встройки. Не бывает чудес - тепло приходит из помещений 1-го этажа через перекрытие. Не. Тут как бы еще проще. Есть общий абонентский УУТЭ, следом идет на ответвлении на паркинг еще один( тоже по первичному теплоносителю, как правило). И вот его показания раскидывают на колво парковочных мест( в принципе тот же на квадраты метод, как и с отоплением квартир, мм то равной площади у всех). А из общего их вычитают. Тариф на тепло на паркинги под МКД равный тарифам на жилье, там только состав владельцев чуть иной. У зятя в МКД так и остались часть мм не проданными и их владелец сдает в аренду и за вырученное оплачивает коммуналку по всем местам. А сперва сильно хотел продать и цену скидывал, а сейчас передумал и в аренду сдает. А во дворе огороженном совсем с местами для парковки тяжело. Может ждут кого озверевшего и готового на любые уже деньги взять мм в паркинге, но не искать место куда приткнуться с авто ночью. а уутэ на парковке выйдет обязанным быть по нагрузке более 0.2 гиг, а вот выключая вентиляцию и поджимая отопление можно снизить показания своего уутэ и платить за тепло по мм меньше. Оттого и многие владельцы парковки вопят- нам не надо включать вентиляцию, только для снижения оплаты за мм. и это даже в солидных паркингах, где с достатком у владельцев все в порядке, но считать денежку и значимость услуги четко понимают. Нам положена вентиляция- вот она, есть, а не включаем типа датчик не хочет и мы тоже. Цитата(ИОВ @ 2.12.2022, 13:32)  Скорее всего отопление по метрам квадратным, а не по счётчику. И это, полагаю, правильно для встройки. Не бывает чудес - тепло приходит из помещений 1-го этажа через перекрытие. А они прям могут через перекрытие соседствовать? а так- ага. но раскидывают показания счетчика паркинга самого на колво мест машинных. не расчетную нагрузку, а с счетчика.
Сообщение отредактировал инж323 - 4.12.2022, 23:17
|
|
|
|
|
5.12.2022, 16:00
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.11.2022
Пользователь №: 411296

|
Я согласен с начислением за отопление, когда оборудование функционирует. Но в моем случае оно не работает, соответственно тепловая энергия не тратится. УК выставляет плату по нормативу(по площади) без платы за содержание ОДИ, а должно выставлять только ОДИ.
|
|
|
|
|
5.12.2022, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ivankuratov @ 5.12.2022, 16:00)  Я согласен с начислением за отопление, когда оборудование функционирует. Но в моем случае оно не работает, соответственно тепловая энергия не тратится. УК выставляет плату по нормативу(по площади) без платы за содержание ОДИ, а должно выставлять только ОДИ. запросите в УК показания счетчика паркинга и как они распределили его на владельцев мм. Вы вполне можете не видеть когда включают вентиляцию например и траты тепла есть реально. И УК обязано вам такие данные предоставить, как и доступ к самому уутэ парковки в их присутствии- верней даже при вас взять распечатку с счетчика и потом на своем компе её распечать.Как и обосновать- на какое колво мм они раскидали это тепло. иное- самоуправство. можете запросить и за лето и за прошлый отопсезон- за три года.
|
|
|
|
|
6.12.2022, 9:46
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.11.2022
Пользователь №: 411296

|
Цитата(инж323 @ 5.12.2022, 20:17)  запросите в УК показания счетчика паркинга и как они распределили его на владельцев мм. Вы вполне можете не видеть когда включают вентиляцию например и траты тепла есть реально. И УК обязано вам такие данные предоставить, как и доступ к самому уутэ парковки в их присутствии- верней даже при вас взять распечатку с счетчика и потом на своем компе её распечать.Как и обосновать- на какое колво мм они раскидали это тепло. иное- самоуправство. можете запросить и за лето и за прошлый отопсезон- за три года. Тепловычислитель паркинга отсутствует. Имеется только общедомовой прибор учета теплоснабжения. УК выставляет счета за тепло владельцам паркинга исходя из площади парко-места. Как вариант попробовать установить прибор учета теплоснабжения на паркинг за счет УК ссылаясь на 261 ФЗ "Об энергосбережении", но они не захотят.
|
|
|
|
|
6.12.2022, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ivankuratov @ 6.12.2022, 9:46)  Тепловычислитель паркинга отсутствует. Имеется только общедомовой прибор учета теплоснабжения. УК выставляет счета за тепло владельцам паркинга исходя из площади парко-места. Как вариант попробовать установить прибор учета теплоснабжения на паркинг за счет УК ссылаясь на 261 ФЗ "Об энергосбережении", но они не захотят. Если принять к свЕдению Ваше сообщение, что никакие системы отопления/вентиляции в этом паркинге не включаются, то возникает вопрос - за счёт чего в зимний отопительный период температура в паркинге +5 град и выше? Т.к. паркинг встроенный, тепло приходит через перекрытие между паркингом и 1-м этажом МЖД, поскольку здание является общим отапливаемым объёмом. Т.е. в переводе на русский язык - Вы хотите пользоваться отапливаемой стоянкой, а оплачивать это почему-то обязаны не владельцы м/м, а все владельцы помещений надземной части здания.
|
|
|
|
|
6.12.2022, 11:32
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.11.2022
Пользователь №: 411296

|
Под потолком паркинга проходят магистрали отопления и ГВС. Теплосъем идет от них. К сведению напоминаю, собственники парко-мест, в том числе и я готовы оплачивать за отопление если оно есть,но его нет.
|
|
|
|
|
6.12.2022, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ivankuratov @ 6.12.2022, 11:32)  Под потолком паркинга проходят магистрали отопления и ГВС. Теплосъем идет от них. К сведению напоминаю, собственники парко-мест, в том числе и я готовы оплачивать за отопление если оно есть,но его нет. Вы просто не понимаете принципы проектирования отопления. Если для поддержания нормируемой температуры в паркинге достаточно поступления тепла из смежных помещений и от магистральных трубопроводов, то дополнительные системы воздушного или водяного отопления не предусматриваются. Рассчитывается воздушно-тепловой баланс конкретного помещения в эксплуатационном режиме здания. Всё тепло, приходящее в паркинг через перекрытие и от магистральных трубопроводов, в конечном итоге фиксируется суммарно с остальным теплопотреблением здания на УУТЭ в ИТП. И должно оплачиваться всеми потребителями этого тепла. В неотапливаемом паркинге все трубопроводы теплоизолируются - поступление тепла нормируемое/минимальное. Перекрытие над неотапливаемым паркингом также утепляется - поступление тепла также нормируемое/минимальное. Но это всё изначальные проектные решения, отличные от отапливаемого паркинга и существенно отличающиеся в затратах на этапе строительно-монтажных работ. Т.о., если по проекту в Вашем паркинге д.б. положительная температура, то отопление есть - независимо от проектных решений, которыми это достигается. И Вы должны это отопление оплачивать.
|
|
|
|
|
6.12.2022, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ivankuratov @ 6.12.2022, 9:46)  Тепловычислитель паркинга отсутствует. Имеется только общедомовой прибор учета теплоснабжения. УК выставляет счета за тепло владельцам паркинга исходя из площади парко-места. Как вариант попробовать установить прибор учета теплоснабжения на паркинг за счет УК ссылаясь на 261 ФЗ "Об энергосбережении", но они не захотят. за счет собственников мм только.УУТЭ обязан иметь собственник, и затребовать плату за его установку может УК. а как выставляет счета за отопление мм УК-отчего вы только часть упомянули? Откуда берут то самое колво тепла раскидываемое на каждый метр мм?
|
|
|
|
|
6.12.2022, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(инж323 @ 6.12.2022, 12:52)  за счет собственников мм только.УУТЭ обязан иметь собственник, и затребовать плату за его установку может УК. а как выставляет счета за отопление мм УК-отчего вы только часть упомянули? Откуда берут то самое колво тепла раскидываемое на каждый метр мм? Тут случай любопытный с ТС. Зимой полож. температура в паркинге "по щучьему велению" или от Господа Бога, поэтому платить не хочет. Собственнику нужен УУТЭ при условии, что на здание в целом таковой есть - но УК должна, по его мнению, установить за свой счёт. Своё право пользоваться отапливаемой парковкой не подвергается сомнению. Также как и обязанность владельцев надземной части оплачивать его комфорт в паркинге. И обязанность УК оплатить установку желаемого им самим УУТЭ на паркинг. Ему даже в голову не приходит, что собрание собственников в этом МЖД никогда не проголосует за такую статью затрат УК.
|
|
|
|
|
6.12.2022, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
не, тут голосовать будут только собственники мм за установку\не установку и финансирование уутэ парковки. что б инструментально доказать мол мы не потребляли, а теплопотери ваших транзитов(жилой части дома)- ваша головная боль. состав владельцев мм и состав владельцев жилья разный, хоть одни входят в число других.
|
|
|
|
|
6.12.2022, 14:48
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.11.2022
Пользователь №: 411296

|
Цитата(ИОВ @ 6.12.2022, 12:47)  Вы просто не понимаете принципы проектирования отопления. Если для поддержания нормируемой температуры в паркинге достаточно поступления тепла из смежных помещений и от магистральных трубопроводов, то дополнительные системы воздушного или водяного отопления не предусматриваются. Рассчитывается воздушно-тепловой баланс конкретного помещения в эксплуатационном режиме здания. Всё тепло, приходящее в паркинг через перекрытие и от магистральных трубопроводов, в конечном итоге фиксируется суммарно с остальным теплопотреблением здания на УУТЭ в ИТП. И должно оплачиваться всеми потребителями этого тепла.
В неотапливаемом паркинге все трубопроводы теплоизолируются - поступление тепла нормируемое/минимальное. Перекрытие над неотапливаемым паркингом также утепляется - поступление тепла также нормируемое/минимальное. Но это всё изначальные проектные решения, отличные от отапливаемого паркинга и существенно отличающиеся в затратах на этапе строительно-монтажных работ.
Т.о., если по проекту в Вашем паркинге д.б. положительная температура, то отопление есть - независимо от проектных решений, которыми это достигается. И Вы должны это отопление оплачивать. Мне некогда обсуждать принципы проектирования отопления. "Если для поддержания нормируемой температуры в паркинге достаточно поступления тепла из смежных помещений и от магистральных трубопроводов, то дополнительные системы воздушного или водяного отопления не предусматриваются. Рассчитывается воздушно-тепловой баланс конкретного помещения в эксплуатационном режиме здания." Так я и говорю о том, что отопления как такового нет, а есть приточно-вытяжная вентиляция работающая от датчика СО(углекислый газ). "Всё тепло, приходящее в паркинг через перекрытие и от магистральных трубопроводов, в конечном итоге фиксируется суммарно с остальным теплопотреблением здания на УУТЭ в ИТП. И должно оплачиваться всеми потребителями этого тепла." Это называется плата на содержание ОДИ(общедомовое имущество) В шапке темы я прямо указал что нет на паркинге теплопотреблющих установок, т.е отопление совмещено с приточно-вытяжной вентиляцией( она потребляет тепло через калорифер). Во вторых УК выставляет счета за отопление по нормативу за кв.м, если бы выставляла ОДИ вопросов бы не было. Из пустого в порожнее переливаете.
|
|
|
|
|
6.12.2022, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
автор, так более, чем конкретно уже написали- поставьте уутэ на паркинг и инструментально владельцы мм могут доказать непотребление тепла своим оборудованием, а без этого у вас просто измышления, что нет потребления тепла на парковке и счета от УК за потребленное тепло на парковке. вот и все. а вам все невдомек. Плата за содержание ОДИ не включает оплату тепла. учите матчасть. № постановление тоже вам писали.
|
|
|
|
|
6.12.2022, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ivankuratov @ 6.12.2022, 14:48)  Мне некогда обсуждать принципы проектирования отопления.
"Всё тепло, приходящее в паркинг через перекрытие и от магистральных трубопроводов, в конечном итоге фиксируется суммарно с остальным теплопотреблением здания на УУТЭ в ИТП. И должно оплачиваться всеми потребителями этого тепла." Это называется плата на содержание ОДИ(общедомовое имущество) В шапке темы я прямо указал что нет на паркинге теплопотреблющих установок, т.е отопление совмещено с приточно-вытяжной вентиляцией( она потребляет тепло через калорифер). Во вторых УК выставляет счета за отопление по нормативу за кв.м, если бы выставляла ОДИ вопросов бы не было. Из пустого в порожнее переливаете. Т.е., по-Вашему, этот паркинг ОДИ? Вы не слышите/не читаете/не понимаете пояснений. Дальше - " сама, сама, сама" (с)
|
|
|
|
|
6.12.2022, 15:38
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.11.2022
Пользователь №: 411296

|
Цитата(ИОВ @ 6.12.2022, 15:04)  Т.е., по-Вашему, этот паркинг ОДИ? Вы не слышите/не читаете/не понимаете пояснений. Дальше - " сама, сама, сама" (с) В данном МКД радиаторы установлены в подъездах и на лестницах эвакуации. ОДИ или СОИ без разницы, но оно есть и будет. Т.к ИПУ отопления установлены только в квартирах и есть ОДПУ.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|